Goededag,

Ik heb een groot terrein en wil dmv bewegingsdetectoren schakelen.
3 stuks om precies te zijn. Maar deze moeten 1 lamp schakelen.

Nu kan ik wel een opstellinge met relais maken met NO en NC contacten en zo zorgen dat wanneer er 1 detector iets 'detecteerd' er stroom naar de (led)lamp gaat.

Maar.... is er niet een handigere/slimmere oplossing hiervoor?

Alvast bedankt & groet,

Erwin

Je kan toch gewoon alles parallel zetten?

Op 6 november 2021 12:45:15 schreef EvdB:
Ik heb een groot terrein en wil dmv bewegingsdetectoren schakelen.

Ik neem aan dat die detectoren ieder een potentiaalvrijcontact hebben? Als dat zo is zet je de contacten gewoon parallel, zoals Shiptronic ook al zei.

En als het detectoren zijn met een transistoruitgang, zet je er een paar hulprelais bij.

Klikaanklikuit.nl geprobeerd? Als de afstanden niet te groot zijn werkt dat meestal heel behoorlijk.

Ik ga voor de eerste optie.
Ik heb mij niet gerealiseerd dat dit ook kon. En dat is wel het eenvoudigste waar ik verder geen dingen voor hoef aan te schaffen.

Dank jullie wel voor het meedenken.

Gegroet,

Erwin

Op 7 november 2021 21:51:02 schreef EvdB:
Ik ga voor de eerste optie.
Ik heb mij niet gerealiseerd dat dit ook kon. En dat is wel het eenvoudigste waar ik verder geen dingen voor hoef aan te schaffen.

Dank jullie wel voor het meedenken.

Gegroet,

Erwin

wel op dezelfde groep op dezelfde fase :)

Op 7 november 2021 23:58:33 schreef andre1973:
[...]

wel op dezelfde groep op dezelfde fase :)

Ja! Dank voor de reminder.