Beste leden,
Ik ben al een tijdje aan het zoeken op dit forum maar helaas is mijn vraagstuk nog niet opgelost.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen,
Sinds kort ben ik eigenaar van een mooie woning met een grote loods, ik gebruik niet de gehele loods en ben van plan deze op te delen en een deel te verhuren.
Zodoende wil ik graag de elektrische voorziening in de loods gaan opdelen.
De situatie is als volgt:
- Woning/loods NL bouwjaar 1997
- Hoofdaansluiting: 3x35A
- TT Stelsel
- Kabel vanaf meterkast naar de loods 5x10mm², 32A afgezekerd.
Huidige situatie Halyester stoppenkast in de loods:
- 4x Krachtgroep
* PV installatie 16A
* Rioolpomp 16A
* Krachtstroom WCD's 16A
* Krachtstroom WCD's 16A
- 3x 230V groepen
* Verlichting
* WCD's
* WCD's
Geschetste nieuwe situatie:
- nieuwe kast in eigen deel van de loods met daarin:
* Hoofdschakelaar 40A
* Aardlekautomaat t.b.v. zonnepanelen 3p+N 16A B
* Aardlekautomaat t.b.v. overheaddeur/rioolpomp 3p+N 16A C
* Aardlekautomaat t.b.v. CEE WCD's 3p+N 16A C
* Aardlekautomaat t.b.v. verlichting 1p+N 16A B
* Aardlekautomaat t.b.v. algemene WCD's 1p+N 16A C
* Installatieautomaat t.b.v. voeding 2e verdeler 20A 4P C
- Nieuwe kast in verhuurdeel van de loods met daarin:
* Kabel vanaf verdeler eigen deel 5x4mm²
* Hoofdschakelaar 40A
* Kwh meter 3 fasen
* Aardlekautomaat t.b.v. CEE WCD 3p+N 16A C
* Aardlekautomaat t.b.v. verlichting 1p+N B
* Aardlekautomaat t.b.v. algemene WCD's 1p+N 16A C
Zouden jullie dit ook zo doen?
Hebben jullie hier op of aanmerkingen op?
Zijn er verder dingen waar ik rekening mee moet houden?
Alvast bedankt!
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Naar je schuur afzekeren met een automaat 20A
Is je aardverspreidingsweerstand voldoende laag?
Is de kabel naar de loods een “gewone” of een grondkabel?
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (28%)]
Bedankt voor uw reactie.
kunt u aangeven waarom deze afgezekerd dient te worden met 20A?
en heb ik dan nog voldoende vermogen voor de gehele installatie in de loods?
De kabel naar de loods is een "gewone" YMvK mb kabel in een mantelbuis.
Wat betreft de aardspreidingsweerstand, deze ga ik door de installateur voor de zekerheid na laten meten.
Waarom?
Selectiviteit.
Waarom niet?
Omdat selectiviteit voor een kabelbeveiliging niet heel schokkend en vooral lastig is.
Ofwel ik zou die beveiliging naar buiten zo dicht mogelijk bij de 35A houden.
Die 32A die er nu zit, wat is dat voor een zekering?
De huidige beveiliging voor de kabel naar buiten is een C-karakteristiek installatieautomaat 3p+N.
De selectiviteit wou ik zelf opvangen door de automaten in de onderverdelers.
Het risico is dan als ik het goed begrijp dat bij een sluiting in de kabel de hoofdzekeringen eerder aanspreken dan de automaat?
Ik zou de kwh meter in jouw kast hangen.
In de verhuurderkast zou een huurder in theorie zonder problemen voor de meter kunnen aftappen.
Let wel dat je de bekabeling in je eigen kast op 63A baseerd.
Je hebt 32A (net) + 16A (=PV) = 48A in theorie binnen die kast zelf.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
met automaten in de hoofdkast is selectiviteit al ver te zoeken. als de hoofdkast zekeringen bevat wel. al vaker gezien dat een C40 eruit patste bij sluiting op een B16.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Op 17 februari 2022 12:25:18 schreef Visje19:
kunt u aangeven waarom deze afgezekerd dient te worden met 20A?
Dat geeft u zelf aan.
Waarmee er dus eigenlijk geen selectieve onderverdeling meer mogelijk is, in ieder geval niet met 16A eindgroepen.
Vandaar dat ik die kabelbeveiliging altijd groter neem.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Op 17 februari 2022 19:31:47 schreef Sine:
Waarmee er dus eigenlijk geen selectieve onderverdeling meer mogelijk is, in ieder geval niet met 16A eindgroepen.Vandaar dat ik die kabelbeveiliging altijd groter neem.
Selectiviteit is een lastig dingetje.
Het heeft met veel factoren te maken.
1: Voorbeveiliging (beveiliging in het voedende deel), Soort, type en waarde
2: Nabeveiliging (beveiliging in de onderverdeler, Soort, type en waarde.
3: Belasting in de onderverdeler (soms)
4: Kabelimpedantie tussen de twee verdelers,
5: Impedantie van het voedende net. Hierbij kan de impedantie van het middenspanningsnet ook nog belangrijk zijn.
En dan kunnen 1 en 2 ook nog merkafhankelijk zijn.
En dan heb je nog een selectiviteit bij overbelasting, kortsluiting en/of aardsluiting.
Niet eenvoudig.
In “woonhuis” installaties is absolute selectiviteit vrijwel onmogelijk.
Daar beperk je je meestal tot minimaal 1 stap verschil tussen de voor en na beveiliging, en bij gebruik van automaten (wat selectiviteit vaak alleen maar slechter maakt) een C kar. voor de hoofdbeveiliging, en een B kar. voor de nabeveiliging.
Voor selective problemen met aarding/ aardsluiting is er een selective aardlekschakeleer.
Maar ook die is niet altijd selectief.......