Ik heb een vraag over het aansluiten van een 2e groepenkast in de aanbouw.
Situatie
groepenkast in woning hoofdaansluiting 3x25A hoofdschakelaar 40A 4P —> krachtgroep 16A B —> kabel naar aanbouw 5G2,5 —> verdeelkast aanbouw aardlekschakelaar 30mA 40A.
Vraag,
Is dit de juiste manier en kan dit zo veilig gebruikt worden?
En voldoet dit aan de Nen1010 norm?
Alvast bedankt
Onderverdeling hoort een hoofdschakelaar bij. 2,5 zou wel kunnen, maar 16 A op de voeding is niet erg selectief.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Ook een beetje afhankelijk van de afstand (kabelllengte)
Ook afhankelijk van hoe de kabel gelegd wordt.
Zit in de aanbouw alles achter 1 aardlek van 30 mA?