Ik heb een situatie waar een nieuwe onderverdeler moet komen.
Het zal een wat grotere metalen worden met deuren, maar dat ter zijde.
Er zit nu, naast de oude verdeler, een kastje bijgeknutseld met 2 schakelklokjes en een relais voor de buitenverlichting.
Klant stelt voor deze meteen in de zelfde kast te monteren.
De voeding van de klokjes komt niet uit deze kast maar uit een andere verdeler verderop.
Vraag is, mogen deze klokjes in deze kast, of een apart kastje?
Zover ik weet moet je een complete verdeler of groepenkast met een hoofdschakelaar geheel spanningsloos kunnen maken.
Dat geld dan niet voor de klokjes, dus ik zeg nee, mag niet.
Wat is jullie idee?
Voeding van de klokjes afkoppelen en de klokjes op de voeding van of in de verdeelkast aansluiten. Er zal geen stadionverlichting op hangen neem ik aan. 
Op zaterdag 6 juli 2024 21:38:27 schreef harry64:
Voeding van de klokjes afkoppelen en de klokjes op de voeding van of in de verdeelkast aansluiten. Er zal geen stadionverlichting op hangen neem ik aan.
Haha, nee dat zeker niet.
Het is een prima idee.
Het gaat mij er meer om of het wel of niet mag.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
Op zaterdag 6 juli 2024 21:41:33 schreef revado:
[...]Haha, nee dat zeker niet.
Het is een prima idee.
Het gaat mij er meer om of het wel of niet mag.
ik zou het ook niet doen, doorgaans als je al een relais schakelt in een verdeler met "vreemde" spanning hoort dat vermeld te staan op de kast.
zou echter de stuurspanning van de andere kast 24V zijn, is dat een veilige spanning en is het weer geen probleem.
Ik heb hetzelfde in mijn woning.
1 groep die de onderverdeler voed en 1 groep die slechts opgelast is van YMVK-AS naar YMVK.
Reden is dat de warmtepomp vanaf de hoofdverdeler apart gevoed wordt. Dat heeft Dan weer te maken met het power management wat ik daar heb zitten.
Let er wel op dat je aangeeft dat je 2 voedende groepen hebt ivm afschakelen bij werkzaamheden of calamiteit. DIT IS EEN VERPLICHTING (geld ook bij PV)
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Ja dit mag, mits....
Duidelijk aangegeven EN
In een apart kompartiment van de kast, duidelijk afgeschermd van de rest.
Je kunt ook (misschien) de voeding van de klokken uit de nieuwe kast halen??