Ik wil dit relais Eltako ER12 - Schakelrelais ER12-002-UC gebruiken om de motor van mijn zaagmachine in te schakelen. Motor gegevens 230V AC, 2000W, 1 fase. Kan dit?

https://www.eltako.com/nl/catalog/products/118/er12-200-uc/
De max schakelstroom bij een cosphi van 0,6 bedraagt slechts 4A

ER12-200-UC_ER12-110-UC_22200002-2_22110002-2_nl.pdf

En 16A is de som van de stroom door beide contacten!

zo'n eltako heeft een printrelais aan boord, 8-230V spoel zegt dat er eleketronica inzit. ik zou een magneet contactor 25A nemen, want 16A ( bij cosinus 1 ) is al veel te krap aan voor een motor.

Duidelijk. Ik was ook al bang dat de inrush current te hoog zou zijn.

Op woensdag 7 augustus 2024 10:37:33 schreef testman:..ik zou een magneet contactor 25A nemen, want 16A ( bij cosinus 1 ) is al veel te krap aan voor een motor.

Als je een standaard contactor neemt voor 9A of 12A AC-3 gaat dat prima. Ik denk dat 25A wel heel erg overdreven is. Op contactoren staat over het algemeen als eerste de AC-3 stroom vermeld: bv een SE LC1-D09 is 9A AC-3.

Als je dan toch nog denkt dat de stroom te groot word voor de kontakten, zet dan meerdere kontakten parallel.

Op woensdag 7 augustus 2024 14:30:19 schreef GJ_:
Op contactoren staat over het algemeen als eerste de AC-3 stroom vermeld: bv een SE LC1-D09 is 9A AC-3.

OP huis tuin en kuiken relais is het getal wat er opstaat toch altijd AC-1 of op een of andere manier de hoogste stroom onder meest gunstige omstandigheden. En bij Chinese relais weet je het helemaal niet wat ze ermee bedoelen ;).

En deze relais is niet anders. Deze fabrikant durft zelfs 16A op de doos te zetten, terwijl die 16A volgens de datasheet alleen bij 2 contacten tegelijk is.

[Bericht gewijzigd door benleentje op (15%)]

Op woensdag 7 augustus 2024 14:30:19 schreef GJ_:
[...]
Als je een standaard contactor neemt voor 9A of 12A AC-3 gaat dat prima. Ik denk dat 25A wel heel erg overdreven is. Op contactoren staat over het algemeen als eerste de AC-3 stroom vermeld: bv een SE LC1-D09 is 9A AC-3.

ik zei ook nergens dat ik 25A bij AC3 bedoelde, 25A bij AC1 kom je goed uit voor die motor.

Op woensdag 7 augustus 2024 19:09:15 schreef testman:...25A bij AC1 kom je goed uit voor die motor.

Misschien wel.
Je had het over een contactor en op de contactoren die ik ken staat altijd als eerste de AC-3 stroom. Vandaar dat ik vond dat een 25A contactor overdreven was.

Op woensdag 7 augustus 2024 19:02:11 schreef benleentje:
[...]OP huis tuin en kuiken relais is het getal wat er opstaat toch altijd AC-1...

Klopt als een bus. Op een (motor)contactor meestal niet.
Daar zit de nominale AC-3 stroom vaak zelfs verwerkt in het typenumer.

Als ik op Google zoek naar "magneetschakelaar"of "contactor" zijn alle eerste hits relais die gewoon als eerste hun AC-3 stroom opgeven.

gebruik vaak hager relais, en die geven 25A op met verder niks aan specs bij AC1 of AC3. die relais zijn veelal voor heaters en verlichting maar gaan maar zelden stuk met die 25A.

Hager zal vooral verlichting zijn neem ik aan. Hager is niet een merk dat je in machinebesturingen voor motoren tegenkomt.
Ik ken Hager eigenlijk vooral van verdelingen.

Die opgegeven 25A zal toch wel AC-1 of AC-3 zijn, afhankelijk van het door Hager beoogde bereik. Hun 25A magneetschakelaars zijn ongeschikt voor motoren die 25A nominaal zijn.
Waarom zouden we in een topic over een relais voor een motor van dit soort contactoren aanbevelen terwijl dit duidelijk niet het beoogde gebruik is? Of minimaal heel erg ongebruikelijk?