Hallo,

Wij hebben een airco installatie, multi-split met 1 buiten en 3 binnen units (buiten unit is Daikin type 4MXM80N2V1B). De buiten unit levert stroom aan de binnen units. De buiten unit zit op een aparte groep achter een automaat van 25A. Die zit op zijn beurt achter een differentieelschakelaar van 30mA

Wanneer het nu vochtig weer is of motregent knalt de differentieel er uit. Dit is redelijk lastig want op de andere groepen achter de differentieel hangt oa. de vriezer. Nu moet de airco helemaal niet aan het draaien zijn opdat dit gebeurt en ook bij hard regenweer blijft alles gewoon aan.

Moet deze helemaal niet achter de vochtgevoelige differentieel of is er mogelijk een ander probleem?

Alvast bedankt!

Misschien ook nog nuttig om te vermelden dat er ook een PV installatie achter de differentieel hangt.

de airco zal wrs een werkschakelaar hebben, zet die uit en kijk of het dan weg blijft. het kan ook de PV installatie zijn of het regent in een lasdoos of werkschakelaar. de binnenunit van de airco kan het ook nog zijn.

overigens beter geen PV op een aardlek zetten waar ook verbruikers opzitten.

Kan natuurlijk heel veel zijn, er is meer achter de 30 A aangesloten.

1e vedachte is de buitenvelichting.
Buitenlamp bij de voordeur of achterdeur.
Tuinverlichting.
Heb je buiten wcd’s (stopkontakten) zitten.
Grondkabels die in de grond opgelast zijn.

Kan natuurlijk ook je airco zijn
1e verdachte is daar de werkschakelaar, kan daar geen vocht in lopen.
Ook hier kan er ergens nog een lasdoos tussen zitten die vul met water loopt.

Of beestjes ( Mieren, muizen etc.)

Het is vast niet in NL, zo mag het hier niet gemonteerd zijn.

Met vochtig weer een megger op de diverse groepen dan is de schuldige groep in ieder geval zo gevonden.
Ik gebruik bijna alleen maar aardlekautomaten ( alamat) , dan gaat er hooguit een enkele groep uit bij problemen.

@Toeternietoe Er hangen inderdaad buitenstopcontacten -en verlichting op andere groepen, maar als de automaat van de airco is uitgeschakeld blijven die allemaal werken bij regenweer.

Ik zou dus, zoals hier vermeld, durven vermoeden dat het probleem bij een werkschakelaar of lasdoos van de airco zit.

@revado bedankt voor de alamat tip, dat zou toch al voorkomen dat er andere groepen mee uitvallen.

bij voedingen naar buiten is een alamatje sowiso een betere keuze voor die groep. vogels die de isolatie van de leidingen af getrokken hebben is ook een mogelijkheid, kabel tussen binnen en buitenunit beschadigd waar het nu inregent.