Hey hallo.
Allereerst even te melden dat ik wel degelijk op zoek ben geweest op dit forum. Ik heb 2 discussie's gevonden die me informatie verschaft hebben, maar niet dat wat ik zocht. Tevens heb ik op Google een tabel gevonden, maar volgens mij geldde die voor spoelen.
Het zit namelijk zo, een lamp van 100 Watt op 12V, zal zo'n 8,33 ampère trekken. Mee eens??
P=U*I -> I=P/U => 100/12 = 8,33
Nu wil ik deze lampjes (2stuks) aansluiten op een 12V accu. Die gaan met een relais geschakeld worden. Nu wou ik 4 directe kabels vanaf de accu trekken naar die lampjes, maar (en nu de hoofdvraag) welke kabeldiameter heb ik nodig??
Ik heb ergens gelezen dat je 10A per mm² mocht doen, maar dat leek me echt veel! Dat zou betekenen dat ik die 2 lampjes in serie kan zetten en gewoon 2mm² draad kan pakken??
Misschien een bijkomend belangrijk detail, de kabellengtes zullen niet langer dan 2 meter worden, maar wel bij elkaar opgewonden met tyrap's.
Ik zou graag persoonlijke bevindingen of gegronde argumenten horen in deze kwestie. 
Bvd!
elmowww
PA0EJE - www.eje-electronics.nl - e.jongerius[aapje]eje-electronics.nl - EJE Electronics - Elektronica/firmware ontwikkeling
Op 9 september 2005 09:17:34 schreef SageCloud:
Hey hallo.Allereerst even te melden dat ik wel degelijk op zoek ben geweest op dit forum. Ik heb 2 discussie's gevonden die me informatie verschaft hebben, maar niet dat wat ik zocht. Tevens heb ik op Google een tabel gevonden, maar volgens mij geldde die voor spoelen.
Het zit namelijk zo, een lamp van 100 Watt op 12V, zal zo'n 8,33 ampère trekken. Mee eens??
P=U*I -> I=P/U => 100/12 = 8,33
Nu wil ik deze lampjes (2stuks) aansluiten op een 12V accu. Die gaan met een relais geschakeld worden. Nu wou ik 4 directe kabels vanaf de accu trekken naar die lampjes, maar (en nu de hoofdvraag) welke kabeldiameter heb ik nodig??
Ik heb ergens gelezen dat je 10A per mm² mocht doen, maar dat leek me echt veel! Dat zou betekenen dat ik die 2 lampjes in serie kan zetten en gewoon 2mm² draad kan pakken??
Misschien een bijkomend belangrijk detail, de kabellengtes zullen niet langer dan 2 meter worden, maar wel bij elkaar opgewonden met tyrap's.
Ik zou graag persoonlijke bevindingen of gegronde argumenten horen in deze kwestie.
Bvd!
Als je de weerstand van de kabel heb, kan je aan de hand daarvan berekenen hoeveel spanning er verloren gaat en hoeveel warmte ontwikkeling je hebt in de kabels.
Ik zou zelf voor 4mm2 gaan denkik, of 6
big bang
Niets is zo eerlijk verdeeld als verstand: iedereen denkt er genoeg van te bezitten
In wisselstroominstallaties worden de volgende waarden gehanteerd (correct me if I'm wrong):
1.5mm²=smeltveiligheid 10A of zekeringautomaat 16A
2.5mm²=smeltveiligheid 16A of zekeringautomaat 20A
4mm²=smeltveiligheid 20A of zekeringautomaat 25A
6mm²=smeltveiligheid 25A of zekeringautomaat 32A
Aan de zekeringswaarden kan je zien welke draad/kabel er nodig is.
In wisselstroominstallaties gelden de effectieve stroomwaarde, in gelijkstroom gewoon de DC stroom.
Een draad mag altijd met een zekeringsautomaat 1 maat hoger dan de benodigde smeltveiligheid afgezekerd worden omdat deze sneller reageren.
Normaal is het ook toegestaan bij draden/kabels korter dan 2 meter 1 maat kleiner te gaan dan de tabelwaarde, maar dit wordt niet zoveel toegepast.
Er dient ook opgemerkt te worden dat losse draden nog not iets meer kunnen hebben dan kabels, omdat de afkoelmogelijkheden beter zijn.
- - big bang - -
In de normale sterkstroom installaties is naast de stroomsterkte ook de lengte van de kabel van belang. Het kan zijn dat de kabel op zich groot genoeg is om de stroom door te laten maar door de lengte kan het zijn dat aan het eind te weinig spanning staat als het maximale vermogen wordt afgenomen. In dit geval zal de weerstand bij een draad van 2,5mm² bij 2meter (is dus 4meter totaal) ca 0,03 Ohm zijn, bij 8 amp is dus het spanning verlies ca 0,25V , er gaat dus ca 2 watt verloren. Dit moet over draad van 2 meter lengte op zich geen probleem zijn, anders neem je 4 of 6mm² zit je op de helft van het verlies.
Let er wel op dat een verlies van een paar V bij 230 V er minder toe doet als een zelfde spanningsval bij 12 V. Als je voor een zelfde verlies in procenten gaat is er bij een lagere spanning een veel dikkere kabel nodig.
Ik zou het in dit geval gewoon even narekenen, als de lampjes 12 V zijn heb je bij een nominale accuspanning van 13.8 V best ruimte voor enig verlies.
Berekende kabeldiameter omhoog afronden naar de dichtsbijzijnde standaard en goede verbindingen en relais gebruiken.
En vergeet de nodige zekeringen niet.