ik heb een luchtdruk sensor deze stuurt 0,5V uit bij 0 bar en 4,5V bij 10 bar. zoals je ziet is de sensor liniear en gaat per bar 0,4V omhoog.

mijn probleem is dat we met behulp van de uitgang spanning van deze luchtdruksensor dit willen uitdrukken met 10 leds. dus bij 4 bar moeten er 4 leds branden en bij 10 bar alle 10 leds.

hoe kan ik dit het beste aanpakken heb er overna zitten denken maar kom er niet zou iemand mij opweg kunnen helpen

Je geeft 2 waarden. Daaruit kan ik niet concluderen of het verloop lineair is of niet. De datasheet zal daar itsluitsel over moeten geven.

Kun je wat met een LM3914? Die is meen ik lineair.

ik heb zelf gemeten op elke bar welke uitgangspanning hij geeft dus bij :

0 bar = 0,5V output
1 bar = 0,9V
2 bar = 1,3V
3 bar = 1,7V
4 bar = 2,1V
5 bar = 2,5V
6 bar = 2,9V
7 bar = 3,3V
8 bar = 3,7V
9 bar = 4,1V
10 bar = 4,5V

ik zal eens kijken bedankt

.

[Bericht gewijzigd door erik b op ]

hum was wat mis gegaan met het posten mijn exuses

[Bericht gewijzigd door erik b op ]

Velleman verkoopt een ledarry voor zulke toepassingen.

waar kan ik deze vinden heb zitten zoeken maar lukt niet echt

ist een 3 draad of een 4 draad ? in geval van een vierdraad zul je een current source moeten maken en differentieel gaan meten. anders krijg je rare dingen te zien ( die dingen zijn NIET linear als je single ended meet .... )