Met een DC-motor wil ik een mixer bij grote en kleine toerentallen aansturen. Omdat de motor in het kleine toerental bereik niet boven zijn aanloopkoppel komt, wil ik IR-compensatie toepassen.
Met google heb ik het internet al naar IR-compensatie afgezocht, maar tot nu toe heb ik alleen de theoretische uitleg of bedrijven die hun producten met IR-compensatie aanbieden kunnen vinden.
Weet iemand hoe dit in de praktijk wordt toegepast, of een internet-site waar dit wordt uitgelegd?
Anton
LaStei
carpe cerevisi
Het toerental van een (gelijkstroom)motor is evenredig met zijn interne tegen EMK:
E = c1 * n * Phi
E = tegen EMK,
c1 = machine konstante
n = toerental
Phi = poolflux
Echter de klemspanning van een machine is:
Uk = E +/- Ia * Ra
met Ia de ankerstroom en Ra de ankerweerstand. Het teken (+/-) bepaald of-ie als motor dan wel als generator gebruikt wordt (+ als motor)
Die IR compensatie zorgt er dus voor dat bij een grotere stroom, de klemspanning verhoogd wordt om de ohmse verliezen in het anker te compenseren, zodat je een betere toerenregeling krijgt, zonder terugkoppeling met een tacho. Dus in de practijk wordt de uitgangsspanning van je voeding verhoogt met een factor afhankelijk van je opgenomen stroom.
Hoe wordt IR-compensatie in een automatisch systeem kan worden toegepast? Hierover heb ik niks kunnen vinden.
Ik dacht eraan de stroom over een weerstand te meten en met een terugkoppeling de spanning te verhogen tot het moment dat het gewenste toerental is bereikt. Kan dit wel?
LaStei
carpe cerevisi
Dat is inderdaad de goede weg. Afhankelijk van de grootte motor is de inwendige weerstand normaliter maar een paar ohm tot tientallen ohms. Dan meet de stroom, en verhoog de spanning op de klemmen met het product van de stroom en de weerstandswaarde. Maar er kan nog iets roet in het eten gooien. Sommige applicaties verlangen een hoog startkoppel, en dan een lager koppel om het aan de gang te houden. Misschien ben je dan beter af met een PWM gemoduleerde spanning.