Ik ben een beetje met een logo aan het stoeien maar ik loop vast.
De vraag is of het aan de logo of aan mij ligt, dat laatste is niet onwaarschijnlijk, want het is alweer 6 jaar geleden dat ik er eentje in mijn handen gehad heb.
( toen wel MET manual, om de een of andere reden kan ik de handleiding niet vinden bij siemens, ook dat kan aan mij liggen
)
Ik probeer het onderstaande in de logo te zetten.
Alles gaat prima totdat ik de Reset van de counter aan de uitgang van B2 probeer te hangen, ik kan op die plek alleen maar kiezen voor B3 ?
Als ik met een nieuwe Q begin kan ik wel alle b-tjes kiezen ... Sterker nog als ik zeg dat Q2 gelijk is aan b2 kan ik daarna Q2 wel vrolijk aan de reset lijn van de counter knopen.
Raar, doe ik wat fout of kan het gewoon niet ?
Het is een oude 24R overigens ...
Probleempje 2, als ik de klok probeer in te stellen komt hij met de melding "no clock" terwijl ik er wel eentje gebruikt heb. heeft deze logo die functie dan gewoon niet ?
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
een logo met klokkie, heeft de aanduiding RC staat dat er niet op dan geen klok dus.
Je knoopt een ingang aan een ingang (reset aan reset) dat vreet een logo niet.
Een nieuwer type wel, maar deze echt niet daar zal je een uitgang voor moeten misbruiken.
edit: nieuwe ook niet dit kan niet !
als je toch al een logo met een klok wil hebben ,neem dan de nieuwste generatie, daar kun je een hoop meer mee
[Bericht gewijzigd door morc op ]
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
er zijn wel manieren met de logo om toch het doel te bereiken hoor.
Ik laat me niet gek maken door zo´n ding.
Wat wil je er mee doen ?
geef een functionele omschrijving en ik ga het voor je proberen (ook even het type nummer erbij)
[Bericht gewijzigd door morc op ]
Meerdere wegen leiden naar rome, een andere constructie bedenken voor dit probleem lukt me ook wel, ik vind het alleen vaag dat hij dit niet toelaat.
Morgen zal ik er nog wat verder mee hobby-en, ik heb nu zere duimen van het "ergonomische" toetsenbordje van dat ding.
Welk type nr bedoel je trouwens ? hier staat niet meer op dan "logo! 24R" 6 input dc 4 output relay
verder nog B300, R300 en CLL1520000
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Type staat rechts onderaan , er staat iets van .... en daarna bij jou waarschijnlijk OBA0 of zo.
Tippie: probeer logosoft eens, dan maak je het programma op de pc en kun je het ook nog simuleren.
Onder de toetsen inderdaad, 3x overheen gekeken 
6ed1 052 -1HA00-0BA0
- edit -
Na wat zoekwerk toch de manual gevonden ... ( wat een drie letter woord website zeg )
Het is inderdaad een beperking van de logo, recursieve verbindingen binnen de zelfde tak gaat niet, enkel via markers.
- edit -
AARRGHLL, en die markers zitten er pas in vanaf de 0BA2 
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Zeker niet netjes maar als het maar werkt 
En voor al je Siemens zoekwerk is deze wel handig.
http://www.siemenslinks.com/
BTW, Siemens gebruikt in zijn voorbeeldapplicaties ook de uitgang als ingang voor andere logicablokken.
Zie ventilatiesysteem in comfort V5.0, dus zo gek zal het niet wezen.
Jup, dat wist ik,
Ik vond het alleen raar dat ik die link niet mocht leggen.
Beiden RTFM vraagjes dus ... en die heb ik gelukkig ook gevonden.
Bedankt voor jullie hulp, ik ga er een andere construcie omheen bedenken.
chuckie
Honourable Member
Ervaring is de naam voor de som der fouten die we gemaakt hebben--Oscar Wilde
@Sine
Als je een SMS duim krijgt van het programmeren, ik heb hier nog een oud setje programmeerkabel en software liggen.
Ik heb het al eens aangeboden aan iemand op CO maar daar heb ik toen niets meer van gehoord. Dus als jij dit wilt hebben, kost niets hoor, mail me dan maar.
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
en als het setje niet te oud is (software dan) is het ook nog op te waarderen tot aan de nieuwste versie.
Op 24 april 2006 21:17:10 schreef chuckie:
@Sine
Als je een SMS duim krijgt van het programmeren, ik heb hier nog een oud setje programmeerkabel en software liggen.
Thanks, Je hebt mail 
chuckie