Hallo, ik ben voor mijn eindwerk een wasmachinesturing aan het maken met een plc, de siemens logo. Nu wil ik de temperatuur sensor aansluiten op een analoge ingangskaart, de AM2. Maar ik weet niet hoe ik deze moet parametreren, het is geen PT100, want als ik nu meet (rond 18-20 graden) meet ik een waarde van +/- 47000ohm.
Op de sensor staat hetvolgende:
71425
99-04
T 100

Ik hoop dat jullie snel antwoord kunnen geven, want de machine moet draaien!!

Alvast bedankt,

Paul

Waarschijnlijk een NTC, veel goedkoper. Meet eens een traject van 0 to zo'n graad of 70, dan kun je vrij envoudig de co-efficienten berekenen.

Zou dan maar snel een PT100 op de kop tikken, Logo vreet alleen 0 tot 10 volt, 0(4) tot 20 Ma en pt100.

Hoeft niet, als je een stroompje door de NTC stuurt, kun je de 0-10V ingang gebruiken.

Mee eens, even niet aan gedacht.
Ben ook wat verwend met alles gewoon van de plank te kunnen halen :-)
Wordt wel wat rekenwerk om de juiste temperatuur te meten dan.

[Bericht gewijzigd door morc op ]

Dat is het rotte met software van tegenwoordig... Voor die tijd was alles PT100, makkelijk met een paar opampjes een mooie lineaire spanning van 0->10V uit te krijgen. Alleen zijn die krengen in vergelijking met een NTC heel duur. Dus een keer een software schrijven en een goedkope NTC is dan goedkoper dan een PT100

Helaas valt er met een logo weinig software te schrijven, meer blokjes aan elkaar knopen is het, als je dat slim doet kun je er veel mee hoor maar een PLC is het niet.

Op 9 juni 2006 10:54:19 schreef Paultje88:
Hallo, ik ben voor mijn eindwerk een wasmachinesturing aan het maken met een plc, de siemens logo. Nu wil ik de temperatuur sensor aansluiten op een analoge ingangskaart, de AM2. Maar ik weet niet hoe ik deze moet parametreren, het is geen PT100, want als ik nu meet (rond 18-20 graden) meet ik een waarde van +/- 47000ohm.
Op de sensor staat hetvolgende:
71425
99-04
T 100

Ik hoop dat jullie snel antwoord kunnen geven, want de machine moet draaien!!

Alvast bedankt,

Paul

gegroet .. ik moet ook voro mijn eindwerk een plc gestuurde wasmachine maken ik had gehoopt jou eindwerk te mogen inkijken.. zou dit eventueel kunnen ?

Is het bij een eindwerk niet zo dat je dat zelf moet doen ?
Copy--->paste zou mij geen goed gevoel geven.

Zo spannend is een wasmachine nou ook weer niet.
Zet eens op papier wat zo`n ding moet doen en in welke volgorde, dan ben je al over de helft.

Zo spannend is een wasmachine nou ook weer niet.

Je zou verschieten ;-) Wasritme, zwiercurves, opwarmcyclus, waterstanden, aantal spoelbeurten, controles (vullen, schuim, opwarmtijd, afpomptijd, onbalans...), put that in your pic & smoke it ;-)

Ik doelde meer op een oud exemplaar zoals bijvoorbeeld de oude AEG turnamat, niet de wegende,rekenende,waterbesparende, eco en nog wat hightech met microprocessor :-)

Gezien de eerste post (gebruik van Logo) lijkt mij dat het om een `simpel` machientje gaat.

[Bericht gewijzigd door morc op (23%)]

Op 12 november 2007 16:41:49 schreef morc:
Is het bij een eindwerk niet zo dat je dat zelf moet doen ?
Copy--->paste zou mij geen goed gevoel geven.

Zo spannend is een wasmachine nou ook weer niet.
Zet eens op papier wat zo`n ding moet doen en in welke volgorde, dan ben je al over de helft.

nee idd , maar het zou me wel een beetje stof geven om te beginnen.. ik ga het niet klakkeloos overschrijven als het dat is dat u bedoelt .. iedereen heeft wel nood aan een beetje ruggensteun ;) , ik ben niet het prototype luie klootzak dat copy paste :) , als ik het doe .. dan doe ik het gewoon goed , greetz;)

Tot zover deze nutteloze discussie.