opdracht lichtplan

Voor een schoolopdracht ben ik bezig met het uitwerken van een lichtplan voor een sporthal en ik loop hierbij tegen een aantal vragen aan waar ik geen antwoord op heb.

Ik heb voor TL buizen gekozen in combinatie met een electronisch voorschakel apparaat (VSA). Wanneer deze VSA ingeschakeld wordt heeft ie een opstart vermogen van 14A gedurende 14 ms, ingeschakeld gebruikt ie 72 Watt.

Hoeveel van deze VSA's kan ik op één groep van 16A aansluiten?

Met mijn beperkte kennis zou ik zeggen 1 of ik moet een inschakelvertraging gebruiken, maar klopt dit?

Er staat informatie over het afzekeren van grote groepen (elektronische) VSA's in de documentatie van Philips.

Ook in de datasheets van de VSA's zelf staat (wat meer specifieke) informatie, in ieder geval wel bij de HFR TL-D die ik ooit toepaste.

[edit]
En zie mogelijk ook dit artikel over inschakelstromen en hoe daar mee om te gaan.

[Bericht gewijzigd door Aart op donderdag 15 juni 2006 12:05:18

inderdaad de fabrikant kan je zo vertellen hoeveel je op een groep mag monteren

Wow! Vooral in dat artikel staat heel veel in nuttigs in!!

Bedankt aart!

vergeet niet dat zekeringen ook karakteristieken hebben. Er bestaan speciale automaten die een hogere inschakelstroom kunnen verdragen gedurende een bepaalde tijd (gewone kunnen dit ook, maar in mindere mate)... ik denk dat je op www.hager.be wel eea kan downloaden ivm automatische zekeringen.

Dat heb ik inmiddels begrepen ja :)

Van wat ik er nu uit begrijp is een (gewone) type C 16A zekering sterk genoeg om de 'inrush'stroom op te vangen van ongeveer 20 vsa's.

Maar ik zal zeker even gaan kijken op hager.be

Weet iemand welke formule hier achter zit?

The maximum number of ballasts that can be connected
to an MCB thus depends on the MCB type and on the
inrush current of the electronic ballast. Details can be
found on the ballast data sheets and can be provided on
request by the local Philips Lighting organisation.
For example, on a C16A circuit breaker the maximum
permitted number of ballasts type HF-P 258 TLD is 20.
The mains current per ballast is only 0.48 A, so the MCB
C16A is loaded with 9.6 A and about 2220 W. However,
the 1/2-value time of the total inrush current is about
520 A, measured with the typical mains impedance of
400 m-ohm;. This is equal to 15 m of 2.5 mm2 cable and
another 20 m to the middle of the power distribution
under worst-case conditions. With a mains impedance of
800 m-ohm; the number of ballasts can be increased by 10
per cent.
Note that the maximum number of ballasts is given when
these are all switched on at the same moment, e.g. by a
wall switch.
The figures given for the maximum number of ballasts are
for single-pole MCBs. For multi-pole MCBs it is advisable
to reduce the numbers by 20 per cent.

http://www.p8ntball.nl/manualsNpics/tabel.gif

[Bericht gewijzigd door bzrk op woensdag 21 juni 2006 16:40:11