hey mensen
wij zijn op school bezig met een project over windturbine's. nu hebben we het over de generator, we moeten de dikte van de kabels van de generator nodig. Maar het probleem is dat we het niet voor elkaar krijgen de stroom per fase te berekenen. We hebben een paar gegevens dat zijn dat de windturbine 1MW levert en de generator een spanning van 690 volt.
We hebben verschillende formules de eerste is
Pfase = Uf * If
P3fasen = 3 * Ufase * Ifase = wortel 3 * Ulijn * Ilijn
nou denk ik dat je het vermogen van de windmolen voor p3fasen in moet vullen en 690 voor Ifase
klopt dit en hoe kan ik dan het vermogen dat per kabel loopt bepalen.
Groeten Johan
Als de wikkelingen van de generator in ster staan, leveren ze ieder 400 V.
Voor 1/3 MW per wikkeling is de stroom per wikkeling (fase) dus 833,3 A
Als de wikkelingen van de generator in driehoek staan, leveren ze ieder 692,8 V.
Voor 1/3 MW per wikkeling is de stroom per wikkeling (fase) dus 481,1 A
Als je met 690 ipv. 692,8V rekent, kom je op 483,1 A uit.
(edit) De lijnstromen buiten de generator zijn dus in beide gevallen 833,3 A
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
Op 28 september 2006 13:04:51 schreef klein is fijn:
Waar leert iedereen dat woord amperage toch? Het is nog gewoon stroom hoor.
Ja goede vraag! Klinkt ook niet ja?!
Net als transfo 