Hallo,

Ik heb een vraag. Wij bezitten een huis in het buitenland met daarin een sauna met een saunakachel van 380 volt 8Kw.
Echter kunnen we geen 380 volt aan laten leggen en hebben dus alleen de beschikking over 230 volt. We hebben een nieuwe groepenkast met daarin groepen van 16A, 20A en 32A,

Is er een mogelijkheid om deze saunakachel toch aan te sluiten op 230 volt??

als je met ongeveer 3Kilowatt tevreden bent kan je hem zo op 230 aansluiten. anders moet er een transfo tussen.

Op 10 oktober 2006 20:22:32 schreef jongensenwetenschap:
als je met ongeveer 3Kilowatt tevreden bent kan je hem zo op 230 aansluiten. anders moet er een transfo tussen.

Bedankt voor je antwoord, maar we hebben echt deze kachel nodig voor een sauna van 2 x 2 mtr.
En waar vind ik zo'n transfo

Ik denk dat een andere kachel goedkoper is. Een transformator van 10kW zal een flinke zijn :).

8Kw in zo,n kleine ruimte.
volgens mij gaat dat meer op een openhaard lijken.

Op 10 oktober 2006 21:15:39 schreef johne:
8Kw in zo,n kleine ruimte.
volgens mij gaat dat meer op een openhaard lijken.

Dit is volgens vele sauna fabricanten de aanbevolen kachel voor een sauna

Kijk eens of die verwarmings elementen in ster of in driehoek staan. Ik gok op ster. Dan kun je ze (met wat aanpassingen aan je bedrading in de kachel!) ook op 230V stoken, mits zwaar genoeg afgezekerd.

Gezien je vraag, was je hier zelf niet op gekomen. Je moet met dit soort dingen ook geen missers maken, da's niet leuk (zeker niet in een sauna). Wellicht beter om er eens iemand naar te laten kijken die er wat meer kijk op heeft.

Je weet... Wie z'n billen brandt... Is blij dat-ie niet andersom stond.

Ik ben op het moment ook bezig om een (nu nog tijdelijke ) oplossing voor het aansluiten van mijn 7,5 Kw kacheltje (op zijn Fins KIUAS = kie-oe-as) op 220 Volt ipv 380 Volt.

De sauna is na de verhuizing geen 2x2x2 meter meer maar minder zodat het vermogen ook terug gebracht kan worden tot 6 Kw. In de kachel zitten 5 x 1,5 Kw elementen, dus dat worden er 4 van 1,5 Kw. Welke weer in twee groepen van 3 Kw zijn te verdelen. Dit is te schakelen op het aansluitpaneel van de kachel.
In de nieuwere kachels zitten meestal 2 Kw elementen.

Onze Finse kachel (eigen import = na familiebezoek gewoon meegenomen)heeft al een heel leven in Nederland achter zich (25 jaar)maar heeft altijd op 380 V gewerkt en zal dat in de nabije toekomst ook weer gaan doen.

Er gaat zo geschakeld worden dat er na het relais van de temperatuur-regelaar 4 draden plus AARDE naar de kachel gaan om echt twee gescheiden circuits van 3 Kw te maken.
Onder andere om de ALS in ieder circuit de controle op lekkende stromen te laten doen.
De kachel wordt via een droger/wasmachine-schakelaar op een groep gezet. Het andere circuit komt op de nooit gebruikte droger-aansluiting groep te staan.
Vandaar dat er vanuit de meterkast twee gezekerde groepen naar de saunakachel gaan. Daarbij is de aardleiding ook NATUURLIJK meegenomen.

Een ALS meet de heen- en terug-leiding om het eventuele verschil tussen die twee van max 30 mA te kunnen meten bij een foute situatie en dan de spanning afschakeld. Dat is de reden dat het ook ECHT gescheiden circuits moeten zijn als ze op twee ALS's zitten.
Per groep wordt er een automaat van 16 A gezekerd en de hoofdzekering is een automaat van 44 A.

Op 10 oktober 2006 20:19:34 schreef aad:
Hallo,

Ik heb een vraag. Wij bezitten een huis in het buitenland met daarin een sauna met een saunakachel van 380 volt 8Kw.
Echter kunnen we geen 380 volt aan laten leggen en hebben dus alleen de beschikking over 230 volt. We hebben een nieuwe groepenkast met daarin groepen van 16A, 20A en 32A,

Is er een mogelijkheid om deze saunakachel toch aan te sluiten op 230 volt??

beste aad als je 3-fases 230 volt hebt in je huis kun je hem laten ombouwen door een bedrijf die sauna s en kachels verkoopt, het kost ongeveer 40 euro incl en duurt een uurtje, dan pakt je kachel 3.5 kilowat en 3x 230 volt en dan doet ie het prima
wij hadden precies hetzelfde probleem, heb je echter geen 3 fases in je nieuwe huis dan moet je een andere sauna-kachel kopen, dat is goedkoper dan een transformator ertussen te zetten
gr elektro

Zou hij daar na 3 jaar nog steeds op zitten te wachten?

hahahahahaha
dit is lache zeg
ik heb even niet naar de datum gekeken
oeps foutje bedankt
gr elektro

Ze zouden eigenlijk iets in het forum moeten bouwen dat je dan in het rood gewaarschuwd wordt ofzo, dat zou handig zijn.

Op 10 oktober 2006 20:22:32 schreef jongensenwetenschap:
als je met ongeveer 3Kilowatt tevreden bent kan je hem zo op 230 aansluiten. anders moet er een transfo tussen.

Buiten beschouwing gelaten dat dit draadje 3 jaar oud is:
in de veronderstelling dat de originele poster daar 230V monofase heeft, wat kan ie dan doen met een transfo?

Op 16 oktober 2009 12:03:38 schreef Jochem:
Ze zouden eigenlijk iets in het forum moeten bouwen dat je dan in het rood gewaarschuwd wordt ofzo, dat zou handig zijn.

Goh... dat is er al ;), en handy is niet echt handy bezig door dat niet te zien.