Ik heb hier een MTD2003F liggen. Een stepper driver van Shindengen.
Datasheet. (bipolaire driver)
Deze driver kan niet beide spoelen tegelijk aansturen.
Er is een current limit voorzien (2bit stroombegrenzing 100 70 33 0 %)
Stroombegrenzing in de spoelen wordt normaal gebruikt om aan microstepping te doen. Alleen snap ik het nut niet van de stroombegrenzing in deze chip.
Naar mijn mening wordt bij microstepping bv. één spoel begrenst op 3/4 I de andere spoel op 1/4 waardoor de rotor ergens tussen twee blijft hangen dichter bij de eerste spoel. Als je nu telkens slechts één spoel aanstuurt, maakt het toch niet uit op hoeveel je de stroom begrenst. De rotor wort toch altijd aangetrokken door die éné spoel (stator).
Kan deze driver nu eingenlijk microstepping aan of niet?
2 bits is veel te weinig om zinnig aan microstepping te doen.
Ik denk eerder dat dit gebruikt kan worden om de rust stroom in te stellen (stroom door de spoelen als hij niet stept).
Om te voorkomen dat de motor warm wordt.