Mijn huis wordt voorzien van 3 fase stroom.
Een vriend van mij heeft recent een huis laten bouwen en die heeft 3 maal 220 binnen komen.
Ik heb dus 3 fase plus een nul, hij heeft 3 fase (geen nul)
Mijn vraag is: wat is nu eigenlijk het verschil tussen 3 fase of 3 maal 220?
elektron_
beetje gek
130/230 (+N) systeem > Een 230 Volt toestel wordt op 2 fasen aangesloten, N wordt in dit geval dan niet gebruikt tenzij er nog een 130 Volt toestel in huis is.
230/400 (+ N) systeem > Een 230 Volt toestel wordt op één fase en de neutrale aangesloten
Trouwens met Google kan je dit toch allemaal vinden ?
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Helaal mee eens!
Maar wat is nu het verschil? Kan ik 3 * 220 niet gebruiken als zijnde 3 fase?? Lopen die fase gelijk? en bij krachtstroom zijn die fase verspringend? Ik weet het niet, en hoop daarmee op een antwoord.
Toch bedankt voor je reactie.
elektron_
beetje gek
Natuurlijk kan je 3 x 230 gebruiken als 3 fasen.
Maar een motor zal je dan in driehoek moeten zetten terwijl je dezelfde motor in Ster kan plaatsen op een 230/400
Neen bij de 2 sytemen zijn de fasen telkens 120 graden verschoven in tijd.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Henry S.
Moderator
Confucius says chà bù duo. Deze post is niet door ChatGPT gegenereerd. De 2019 CO labvoeding.
het is nog steeds 3-fase. met een faseverschil van 120 graden, alleen een lagere spanning.
Maar welke maatschappij in NL levert nu nog 3*220V?
Inderdaad Electron, maar met google kwam ik op deze site uit. 
Het betreft hier inderdaad Belgie, en email adres zegt in deze tijd bitter weinig over waar je je begeeft dezer dagen.
Rest natuurlijk de vervolg vraag; wat is er mis met 3 * 220? Waarom niet?
elektron_
beetje gek
Met 3 x 400 +N kan je meer vermogen leveren dan met 2x 230 +N
door dezelfde bekabeling.
Wat ik mij nu afvraag: welk systeem gebruiken ze in USA ?
63/110 ?
Die moeten nogal koperen latten gebruiken met hun 110 Volt netwerk.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
3 fase netten met een lijnspanning van 230 volt tussen de fasen
komen nog in een aantal gedeelten van amsterdam voor
ook de binnenstad van delft,en nog een gedeelte van rotterdam.er zullen nog wel meer stukken zijn in nederland maar dat weet ik zo niet
jdjere
If I had asked people what they wanted, they would have said "faster horses".
In de toekomst zullen de 3 * xxx V aansluitingen in België verdwijnen, tenzij je deze aanvraagt, en je raad het al, daarvoor moet je extra betalen
(geldt voor nieuwe aansluitingen alleen)
Voor werfkasten is het zelfs niet meer mogelijk om nog een 3 * xxx V aansluiting te krijgen, zo willen ze de stroompieken die de bouwkranen hierop aangesloten produceren, reduceren tot een minimum.
Eigenlijk een domme maatregel want nu moeten de meeste bouwkranen draaien met een stroomgroep op Diesel... CO2 uitstoot??
[Bericht gewijzigd door jdjere op ]
Elektriesjeng
Wetten gemaakt door regeringen zijn tijdelijk,Natuurwetten zijn onveranderlijk
Op 25 juni 2007 16:20:47 schreef elektron_:
Met 3 x 400 +N kan je meer vermogen leveren dan met 2x 230 +N
door dezelfde bekabeling.Wat ik mij nu afvraag: welk systeem gebruiken ze in USA ?
63/110 ?
Die moeten nogal koperen latten gebruiken met hun 110 Volt netwerk.
In de usa heeft men het zelfde net zoals ts.
Met een hoofdzekering van zo`n 100 a heel normaal.Wel 60 Hz
en nu weet voske nog altijd niet wat wat is.
voske,..er zijn in Belgie 2 systemen van stroomtoevoer.
Het ene is 110/220 volt , en het andere is 220/380 volt.
Wat je hebt hangt af van de leeftijd van het net waar je op bent aangesloten.
Ik hoop dat je het bestaan kent van fases en nulleider, want ken je dat niet dan is de volgende uitleg voor jou waardeloos.
Maar goed:
In het eerste geval (stroomnet in een oude binnenstad bv) , de 110/220 volt dus , heb je tussen één fase en de nulleider (neutre) 110 volt , tussen twee fases heb je dan 220 volt.
In het tweede geval (recent net) , de 220/380 volt dus, heb je tussen één fase en de nulleider 220 volt , tussen twee fases heb je dan 380 volt.
Je merkt op dat je in beide gevallen beschikt over 220 volt.
Bij een oud stroomnet heb je die tussen twee fases , en bij een recent stroomnet heb je die tussen fase en nulleider.Bij een oud stroomnet kan je dus nooit over 380 volt beschikken.
Was dat het antwoord dat je zocht ?
Bob is the man!
Das nog eens een uitleg, bedankt
Ik denk inderdaad dat ik het begrepen heb.
Het is precies dat stuk waar ik me in wil verdiepen, heeft er iemand nog goede suggesties van sites of boeken over dit onderdeel?
Op 25 juni 2007 22:37:20 schreef bobs:
...In het tweede geval (recent net) , de 220/380 volt dus, heb je tussen één fase en de nulleider 220 volt , tussen twee fases heb je dan 380 volt....
En die 220/380+N standaard hebben ze opgevoerd naar 230/400+N. De reden hiervoor is simpel, hogere spanning, zelfde stroom betekent hoger getransporteerd vermogen door dezelfde draad.
Oude apparaten gemaakt voor 220 kunnen hiermee dus in de problemen geraken.
Merk op dat er nog andere netten bestaan. Voor de industrie heb je bvb nog 380/660+N die dus veranderd is in 400/690+N.
Voor een 230/400+N net moeten de verbruikers waar 230 op moet komen in ster aangesloten worden. (achter een normaal stopcontact zit dus de nul-geleider en een fasedraad). We spreken over hier dus over de fasespanning.
Wil je 400V op je apparaat dan moet dat tussen twee fasedraden. We spreken dan van de lijnspanning.
De 3x230 die jij hebt lopen is dus een net in driehoek. Wil je dus 230V op je aparaten dan moet je deze ook in driehoek aansluiten. Wil je een verbruiker op 130V aansluiten dan moet je een virtueel sterpunt creëren dacht ik (kan iemand bevestigen ?)
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
@mr soldeer: dat verschil is zo marginaal, dat veel apparaten het nog wel kunnen hebben hoor.
alleen op de lange termijn zal het uit gaan maken.
Heel rap zal die 10V meer voor weinig problemen zorgen.
Als apparaten zo krap bemeten zijn dat ze stuk gaan aan goed 4 procent overspanning, gaan ze ook wel zonder die overspanning kapot en is het gewoon troep.
Oude apparaten gemaakt voor 220 krijgen hier 238 over hun nek, en dat is meer dan 8% ... Landelijk gebied, soms gaan we boven de 240V zelfs 
hmm hier nog geen 230 en thuis ook niet
op mijn werk hier 228 en thuis dacht ik 226, maar kan ook 228 zijn.
hoogste gemeten wat ik heb is 232.
238 is echt extreem hoog
Elektriesjeng
Wetten gemaakt door regeringen zijn tijdelijk,Natuurwetten zijn onveranderlijk
Extreem is dat niet,op het werk waar de trafo`s nabij de verdelers staan,heb ik ook al eens 243 gemeten.Vooral als de belasting laag is,kan dit wel eens voorkomen.
Voske,
bedankt voor het compliment , maar je merkt op dat de andere forumgenoten in een veel hoger kennis-niveau zitten dan wij beide samen.
Waarschijnlijk zal je nu denken dat al die hoogtechnologische uitleg van de verschillende reacties aan jou voorbij gaan en soms niet relevant zijn aan jouw feitelijke vraag, maar vergeet niet dat de specialisten en vergevorderden hier op het forum een onschuldig gestarte thread aangrijpen om de uitwisseling van kennis onder elkaar naar een hoger niveau te tillen (soms zonder dat ze het zelf beseffen).
Probeer mee te gaan in het verloop van de discussies en je zal constateren dat dankzij de bijdragen van de wizkids van dit forum de ingezonden publieke en praktische informatie die je hier verkrijgt diegene uit de boeken ver overtreft
beste groeten
Beste mensen,
Ik zit met een groot probleem! Ik heb zo een oud 3*110V netwerk en ik kan helaas geen 400V krijgen van electrabel (tenzij een 2000 euro opleggen en hun transfo upgraden!). Ik zou echter willen werken met centrale dimmer van eltako maar die schakelen als de sinus door nul gaat. ik vrees dat deze niet zullen werken met L1=110V en L2=110v met 120 graden verschuiving tussen beide. Is er een mogelijkheid om dat oud netwerk om te vormen naar 220V en neuter met een transfo? Heeft iemand daar ervaring mee- kostprijs - grootte? Of weet er iemand of die elatko's werken op dat oud netwerk?
Merci,
Ken
teunhaperen
Bij vlagen ben ik geniaal, helaas is het hier altijd windstil
Zou dat niet kunnen met een scheidingstrafo? De primaire wikkeling in driehoek en de secundaire in ster. Net als ze met M3 mutatoren doen.
Op 26 juni 2007 08:52:53 schreef Mr Soldeer:...De reden hiervoor is simpel, hogere spanning, zelfde stroom betekent hoger getransporteerd vermogen door dezelfde draad...
Het hier verhogen van de spanning naar 230V was om overal in de EU gelijke spanning te krijgen. Dus de 240V netten zijn iets omlaag gegaan.
Anoniem
Op 23 juni 2009 15:12:55 schreef wasabi:
Beste mensen,Ik zit met een groot probleem! Ik heb zo een oud 3*110V netwerk en ik kan helaas geen 400V krijgen van electrabel (tenzij een 2000 euro opleggen en hun transfo upgraden!). Ik zou echter willen werken met centrale dimmer van eltako maar die schakelen als de sinus door nul gaat. ik vrees dat deze niet zullen werken met L1=110V en L2=110v met 120 graden verschuiving tussen beide. Is er een mogelijkheid om dat oud netwerk om te vormen naar 220V en neuter met een transfo? Heeft iemand daar ervaring mee- kostprijs - grootte? Of weet er iemand of die elatko's werken op dat oud netwerk?
Merci,
Ken
Je hebt ergens een gat in je kennis.
Wanneer je twee sinussen van gelijke frequentie samentelt
krijg je een nieuwe sinus die de som is van beide, ook als die verschoven zijn tov elkaar. Maar dan is de som niet algebraisch. Bij 120 ° faseverschuiving wordt de sinus 130V x wortel 3 = 220V.
Ik lees hier trouwens heel de tijd over netten 110/220V. Dit klopt niet, de spanning tussen fase en nul is niet de helft, juist door die faseverschuiving. Het is dus 130/220V of tegenwoordig 135/240V