Goedemiddag,
Ik ben op stage bij een bedrijf en ik houd me op dit moment een beetje bezig met het maken van een tabel met gegevens over kabels.
Hierin zijn opgenomen:
de Max toegestane stroom in een leiding
De veiligheid die bij deze leiding hoort
De kortsluitstroom van een kabel.
De eerste twee dingen zijn niet zo moeilijk om te doen. Deze gegevens heb ik dus al in de tabel verwerkt.
Alleen het laatste brengt me in de problemen.
Wanneer ik de NEN1010 lees kom ik wel een formule tegen over de kortsluitstroom in een kabel. Toch deze formule begrijp ik niet goed. Is er toevallig een makkelijkere versie van deze formule?
Notitie:
de NEN1010 die hier ligt is de 5de druk.
Groetjes,
Johan
De kortsluitstroom door een kabel wordt beinvloed door de volgende variabelen:
- materiaal van de kabel,
- doorsnede van de kabel,
- lengte van de kabel.
(1) De soortelijke weerstand is 17,5*10^-9 ohm*m voor koper.
(2) oppervlakte van cirkel = pi*r^2
(3) lengte in meters.
dan wordt de weerstand van de kabel bepaald door:
((1) * (3)) / (2)
wisselstroom geeft ook reactantie, wat de impedantie dus weer beinvloed
[Bericht gewijzigd door soolman op (73%)]
Komt er dus op neer dat er geen vaste kortsluitstroom kan zijn.
Dit aangezien je het aantal meters moet hebben om deze te kunnen berekenen.
Klopt dit?
pompopom
The path of excess leeds to the tower of wisdom (W. Blake)
En is het ook niet afhankelijk van welk vermogen de Transfo kan leveren waarop de kabel is aangesloten?
Koen