Beste,
Ik heb een tellerkast van 35A, welke differentieel(hoeveel A kan ik hier best achter plaatsen?

Met vriendelijke groeten.

Als je bedoelt dat de hoofdzekeringen van je leverancier 35 amp zijn moet je diff minimaal 40 amp zijn. Ook een hoofdschakelaar en wat er nog meer zit moet minimaal 40 amp zijn tot je zekeringen erboven.

Dus als ik 35 Amp krijg van de leverancier, mag ik een diff van 63A plaatsen eh?

Nog een ander probleem,
Wij hebben thuis een stal en als er in de stal te veel elektriciteit wordt verbuikt zodat de diff uitschakeld, valt de diff binnenhuis aan de tellerkast uit en niet de diff die in de stal staat?? hoe kan dit? De diff in huis is 40A en deze erachter die in de stal staat is ook 40A en altijd valt die in huis uit, wat kan ik hieraan doen? een zwaardere diff plaatsen in de stal? van bv 63 A?
Mvg Yves.

Een diff is gemaakt voor een bepaalde stroom: 40A, 63A, ...
Hoger mag dus altijd.
En heeft een bepaalde lekstroom: 30mA, 300mA,...
Bij dit stroomverschil zal de diff uitschakelen. Hoe lager, hoe gevoeliger.
Eventueel is de diff selectief.

Afhankelijk van de situatie kan je;
- de circuits van de stal en hetbhuis scheiden
- in huis een diff van 300mA en in de stal 30mA
- gebruik maken van een selectieve diff.

Echter zou ik er voor gaan om de stal volledig te scheiden van het huis, zodat je in de elektriciteitskast in huis enkel een zekering hebt voor de kabel naar de stal. En deze zekering rechtstreeks voeden door de hoofdaansluiting.
(Moet er ook nog een schakelaar tussen???)

ah oke.

Dit is ook het geval, het huis is volledig gescheiden van de stal. Maar in huis staa de diff van de stal en huis appart deze van het huis geeft dus voeding aan het huis en deze van de stal gaat naar weer een diff in de stal die daar alles opnieuw verdeeld. dus als ik nu de diff in de stal ipv gewoon een c karakteristiek en gevoeligere karakteristiek gebruiken ofwat?
mvg Yves.

ah oke.

Dit is ook het geval, het huis is volledig gescheiden van de stal. Maar in huis staa de diff van de stal en huis appart deze van het huis geeft dus voeding aan het huis en deze van de stal gaat naar weer een diff in de stal die daar alles opnieuw verdeeld. dus als ik nu de diff in de stal ipv gewoon een c karakteristiek en gevoeligere karakteristiek gebruiken ofwat?
mvg Yves.

Zoek eerst eens het verschil tussen een automaat en een differentiaalschakelaar (aardlek)
Verder zou ik een echte installateur vragen, want uw kennis lijkt niet echt voldoende.
Een slechte beveiliging houdt een hoop gevaar in.