hey,
voor mijn eindwerk moet ik bij een bedrijf research doen naar de mogelijkheden om van hun huidige sturing te verandere naar een plc sturing.
Er wordt momenteel gebruik gemakt van Satchwell BAS2000 (wss niet zo bekend voor sommige). dit is een installatie uit 1992 en wordt niet meer ondersteund door de leveranciers.
Mijn kennis van plc's is niet groot. Ik kan een s7-200 programmeren en ik weet wat het kan maar dat is ook alles.
Mijn vraag is hoe ik eventuel aan zoiets kan starten. Ik kan natuurlijk niet zomaar met de oude schemas hier afkomen maar mss zijn er mensen die wat kennis hebben met update van oude sturingen en die me zouden kunnen helpen starten.
Alvast bedankt
Als je de I/O niet hoeft aan te passen:
1) maak een lijst met de bestaande I/O. Let op speciale I/O!
2) selecteer merk/serie PLC (liever geen 200)
3) bepaal wat de machine moet doen, de exacte werking.
4) afhankelijk van het soort machine ontwerp je de werking van je programma.
5) schrijf je programma en probeer als mogelijk te simuleren.
6) als je zeker van je zaak bent bouw je de installatie om.
Hierbij moet je vaak toch met enige stilstand en aanloopprobleempjes rekening houden, neem dat mee in een realistische planning.
--edit--
bijna vergeten:
Vaak zal men proberen je het oude programma aan te reiken om te vertalen naar de nieuwe PLC. Trap daar niet in, dat werkt niet zo. Maak gewoon een heel nieuw programma, netjes en gestructureerd en gebruik het oude alleen als referentie om te bepalen hoe delen van de machine horen te functioneren.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (23%)]
thx das een duidelijk stappenplan:p
maar bij het uikiezen van merk/serie van de plc, moet ik enkel met mijn I/O's rekening houden of ook andere factoren?
Bij de selectie van het merk zijn een paar zaken van belang, maar vooral: wat is de voorkeur van de klant, waar heeft ie veel van zitten of wat is zijn standaard?
Als hij geen standaard heeft is een S7 de beste keuze, met name de 300 serie van Siemens of VIPA: dat is, samen met de programmeurs, op iedere straathoek te krijgen.
Als de 300 te zwaar is, is een optie de 100 serie van VIPA, ook gewoon S7. Deze word geprogrammeerd als was het een CPU315 van Siemens en is alleen beperkt door de hoeveelheid I/O.
De Siemens 200 serie is een afwijking, en zeker geen S7 PLC: eigenlijk is het een afgedankte en opgeleukte Texas PLC. De betere Texas PLC's worden nu nog gemaakt door Koyo. (Texas heeft ze nooit zelf gemaakt).
Die BAS2000 is eigenlijk meer voor gebouwenautomatisering bedoeld geloof ik. Als dat zo is moet je ook bij Schneider electric kijken.
nu weet ik veel meer ze.
jah die bas2000 trekt in feite op niets ma ja wa wilde van ne machine van 1992.
thx vo de hulp