Hallo allemaal,
Wie kan mij zo zeggen hoe de 3-fase verlopen worden aangesloten om zo de isolatie-waarde te kunnen meten van 3-fase aparaten.
is dit de 3-fase's + nul bij elkaar en PE apart naar een 220 stekker of
3-fase's bij elkaar en de PE en Nul apart aangesloten
zit me momenteel blind te googlen maar ken niks duidelijks vinden.
alvast bedankt
Voorzover ik me kan herrinneren gewoon de drie fasen bij elkaar knopen.
De nul moet hier niet bij.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (17%)]
deskjet
if you think it's expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur
Het ligt eraan of de nul nog ergens in het apparaat wordt gebruikt. lasmachines hebben soms koelpompjes op 230V of een ventilator op 230V.
Bij dergelijke apparaten is meggeren niet zo eenvoudig, zeker niet als er ook nog electronica in zit. Goed uitkijken wat je gaat meten.
Ook hebben 3 fase apparaten nogal eens magneetschakelaars in de voeding zitten, als je deze niet inschakeld meet je slechts de kabel tot de schakelaar en niet het apparaat.
Ik zelf heb diverse verlopen, ook met 5 klembekjes zodat je deze naar keuze op de pootjes van een 400V stekker kan zetten.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Er zijn geen verlopen.
Je moet elke fase apart naar Nul, elke fase apart naar Aarde, en tussen de fasen meten.
Dus:
L1-N
L2-N
L3-N
L1-A
L2-A
L3-A
L1-L2
L1-L3
L2-L3.
Hebbie de Nul niet, dan kun je de eerste 3 metingen vergeten. Heb je gen aarde in de groep, dan moet je toch tegen aarde meten.
Je kunt bv L1, L2 en L3 aan elkaar knopen, en in een keer meten naar Nul, als het goed is, dan zijn de 3 fasen alle 3 goed. Evenzo naar de aarde, L1, L2, L3 en Nul aan elkaar, en een keer meten. Als het goed is, dan zijn ze alle 4 goed. Maar ale er een niet goed is dan moet je alsnog alles loshalen, en verder zoeken.
Wat is de minimale waarde, waarop je afkeur/goedkeur??
Bedankt voor de reacties
Er zijn wel degelijk verlopen te krijgen, die heb ik zat gezien op internet, maar die kosten dus de nodige euro's
En verlopen kun je zelfmaken, en dus goedkoper.
Het gaat mij erom heo aan tesluiten.
Zoals ik in de reacties lees, bestaat ook hier verwarring om.
dit heb ik nog gevonden:
http://www.euronorm.net/content/template2.php?itemID=75
Het probleem is dat ons "geleerd" is de reele lekstroom te meten. Hiervoor had men een joekel van een kast gebouwd met CEEForm stekkers en twee meetpunten voor je multimeter (de PE wordt dmv 2 drukknoppen in seriegezet)en zo de lekstroom te meten, dan hoef je dus geen aanvullende isol.weerstanden te meten.
omdat bij de test van de reele lekstroom gewerkt wordt met de volle netspanning, is een nadere isolatie test overbodig
Maar ik zie het niet zitten om met zon joekel van een kast in mn bus rond te gaan rijden.
Een paar verloopjes neemt stukken minder ruimte in.
dan maar een paar extra metingen.
Het zelfmaken van zon "testkast" is niet het probleem,kwestie van fases ed doolussen naar de "uitgangen" en dmv van 2 drukknoppen de PE in serie zetten met de multimeter. Het gaat mij om het formaat.
Als je de kast zoals weergegeven in bovenstaande link gebruikt, erg mooi trouwens, kost dat een heleboel eurotjes die je ook weer op de een of andere manier aan de klant(en) moet door berekenen.
Het gaat puur en alleen om het keuren van tractie batterijladers ( meestal 3 fase, geen Nul) allemaal klasse I
reele lekstroom max 1mA
(Isoweerstand min 1mOhm, als je de reele lekstest niet doet)
R-PE max 0,3Ohm bij.. zie de tabel
Als het echt niet anders kan dan komt er gewoon zon kast.
Tis opzich wel makkelijk zon kast, stekkers erin en meten.
maar wat als de lekstroom zodanig hoog is, dat je meter begint te roken.
maja, dan hadden ze wel geklaagd....... of niet.
maar het formaat..