Hallo forum gebruikers,
Ik heb vraag over mijn mig Mag las apparaat.
Deze kan op 380v en 230v maar ik kan thuis alleen 230v gebruiken ivm geen 3 fase in de meterkast.
Probleem onstaat als ik hem te hoog zet knalt mijn zekering er uit.
Nu is het wel mogelijk om 2 maal 230v te gebruiken volgens mijn buurman met een perilex stekker?
Nu wil ik even voorkennis doen in dit gebeuren ivm leek ben op dit gebied.
Dit staat in het apparaat
En is nu zo aangesloten
Is het mogelijk om 2x 220v te gebruiken op perilex manier? bij dit CO2 las doos.
Mvg Richard
Benadski
Kom eens langs bij RevSpace of één van de andere spaces!
Dat mag volgens mij niet zomaar. De nullen moeten net als de fases gescheiden blijven bij perilex. Ookal zouden er twee gescheiden wikkelingen op de trafo zitten mag het niet, je krijgt dan het probleem dat de ene kring de andere kan gaan voeden. Oftewel, als er 1 zekering door gaat blijft er toch nog de volledige spanning op die groep staan. De trafo gaat dan als scheidingstrafo werken.
Thanx voor quik response!
hmmm dan moet ik toch laag houden met lassen ... of 380 aanvragen 
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (72%)]
hen je een automaat, of zo'n porceleinen schroef zekering ?
als het een automaat is, dan kan je kiezen voor een met een ander karakerestiek.
en, een perilex wil heb je in uw geval niets aan, als er geen 380 in de meterkast is, dna ook niet in je perilex.
dat is wel 2x 230, maar van dezelfde faze , dus tussen deze 2 staat geen 380 maar 0.
in 1 ding heeft je buurman gelijk, als je hem zo aansluti blijven idd je stoppen erin <:)
Het is inderdaad een automaat, zie foto
Buurman had er al een mee genomen mij is alleen de vraag kan ik dit zo aansluiten op die las doos?
de 2x220?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
De aanwijzingen op de trafo begrijp ik niet helemaal.
Ik zou zelf de groep waar dit apparaat opzit afzekeren met een ouderwetse smeltveiligheid, dus de bekende stop.
Het lasapparaat kun je dan op 230v houden. De inschakelstroom zal een stop van 16A niet gelijk laten doorslaan.
Jouw kast ziet er trouwens gevaarlijk uit. Ik zie diverse schendingen mbt veiligheid en voorschriften.
Bij brand kun je hier problemen krijgen met je verzekering.
Woon je in Belgie?
wat een tering zooi in die kast , hobby bob 
en ehm, je gaat toch niet 2x 16A paralel zetten ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (37%)]
Hoi bavaria je had zeker een heel kratje op toen die kast werdt geinstalleerd jezus wat een zooi .
Ik zou hier mijn las apparaat niet eens meer durven bij te zetten (overbelasting)
En als ik het goed zie doet je aardlek ook niet mee?!
En te lichte bedrading .
grt daan
Advies:
Gehele kast verwijderen.
Ouderwetse stoppenkast kopen op marktplaats en netjes groepen samenstellen, waarbij je alles netjes verdeeld over aardlekschakelaars van 30mA.
Een kast met hoofdschakelaar, 2 aardleks en 8 stoppen hoeft je niet meer dan 175 euro te kosten tweedehands.
Ik heb een bloedhekel aan die circuit-breakers die je weer kunt resetten. Ze zijn erg gevoelig, en als je lichter of zwaarder wilt afzekeren moet je dat hele ding vervangen.
Bij oude stoppen was dit veel makkelijker. Had je graag een smeltveiligheid van 6A ipv 16A, dan verving je gewoon de passchroef en de stop en klaar.
Op 29 november 2008 22:35:23 schreef hobby-ist:
De aanwijzingen op de trafo begrijp ik niet helemaal.
Ik zou zelf de groep waar dit apparaat opzit afzekeren met een ouderwetse smeltveiligheid, dus de bekende stop.
Het lasapparaat kun je dan op 230v houden. De inschakelstroom zal een stop van 16A niet gelijk laten doorslaan.Jouw kast ziet er trouwens gevaarlijk uit. Ik zie diverse schendingen mbt veiligheid en voorschriften.
Bij brand kun je hier problemen krijgen met je verzekering.
Woon je in Belgie?
De links onder met 2x 16a zekering had ik van mijn buurman gehad Rode pijl.
Is het echt zo gevaarlijk? ik woon hier net een half jaar en heb gisteren het kapje er afgehaald en trof dit aan.
Dit huis is van 1996 en dit is van de oplevering gedaan! ben tweede bewoner
Het enige wat ik heb gedaan is de grijze kabel deze is van de garage.
Deze heb ik nu op de 16a zekering gemonteerd en de ijzere ommanteling op de aarde draad gemonteerd.
Men had er ook stopcontact van gemaakt voor de meterkast waar dus mijn adsl modem en netwerk op zat.
En bij een plop was dit natuulijk ook uit 
Ik heb nieuwe grondkabel gekocht deze is geschikt voor 380v
en zal naar de garage gaan als het wat warmer word buiten.
Maar tijdelijk wil in de meter kast alles afmonteren.
En met verlengkabel als ik wil gaan lassen die natuurlijk geschikt is om dit appraat te voeden.
Nu heeft garage 2 draaden en ijzeren manteling mijn buurman vertelde met een dubble 220v heb je minimaal 4 draads nodig.
Help.... woont er iemand in buurt van amersfoort

chuckie
Honourable Member
Ervaring is de naam voor de som der fouten die we gemaakt hebben--Oscar Wilde
Als je de kast gaat vervangen, zou ik toch direct voor 3 fasen uitvoering gaan.
Via de website van je energieleverancier kun je dan zelf een 3 fasen aansluiting aanvragen.
Dan kun je ook meteen een fatsoenlijke 400VAC aansluiting met een CEE-FORM wcd in je garage zetten voor je laswerk.
Als ik de foto bekijk en nu het jaartal 1996 was de kast origineel goed.
Groep geheel links boven was de eindgroep zonder ALS
De 3groepen rechts+beltrafo zitten achter de aardlek.
Alle andere groepen zijn er bij geklust door een hobbyist
2 groep van links zit niet achter ALS, en is met 2,5 mm2 aangesloten.
de 2 groepen in het midden met oa de merlin eingroep zijn met 2,5 mm2 bij de eindgroepen gestoken.
Er zitten nu dus 5 groepen achter de ALS.
Oplossingen
1: zoals al eerder gezegd een nieuwe kast met 3fase mogelijkheid
2: Bestaande kast houden, dan in ieder geval 1 ALS er bij zetten en hierover de groepen verdelen. En het liefst nog een hoofdschakelaar toepassen.
Die groepenkast van jou is gevaarlijk en dien je zsm te verbeteren (door een vakman).
Ik raad smeltveiligheden aan, en geen circuit-breakers.
Maar je kwam hier voor het probleem dat je circuit-breaker uitspringt als je gaat lassen.
Vervang eens bij wijze van proef die circuit-breaker voor 1 ouderwetse smeltveiligheid (ook wel stop genoemd).
Zet dan dat lasapparaat eens aan. Gaat die stop er dan weer uit?
Waarschijnlijk niet.
Waarom zeg ik dit?
"eventjes" krachtstroom aanvragen kost je geld. Je krijgt een nieuwe meter. De monteur zal zien wat voor een bende het is in je zekeringkast, en weigeren je te voorzien van spanning. De gehele zekeringkast zal moeten worden verdeeld over de fasen, en dit moet veilig en volgens de norm gebeuren.
Daarom dringend advies:
Is die krachtstroom echt wel nodig?
Probeer eerst eens die test met die oude 16A zekering ipv de circuitbreaker. Waarschijnlijk gaat die er NIET uit.
Dat betekent dan dat je alleen maar je oude zekeringkast het beste geheel kunt vervangen door een tweedehands schakelkast van bv HOLEC tweedehands op marktplaats.
Laat die wel monteren door een vakkundig persoon. Niet zelf doen.
Voor dat ik het vergeet.
Op je lasapparaat moet ergens een type-plaatje staan. Hier staat op wat de aansluitspanning en het vermogen is.
Knip hier eens een foto van.
Ik ben benieuw hoe zwaar dat ding is.
chuckie
Honourable Member
Ervaring is de naam voor de som der fouten die we gemaakt hebben--Oscar Wilde
Kracht aanvragen kost niet zo veel hoor, en waarom tweede hands?
Val je van de ene meuk in de andere...
Shiptronic heeft het ook al eerder aangegeven, je kunt ook een automaat met een C-karakteristiek erin zetten, maar dan lijkt het me wel raadzaam dat je weet wat voor een vermogen er gevraagd wordt.
Erik66
Fighting for peace is like fucking for virginity...
@hobby-ist: Als je in de kast een hoofdschakelaar plaatst mag de monteur niet weigeren je te voorzien van spanning.
Het lijkt misschien een zootje in die kast maar dat is het probleem van de eigenaar en niet van de energie leverancier. Hij zal de 3 fasen tot de hoofdschakelaar aansluiten. Misschien zal hij wel een dringend advies geven om de kast aan te passen.
Op 29 november 2008 20:08:37 schreef Bavaria:
Hallo forum gebruikers,Ik heb vraag over mijn mig Mag las apparaat.
Deze kan op 380v en 230v maar ik kan thuis alleen 230v gebruiken ivm geen 3 fase in de meterkast.
Probleem onstaat als ik hem te hoog zet knalt mijn zekering er uit.Dit staat in het apparaat
[afbeelding]En is nu zo aangesloten
[afbeelding]
Dat verbaast me niet echt, het apparaat kan zo ook niet goed werken.
De 220 aansluiting die daar getekend staat is 3x220, een oude krachtstroom variant die praktisch niet meer voorkomt.
De enige goede manier om dit apparaat aan te sluiten is op drie fasen.
Ik ga nu ook voor herinrichting van deze kast!
Ik wil geen risco lopen als ik aan het lassen ben en dat boel kapot gaat.
en ga uitzoeken wat 3 fase aansluiting op mijn woning kost.
bedankt voor deze tips!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (47%)]
Is dit reale prijs ik gisteren offerte gedaan zie mail hieronder
Van het gevaar ben ik nu bewust
beste,
ik kan u een compleet nieuwe 3fase kast aan bieden
1 kast 220x330
1 kast 220x110
8 groepen 230volt 16 ampere B
1 groep 400volt 16 ampere C voor het las apparaat
1 aardlek 4polig
2 aardlek 2 polig
1 hoofdschakelaar 4 polig
compleet met montage dus huidige kast verwijderen en nieuwe plaatsen en aansluiten 525,-
de reden dat ik u een compleet nieuwe kast aanbied is denk ik wel duidelijk uw huidge kast voldoet totaal niet aan de eisen en is bovendien een gevaar
verbaast me niet echt, het apparaat kan zo ook niet goed werken.
De 220 aansluiting die daar getekend staat is 3x220, een oude krachtstroom variant die praktisch niet meer voorkomt.
De enige goede manier om dit apparaat aan te sluiten is op drie fasen.
[Bericht gewijzigd door Sine op 30 november 2008 14:17:32]
Een lastrafo is normaal altijd 1-fasig uitgevoerd.
Deze kan dus wel degelijk op 230V. werken.
Vraag me eigenlijk ook af hoe dit lasapparaat dan wel correct op 3 fase/400v aangesloten moet worden. Zou iemand dat uit de doeken kunnen doen want daar lees ik niks van terug hier? TS geeft aan leek te zijn op dit gebied, dus voor dat hij de hele groepenkast laat verbouwen, zou enige toelichting wel nuttig zijn.
[Bericht gewijzigd door sxnder op (27%)]
Ik vind het een redelijk nette prijs , voor wat je krijgt + installeren.
Als het fout gaat ben je meer kwijt, brand verzekering kon hier wel eens afhaken (zeker als ze gaan zoeken op internet
)
Zelf ben ik er voorstander van om die 3x 230, in de garage opnieuw te verdelen. (hier kun je mooi de oude kast voor gebruiken)
als er dan wat gebeur hoe je niet steeds in huis de stoppen op te zetten
chuckie
Honourable Member
Ervaring is de naam voor de som der fouten die we gemaakt hebben--Oscar Wilde
Ik vind het ook een hele goede prijs.
Als ik het moest doen met Merlin Gerin kom ik met dit bedrag tenauwernood aan inkoopprijs.
Ik heb hem besteld ik laat jullie het even weten als deze geplaats is met foto 
Update word zaterdag geplaats
[Bericht gewijzigd door Bavaria op (17%)]