Ik heb een ventilatormotor met twee circuits 2,2 kw en 0,8 kw oorspronkelijk voor aansturing met 2 standen.
Nu wil ik deze motor aansturen met een Danfoss VLT 6004. Kan ik deze ongestraft aan het 2.2 kw circuit aansluiten?

Nu wil ik gedurende het seizoen deze ventilator steeds langzamer laten draaien bijv tussen 50 en 20 hz. Nu was mijn idee om later in het seizoen de frequentieregelaar om te schakelen op het 0,8 kw circuit om zo nog lager in toeren te kunnen zonder met de koeling van de moter in de knoei te komen. Kan dit? En zo ja moet ik dan de instellingen in de freq.regelaar aanpassen of kun je meerdere instellingen in een regelaar op nemen en dan met een schakelaar van de ene op de andere overgaan?

Jan

Op 10 december 2008 20:19:41 schreef Tulp:
Ik heb een ventilatormotor met twee circuits 2,2 kw en 0,8 kw oorspronkelijk voor aansturing met 2 standen.

Op de meeste vragen zou ik met ja antwoorden, maarrr dat doe ik niet:-)

Een motor is te vaag, post eens de gegevens van het typeplaatje.

Hoi,

Ik denk dat Tulp het hier over een daelander motor heeft.
Ik denk je de motor niet steeds moet gaan omwisselen ivm de koeling zal bij het omschakelen niet anders worden, dus je kunt hem ook wel gewoon terug regelen met de FO, er zal wel geen thermistor uitgang aan de motor zitten zo dat de FO de motorttemp in de gaten kan houden.

Hallo,

Typeplaatje geeft:
ABBmotors M2AA 100LB 3GAA108204 - AHA
1430rpm 2,5 kw 5,5 A Cos 0.82
960rpm 0,8 kw 2,5 A Cos 0.70
motor is ongeveer 8 jaar oud

Tussenvraag: Als ik twee motors heb met een vermogen van 3 kw 7A moet ik dit dan gewoon optellen om een passende frequentieregelaar te vinden??

Jan

In principe wel. De motoren zijn dan wel volledig onbeschermt dus:
1) thermisch relais tussen drive en motor (2 stuks dus)
2) sensor in motoren

Je originele vraag, omschakelen op de andere wikkelingen is met de meeste drives geen probleem. Je kunt met het omschakelen ook een andere set motorgegevens selecteren zodat de motor beschermt is.

Hou er wel even rekening mee dat een 0,55kW motor regelen met een 4kW drive (bijvoorbeeld) wel gaat maar dat bv de bescherming wat minder kan zijn en ook als het uiterste van de motor gevraagd worde de regeling wat minder geweldig.

Voor je ventilator is het echter geen probleem verwacht ik.

Op 11 december 2008 00:14:20 schreef meije:
Ik denk dat Tulp het hier over een daelander motor heeft.

Verdorie, dat had je snel begrepen zeg. Ik was nog aan het puzzelen wat ie kon bedoelen. In dit geval geen dahlander maar een tweetoerenmotor met gescheiden wikkelingen, maar dat maakt hier niets uit.

[Bericht gewijzigd door GJ_ op (22%)]

Ik heb slechts recent dit forum ontdekt en ben onder de indruk van de snelle reacties.

Wat betreft de bescherming van twee motoren met een gezamelijke freqregelaar. Ze worden nu elk apart via een ster driehoek schakeling met thermische beveiliging aangestuurd. Ik neem aan dat de sterdriehoek er tussenuit kan en dan de thermische beveiliging van elke motor laten zitten?

Hoe programmeer ik verschillende sets motorgegevens in een danfoss vlt 6004 en hoe schakel ik dan om. Ik ben in bezit van de orginele handleiding maar heb een paar hints nodig waar ik moet zoeken.

Jan

De thermische beveiligingen zoals ze er nu zitten zijn waarschijnlijk op de netschakelaar gemonteerd. Dat betekend ook dat ze ingesteld staan op 0,58 * Inom. In dat geval moet je dus toch echt twee nieuwe bestellen.

EN voor de duidelijkheid: wel thermische relais gebruiken (die dus zelf niet de hoofdstroom schakelen!) en geen motorbeveiligingsschakelaars (PKZ stijl). Schakelen in de uitgang van een drive is niet netjes!

In je voorbeeld met je tweetoerenmotor zul je wel tussen drive en motor moeten schakelen. Dat doe je uiteraard terwijl de drive gedisabled is en niet tijdens het draaien. Daar tript vrijwel iedere drive op. Ouderwetse drives gaan ervan kapot.