Korte vraag, en volgens mij weet ik het antwoord ook al, maar toch even.
bij mijn pa wil ik in de mechanische werkplaats (staat straalcabine. spuitcabine en draaibank) ook 230 maken.
ik heb er echter alelen kracht stroom op dit moment.
Wel keurig 3 x 230 met een nul en aarde, dus dat is geen probleem.
Als ik echter 230 moet gaan trekken moet ik de hele loods door (hoop werk en hoop tijd)
Volgens mij mocht ik niet zomaar 1 fase van die 3x 230 pakken en de nul om daar een groepje 230 van te maken.
normaliter is dit alleen voor lampen, maar ben bang dat ik weet hoe dit gaat: er komt OOIt weleens een slijtol van 2 kW op waarsch.. en een lastrafo, men wee thoe het gaat.
Echter klopt mijn verhaal dat dit niet mag? en dan de vraag WAAROm mag dit niet?????
als het weg mag kies ik natuurlijk graag the easy way 
Waarom het niet mag is mij niet duidelijk maar de workaround is simpel: krachtstekker een automaatje en een contrastekker 230v.
chuckie
Honourable Member
Ervaring is de naam voor de som der fouten die we gemaakt hebben--Oscar Wilde
Je hebt ze ook kant en klaar in de vorm van een CEE-Form 5-polig met daarop een 230 VAC wcd.
Ik zou ook niet weten waarom het niet mag.
Je 4 polige automaat vliegt er evengoed uit op 1 fase en nul in gebruik zodra de boel overbelast.
Zolang je inwendig maar niet naar een andere en/of dunnere bedrading gaat voor de aansluiting van de 230 VAC wcd, want dan moet je volgens de NEN wel opnieuw afzekeren.
Het enige dat ik kon vinden is dat een 2 geleider eindgroep dubbelpolig moet kunnen worden afgeschakeld.
In geval van een krachtautomaat is dat geen punt maar bij een ouderwetse 3 fasen aansluiting met patronen is dat niet zo.
Mogelijk kan dan 1 fase uitvallen terwijl de andere 2 actief blijven en zo voor een gevaarlijke situatie kunnen zorgen.
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Ik ben niet op de hoogte van de regeltjes. Maar...
Als je 380 symmetrisch belast, is de stroom door de nul verwaarloosbaar. Als je hem met een 230 stopkontact asymmetrisch gaat belasten, gaat er wel stroom lopen. Gevolg: je kan de nulleider overbelasten. Zeker als daar een dunnere kabel in zit dan de stroom-voerende fase-draden....
Als je van een 400WCD 230V afpakt kan er op die WCD niks anders aangesloten worden en kan de nul ook niet overbelast worden toch? Een dunner touwtje aan de nul dan aan de fasen heb ik in zo'n WCD nooit gezien. Het zou ook erg onpraktisch zijn.
ik pak het niet van de WCD GJ_
ik tak vanaf het 400V verdeelpunt af.
dus er kan nog bij:
een 5.5 kW draaibank.
een 3 kW compressor (geschat)
een 3 kW slijpbank (geschat)
de automaten zijn overigens 25 A, maar zijn wel 3 aan elkaar gekoppelde automaten.
het gaat hier NIET over een tijdelijke oplossing, maar over een permanente oplossing
uiteraard is het logisch dat overbelasting natuurlijk tot uitval zal leiden.
ECHTER, danmoet de draaibank en nog iets aanstaan en dat zal niet heel vaak gebeuren.
Geen punt, aftakken naar een klein groepenkastje.
vanuit daar gewoon met 16A je wcd-en voeden mogelijk nog wel een aardlekje ervoor maar dan ben je wel klaar.
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Wel even controleren of de nulleiding dus minimaal even dik is als de fase draden.
Grap is dus dat de stroom door de nul nooit groter wordt dan 1x de stroom door 1 van de fases, dus de nul hoeft niet op 3x16A berekend te zijn als je drie 230V contactdozen er op aansluit....
die nul is wel even dik, je mag pas vanaf een bepaald mm² de helft nemen voor de nul.en dat is zeker weten pas boven de 25A van toepassing.
en dan nog, groepenkast 16A en daarvoor 25A dat gaat prima, hele woonhuizen zijn zo aangesloten.
SparkyGSX
Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken
Persoonlijk zou ik, als je toch aan de gang gaat, meteen alle 3 de fasen een WCD geven. In dat geval kun je die lompe slijptol en het lasapparaat ook nog tegelijk gebruiken. Eventueel de 3de alleen gebruiken voor verlichting.
Ben je verplicht om na de aftakking nieuwe automaten te plaatsen? Het kan natuurlijk wenselijk zijn om dit met kleinere automaten te doen i.v.m. selectiviteit, waarbij de verlichting aan blijft als er een automaat uit springt.
(ondergetekende heeft weinig verstand van installatietechniek, en kan dus geen enkele garantie geven dat het bovenstaande veilig en/of volgens de regels is)
een standaard wcd kan maar 16A hebben, even als de snoeren die erin geplugt worden, lijkt mij dan wel verstandig om die iig netjes af te zekeren.
Daarbij mag je alleen van een kracht naar 3x230 via een verdeelinrichting.
chuckie
Honourable Member
Ervaring is de naam voor de som der fouten die we gemaakt hebben--Oscar Wilde
Zoals ik het nu begrijp ga ik met HH mee en zou een klein verdelertje plaatsen.
Kan ik trouwens tegen inkoop bij de groothandel voor je regelen Sven.
We zien elkaar toch over 2 weken (als het goed is, weet niet of je je mail al echeckt hebt) dan kan ik het voor je meenemen.
hmm laat maar chucki, ik voorzie toch wel wat haken en ogen, dus ik neem het zeker voor onzeker en vertak de groep van de normale werkplaats gewoon naar de machine werkplaats!
maar ik ben vrbaasd dat vertakken gewoon mag, ik had ooit begrepen dat het niet mocht IVM asymetrisch belasten van het 3 fasen net.
Ik wil daar nl geen extra groepenkasten of verdeelpost gaan plaatsen.
Tsja, het gemiddelde huis in Nederland hangt ook maar aan 1 van de 3 fasen. Als alle huizen nou een identieke belasting vormen, klopt het weer. 
Onderverdelen zie je wel vaker. Het leuke is dat er door de 0 nooit meer stroom kan gaan lopen dan door 1 enkele fase draad (tenzij je scheef gaat belasten met inductief en capacitatief, dan gaat dat niet meer op).
Voor 'tijdelijk' zou ik wat met een (z)werfkast doen, voor meer permanent een onderverdeling klussen. Da's niet zo spannend, meeste werk is ophangen / aansluiten.