Hey,

Ik heb een oude trafo op de zolder liggen. Hoe kan ik de spanningsval bepalen als ik een willekeurige belasting aansluit op de secundaire?

Doe ik dit aan de hand van de korsluitspanning?

Hmm best hier verder vermoed ik. Maar heb je zelf al eens gezocht? google of de search van co eerst eens even proberen. Het zou me sterk verbazen dat je zo niets vind.

Willekeurige belasting aansluiten lijkt me een heel slecht plan. Grote kans dat je de belasting, de trafo of beide sloopt.

Beter eerst de onbelaste spanning meten, vermogen schatten aan de hand van de afmetingen, en dan een passende belasting aansluiten om verder te meten.

edit: Inderdaad hier verder.

Slotje.

[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (15%)]