ik wil de groepenkast in mijn huis aanpassen,heb nu 8 groepen 220 a 16 amp .
ik wil 2 aparte 3fase groepen er bij plaatsen ( een voor een bubbel bad en een voor een stoomkabine ), nu mijn vraag : de kracht groepen moeten achter een aardlek komen maar maar plaats je er een voor twee krachtgroepen of iedere krachtgroep zijn eigen aardlek ?
mvg mic
sxnder wet je dat wel zeker? volgens mij is het zo dat op elke aardlekschakelaar maximaal 4 groepen worden aangesloten mede voor de verlichting.
bij 1 eindgroep 1 als, 2 eindgroepen 2 als, dit is wel het minimum voor het aantal aardlekschakelaars.
[Bericht gewijzigd door meije op (27%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Moet je zelf weten hoe je het doet.
Het mag met 1 aardlekschakelaar, maar met 2 mag het ook .
Of het zonder aardlekschakelaar mag, is afhankelijk van je plaatselijke installatie, dat kan ik hiervandaan niet voorzien.
Ga voor je zelf na:
Is het voor de ene groep erg hinderlijk/lastig/vervelend etc als de aardlekschakelaar er door een storing in de andere groep eruit gaat. Als dat zo is plaats je 2 aardlekschakelaars.
Voor het bubbelbad zou ik een 30 mA aardlekschakelaar nemen, voor je sauna kun je meestal volstaan met een 300 mA.
Max 4 (kracht) groepen per aardlekschakelaar bij nieuw bouw cq aanleg installatie, na installatie bij bv verbouwing mag je er een meer achter hangen, houd wel rekening met de 45 amp van je aardlek