Ik was op internet opzoek naar informatie over of je een aardlekschakelaar mag gebruiken als noodstop. Maar daar kon ik eigenlijk geen informatie erover vinden. Dus mijn vraag is, weet iemand van jullie of het toegestaan is om een aardlekschakelaar als een noodstop te gebruiken ?
euhm nee dat mag absoluut niet je moet hiervoor een veiligheidsrelais gebruiken en een echte noodstop. de uitvoering van die dit noodstop circuit kan in verschillende klassen zijn. en dit is afhanglijk de de risicoklasse waar je machine in valt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
SparkyGSX
Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken
Je moet helemaal niets zolang je er alleen zelf mee werkt en de installatie niet verkoopt. Dat neemt niet weg dat het verstandig is om zoiets volgens de regels te maken.
Ik geloof dat ze het hele systeem van veiligheidsklassen 1-4 met bijbehorende eisen ergens eind vorig jaar opgeruimd hebben, ik weet niet hoe het nu precies zit.
Als je het zonder al te veel gedoe netjes wilt maken, heb je 2 magneetschakelaars nodig, en dubbel uitgevoerde noodstop schakelaars. Als je dat goed aansluit, is dat, als ik het goed heb, een categorie 3 noodstopcircuit (bestand tegen enkelvoudige fout, controle bij inschakelen).
ja klopt maar zodra iemand anders met jou machine een ongelukt krijgt heb je wel even een probleem!!
risico klassen 1 - 4 bestaan nog wel maar volgens mijn wordt er tegenwoordig meer gespoken over een overandere CILL .....certificaat waarin de klasse word beschreven. tegenwoordig hebben ze veiligheids relais en plc's waar je heel gemakkelijk in cat. 3 & 4 valt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
Gewoon voor klasse 4 gaan met een z.g.n. veiligheidsbouwsteen. Ook als je zelf er mee werkt, ik denk dan aan bezoekers of verzekeringen die zeggen je hebt moedwillig onveilig gedaan , je krijgt korting op je uitkering.
SparkyGSX
Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken
klasse 4 is lang niet altijd nodig, dus het lijkt me een beetje onzin om bij voorbaat al een klasse 4 systeem te gaan gebruiken. Het mag natuurlijk altijd.
Voor eigen gebruik lijkt het me niet zo noodzakelijk dat alle componenten continue getest worden op hun juiste werking, en dan heb je die veiligheidsbouwsteen eigenlijk al niet meer nodig. Die veiligheidsbouwstenen zijn nog relatief nieuw, en ook voor die tijd was het volkomen mogelijk om een uiterst betrouwbaar noodstopsysteem te maken. Die veiligheidsbouwstenen zijn m.i. vooral interessant als je perse een klasse 4 systeem nodig hebt, of gebruik wilt maken van een (bestaande) veldbus.
Overigens is het wel wenselijk om een voorziening te maken die beschermt tegen plakkende relaiscontacten, want dat is m.i. nog het grootste gevaar met een "ouderwets" systeem zonder veiligheidsbouwsteen.
Al die klasses zijn gebaseert op het inschatten van het risico. Eerst is er kans dat er inmand zwaar gewond raakt of dood ja dan geen klasse 1. Dan groot is de mogelijkheid dat de gevaarlijke situatie voor kan komen
zelden dan klasse 2, anders de vraag zou die gevaarlijke situatie vaak kunnen voorkoemn, zelden klasse 3 niet zelden klasse 4. Ik heb het een beetje met eigen woorden weergegeven. Je ziet wel het is voor een groot percentage hoe je de situatie beoordeelt, maar zoals ik al zei bij een ongelijk weet achteraf iedereen te vertellen hoe het anders had gemoeten en zeker een verzekering die veel en lang moet uitbetalen.
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
sja wat is een noodstop?
Als je door dit beestje gegrepen wordt help zo'n rode knop niet meer.
Dit is een plaatje tijdens de bouw genomen, alle draaiende delen zijn uiteraard afgeschermd (eerste veiligheid), tevens op plekken waar geen mechanische afscherming mogelijk is een lichtscherm( tweede veiligheid) en als laatste nog trekkoorden en noodstop paddestoelen, uiteraard alles uitgevoerd na een risico analyse en volgens de machine richtlijn.
BTW, hoe kun je een aardlek als noodstop gebruiken ?
Bewust een aardlek maken,brrr.
Over de noodzaak van een noodstop kun je idd discussieren. Maar een aardlek als noodstop gebruiken lijkt me absoluut onwenselijk. Die zijn denk ik niet bedoeld en geschikt om veel te schakelen. Het zou zo maar kunnen gebeuren dat als je hem echt nodig hebt als aardlek hij vastgeplakt blijft zitten.
Ik heb al veel noodstopvoorstellen langs zien komen maar dit lijkt me de slechtste tot nu toe. Geen noodstop is veiliger dan een onbetrouwbare.
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Klopt GJ, daarom ook brrrr.
Wat ik vaak bespeur is dat men een noodstop als veiligheid beschouwd, en dat is het niet.
Het is zeg maar het laatste redmiddel als men toch nog in gevaar kan komen na het nemen van alle eerste vereiste stappen op gebied van veiligheid.
Trouwens een aardlek zit wat prijs betreft al redelijk in de buurt van een veiligheids-bouwsteen. Je hebt natuurlijk allerlei soorten.
SparkyGSX
Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken
Daar kan ik me alleen maar bij aansluiten.
In sommige gevallen is het heel moeilijk of zelfs onmogelijk om te voorkomen dat iemand gewond zou kunnen raken bij een machine (zoals bij veel metaal- en houtbewerkingsmachines e.d.). Natuurlijk moet een machine zoveel mogelijk beveiligd en afgeschermd zijn, maar het moet wel een werkbare situatie blijven.
Reden temeer om ervoor te zorgen dat een noodstop circuit het dan ook ALTIJD doet wanneer je hem nodig hebt. Ik heb grote CNC machines gezien, die absoluut een klasse 4 noodstop circuit hadden moeten hebben (operator loopt met de machine mee, loopt over de snijtafel, e.d.), maar een systeem hadden wat eigenlijk niet eens aan de eisen voor klasse 1 voldeed.
Bij deze machines is me ook al meer dan eens overkomen dat het contact (ja, 1 dus) niet goed op de noodstop schakelaar zat, en deze eraf gevallen was. Dan ram je dus op een noodstop omdat er iets flink mis gaat... gebeurd er niets.
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Op 5 februari 2009 20:33:50 schreef SparkyGSX:
Bij deze machines is me ook al meer dan eens overkomen dat het contact (ja, 1 dus) niet goed op de noodstop schakelaar zat, en deze eraf gevallen was. Dan ram je dus op een noodstop omdat er iets flink mis gaat... gebeurd er niets.
Dit kan ook gebeuren met een dubbel circuit, de 2 contacten zitten dan meestal op 1 adapter plaatje gemonteerd.
SparkyGSX
Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken
Dat heb ik me dus wel vaker afgevraagd: stel nou dat je zo'n systeem hebt waarbij alles continue gecontroleerd wordt met pulstreintjes en zo, dus de relais, schakelaars, lichtschermen, etc., en dan weigert het ding dienst vanwege zo'n mechanisch defect in een schakelaar. Zou het dan niet handiger zijn om de schakelaars zodanig te construeren dat die kans veel kleiner wordt, en misschien de contacten zo te maken dat ze ook verbroken worden als ze los komen van de schakelaar?
DeKemp
Electronica werkt op rook, als de rook eruit is, werkt het niet meer
Op 5 februari 2009 20:33:50 schreef SparkyGSX:
Bij deze machines is me ook al meer dan eens overkomen dat het contact (ja, 1 dus) niet goed op de noodstop schakelaar zat, en deze eraf gevallen was. Dan ram je dus op een noodstop omdat er iets flink mis gaat... gebeurd er niets.
Een noodstop is toch doorgaans NC. zodat als er een draadje los gaat zitten de machine stop?
Ja, maar als het hele contactblokje van de achterkant van de schakelaar afkukelt gebeurt er niks, het contact blijft gesloten. En de noodstop inslaan heeft dan helemaal geen effect meer.
Ik heb het ook zien gebeuren, net als Sparky en waarschijnlijk de meesten die al wat langer in het vak zitten.
Met dubbele contacten is dat risico al een stuk kleiner, zeker bij bv Telemecanique.
In een drukknopkastje kan dit niet gebeuren, daar zitten de contacten al op de bodem gemonteerd.
Een klasse 4 beveiliging is toch als je op een noodstop drukt of een andere beveiliging, dat er door middel van een relais een directe verbinding word gemaakt van + naar - in het stuurstroomschema of heb ik dat mis?
Dat heb je mis. Er zijn veel eisen aan een cat IV beveiliging, maar deze is er niet één van.
Maar neem niet de moeite om je er nu nog in te verdiepen: deze categorien zijn over een half jaar verleden tijd. Deze norm gaat vervallen waarna de SIL'en en de PL'en het stokje overnemen.