Even een praktische vraag voor mannen die wat meer praktisch verstand hebben van elektriciteit dan mezelf.
In de feestzaal bij ons komt 3*230V toe. Dat volstond vroeger, maar nu hebben we dimmers die eigenlijk 380V vragen. Ze werken wel met 230V, maar dan met 5000 W maximaal, wat voor toneelbelichting belachelijk weinig is.
Er wordt momenteel een nieuwe elektriciteitscabine voorzien, dus is het hét moment om 3x380V te voorzien ook. *Hier begint de onzekerheid*. Hoeveel ampères moet ik vragen aan de elektriciens, of welke dikte van kabel?
Elke dimmer heeft 60A nodig, plus nog wat tl's, gloeilampen, enkele stopcontacten voor oa rookmachines, basic audio (mengtafel, ...)
Iemand een idee wat er minimaal nodig is (ampère en/of draadsectie?)
Heel erg bedankt alvast!
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Dat kunnen we van achter onze toetsenborden onmogelijk beoordelen. Je kunt er beter een deskundige bijhalen die de zaak ter plekke kan bezien. Het maakt nogal verschil of het een zaaltje voor 50 of voor 500 man is... En of alleen de plaatselijke tonneelclub er optreedt of dat ook Golden Earring er terecht moet kunnen...
Ik probeer wat vollediger te zijn:
3 dimmerpacks 380V 60A
Zaalverlichting: 12 TL's, 10 spotjes 100W
Stopcontacten: 3 circuitjes (230V mono) van 20A
Er worden nog 2 motoren voorzien voor het takelen van een lichtbrug. Voorlopig geen verdere info hierover.
De zaal wordt vooral gebruikt voor toneel (300 toeschouwers max.) Golden Earring heeft geen ambitie om bij ons te komen spelen.
TijN
Hatseflaser 4 life............
3 * 380 volt voor een dimmer lijk me sterk, dan zijn al je lampen onbruikbaar, aangezien de meeste standaard parren gewoon 230V zijn, ook de gene die in theaters gebruik worden.
Je dimmer heeft waarschijnlijk gewoon C-form input dat betekend dat je zo'n grote rooie steker waar je dan 3 fases op heb zitten samen met een N en een Aarde.
60Amp dimers dan betekend dat je er een 63Amp kabel voor moet weg leggen, keer 3, voor elke dimmer 1... (en elk appart afgezekerd uiteraard...)
Heb je misschien een link van de dimmer?
Ga je het allemaal zelf doen? want zo ik zie heb je er niet zoveel kaas van gegeten ene met deze vermogens is het wel verstandig dat je wel weet wat je doe......
Als je het laat aanleggen dan weet de elektrischiteits boer wel wat voor kabels er getrokken moeten worden....
ene voor je zaalverlicht (=werklicht?) en losse stopcontacten zou ik gewoon een 32amp voor aanvragen en misschien zelfs ook een 63AMP met een distribustie kast (om er allemaal netjes 16amp groepjes van te maken) er achter zodat je in de toekomst ook safe zit.
[Bericht gewijzigd door TijN op (14%)]
Idd theaterlicht werkt op 230V. Waarschijnlijk heb je het over 3 fase 230/400Volt voeding. Kun je wat meer info over die dimmers geven en hoeveel lampen je erop aan wilt sluiten?
Walnoot
Niveau: Dummy
Die dimmerpacks kunnen dus max 60A aan, maar wat hang je eraan? Als het een paar spotjes zijn is het gebruik misschien maar 20A...
TijN
Hatseflaser 4 life............
Zou ik nie doen, dan heb je 60Amp dimmers, die ga je uiteindelijk afzekeren met 20Amp waarom zou je dan zo'n zware dimmer pakken? Dat levert in de toekomst alleen maar problemen op als er toevallig wat paren bij gehuurd worden voor een showtje.. dan moet je er voor kiezen een lichtere dimmer te pakken....
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
Ik denk dat het hier 6 kanaals dimmers betreft die per kanaal 10A aankunnen. Monofase is dat 60A, maar aangezien er over 3x380 wordt gesproken (lees: 3x230V) zit je op 20A per fase. Je zal elke dimmer op een aparte 32A CEE moeten aansluiten om deze vol te kunnen belasten.
Ik denk dat BennyBeer het nog niet helemaal snapt:
1 dimmerpack met 6 kanalen van 10A, trekt een stroom van 20A op een 3-fasige aansluiting van 400/230V.
Dus voor de 3 dimmerpacks tezamen geeft dit een stroom van 60A.
Benny, misschien kan je ons eens vertellen hoe zwaar de huidige aansluiting is. Dan kunnen we daarop voort gaan, want momenteel heb je alleen nog maar de huidige spanning vermeld.
Dus zou je de waarde van de huidige hoofdzekering kunnen opzoeken?
Ik snap het inderdaad niet helemaal, vandaar mijn vraag. De hoofdzekering is momenteel slechts 63A, en er is nog geen 400V, enkel 3x230V. We moeten dus nogal oppassen hoeveel lampjes we tegelijk aanleggen.
Laat ons de vraag wat openbreken: met welke hoofdschakelaar moeten we onze kast afzekeren? Ik ben niet zeker hoe het zit met de drie fasen en zo...
Alvast bedankt!
Bennybeer, ik weet niet in welk land je woont, maar ik 125A hoofdschakelaar plaatsen, en 3 X 80A hoofdzekeringen=3*80*230= 55.2Kw wat je continu.
Je huidige aansluitvermogen was 3*63*127= 24Kw, dus als je 80A hoofdzekeringen aanvraagt heb je ruim het dubbele aan vermogen wat je af kunt nemen.
Walnoot
Niveau: Dummy
In het kader van beter te veel dan te weinig? Zwaardere aansluitingen kost ook het een en ander.
3x220 v is ook 400.
Als je fase tot nul meet is dat idd 220V
Meet je tussen de fases, dan meet je 380V (400)
Een 3-fase aansluiting word ook wel krachtstroom genoemt.
Ik neem aan dat je dan dus 3x63 A hoofdzekering bedoelt dit lijkt mij voor je plan zwaar genoeg.
Een dimmerpack van dan wel een X vermogen aan kunnen, maar ga je hem ook echt zo zwaar belasten??
en reken vanaf je hoofd zekeringen met een gelijktijdigheids factor.....je hebt namelijk nooit al je lampen op het podium gelijktijdig aan.
daarnaast betekend veel stroom naar de show, rust in de keuken/foyer. en anders om is ook waar.
Benny: momenteel beschik je over 63A 3x 130/220V. Dat wil zeggen dat je een vermogen van 24kVA kan trekken (220*63*sqrt(3)).
Het verzwaren van de hoofdzekering lijkt me in uw geval absoluut overbodig. Bij de overgang naar 3 fasen 230/400V zal je afsluitvermogen al toenemen met een factor 1,73. Wat er dus op neerkomt dat je 43kVA kan trekken. Je kan dus !80! 500W PAR-spots continu laten branden.
Er is wel iets dat ik niet begrijp. De huidige beperking van 5000W... Het lijkt me dat er dan iets fout (of niet optimaal) is aangesloten.