instelling thermische beveiliging motor met verlaagd toerental

Ik dien een thermische beveiliging in te stellen voor een motor met vermogen van 4kW, bij een spanning van 400V. Het toerental van de motor is gereduceerd dmv verlaging van de spanning naar 95V. Men beweert dat hierdoor de thermische beveiliging niet meer zou werken, maar ik ga er van uit dat mijn stroomwaarden gewoon verhogen, dus dat ik mijn thermische met de hogere stroomwaarde kan instellen?

Je kunt, als je de motor hebt aangesloten en hij draait zoals het moet, er van uit gaan dat de stroom die je dan meet de stroom is die hij in normaal bedrijf zal opnemen. Hier kun je dus je thermische beveiliging op instellen. Mocht de motor of de belasting zwaar gaan lopen zal de stroom gaan oplopen en zal hij dus de beveiliging aanspreken.
Kijk wel even of de stroom die je meet een beetje in de buurt komt bij de stroom die je zou verwachten.

Gaat de stroom omhoog als je de spanning verlaagt? Wat gebeurt er dan wel niet als je er 1V op zet.. of nul?

Heel goed Fred. Reductio ad absurdum is vaak een goede manier om te ontdekken dat er iets niet klopt aan de redenering.

:) Nou ja, ik kan me nog voorstellen dat de motor op een lage spanning niet wil gaan lopen. Dàn zou hij meer stroom kunnen nemen. Maar ik begrijp dat hij hier gewoon draait.

Ik denk dat het gewoon kan zoals Erik66 zegt.

Een motor op een hogere spanning aansluiten als diegene waarvoor hij gemaakt is geeft een hogere stroom.Op een lagere spanning dus minder stroom ?
Een paar maanden geleden nog een 3*400V motor 3kW op 3*500V aangesloten omdat we geen 3*500V motor van dat type in het magazijn hadden.De gemeten stroom lag een stuk hoger als dat wat vermeld was op de motor indien hij op 3*400V aangesloten zou zijn.Die motor heeft zo toch een maand of 2 tot met de grote onderhoud blijven draaien,maar de warmteontwikkeling was wel op het randje ;)