Op een monofase generator van 12KVA wil ik graag een 12KW fornuis (kookplaat + oven aansluiten). Aan dit fornuis zit een 16a 5p stekker, voor aansluiting op een 16a krachtstroom contact. In het fornuis is niets aangesloten tussen de fasen, dus 3x220 is voldoende.
Nu ben ik aan het nadenken hoe ik dit het beste kan aansluiten. Eerst dacht ik eraan om een 3p+N 16a (aardlek)automaat te gebruiken en onder de automaat L1,L2,L3 door te verbinden. Echter, wordt de retourstroom door de nul dan niet te hoog? Kan ik dit oplossen door een dikkere kabel?

Het fornuis kan ook op een 32A groep aangesloten worden dmv 3x6mm2. Echter, dan heb ik wel een stuk minder vermogen beschikbaar dus dat heeft niet de voorkeur. Dit terwijl de generator het wel aan kan.

Wat is hier wijsheid?

Ik zou niet weten waarom met met een geschikte kabel en passend contactmateriaal niet zou kunnen. 12 kW bij 230 Volt is 52 Ampère. Dat is een forse stroom, maar op zich zou dat geen probleem moeten zijn. In het fornuis kun je de drie fasen parallel zetten. Maar dan gaat die 52 Ampère ook door de nul en dus moet de kabel daarop aangepast worden. Dat wordt 3 x 10 kwadraat zou ik zeggen...

En dan vast aansluiten of aansluiten met een blauwe 2P+N 63A CEE stekker. Die zal wel niet makkelijk te vinden zijn, ik heb ze nooit gezien, maar ze bestaan wel...

Als je de drie secties in het fornuis helemaal van elkaar kunt loskoppelen, dus fasen en nullen zou je ook kunnen aansluiten middels drie kabels van 3x2,5 kwadraat en drie blauwe 16 Ampére stekkers.

Wat zitten er voor WCD's op die generator?

Post eens een foto van het klemmenkastje van het fornuis, vaak zit daar wel een schema in voor verschillende aansluitmogelijkheden, 1F+1N of 2F+2N of 3F+1N

Ik zat even tedenken, 3X16A=48A, 48X230V=11.040KVA, komt aardig in de buurt van 12kw

Als ik het goed begrijp wil je dat kookfornuis monofasig aansluiten? Dan begrijp ik niet goed dat je 't met een vierpolige automaat gaat doen?

Als je het toch op 1 fase wil aansluiten, sluit het als volgt aan:

L = zwarte + grijze draad => daar verbind je de L1 L2 L3 van het fornuis aan
N = blauwe + bruine draad, de N van het fornuis.

zo zijn beide geleiders even dik.

12kW, dat is een stroom van 52A, dat is wel heel veel - het is uiteraard het maximale vermogen van dat kookvuur.
Reken 2kW per kookplaat en 4kW voor de oven (dat is een vrij zware oven maar het kan) - ga je alles tegelijk gebruiken?
Stem je zekeringen alleszins af op de dikte van je bedrading.

[Bericht gewijzigd door Stefaan Van Slycken op (93%)]

Ik denk dat een zekering niet nodig is, als je kortsluitig maakt dan slaat de aggregaat wel af:P,

12 kW op 230 Volt das 52 Ampere.
Wil je het fornuis 100% gebruiken?? dan moet je daar alles op baseren.
De kabel (snoer) tussen het aggregaat en het fornuis moet dan 3-aderig, 10 qmm zijn.
Het aggregaat zal wel een beveiliging hebben van 50 Ampere, door bv een automaat. Alleen zo kun je het veilig goed maken.
Gebruik je nooit alles tegelijk op het fornuis, en dat is meestal het geval, alle platen en de oven vol in bedrijf??
Dan kun je overwegen de beveiliging terug te brengen, naar bv 32 Ampere, dan kun je met een kabel van 6 qmm de zaak bedraden.
En 32 Ampere automaat kun je wel even overbelasten voor deze uitschakelt.

Let wel de aderdiktes doe ik zo even uit het hoofd. Bij lange lengtes, en bij aparte montage kan het zijn dat deze dikte niet toereikend is voor een veilige installatie!!

Neem maar trage zekeringen van 35A die kun je rustig 15min 20% overbelasten, zo tegen kookt het water wel en zullen de verwarmingselementen wel gepulst worden om op de juiste temp teblijfe.,

Waarschijnlijk zal het fornuis nooit voor 100% belast worden, maar aangezien de generator het aan kan leek het me het handigst zo aan te sluiten dat het wel mogelijk is.

@Roetzen: Op de generator zitten geen WCD's, daar vertrekt een losse kabel die direct naar de meterkast gaat.

Op het fornuis zitten inderdaad aansluit mogelijkheden voor 1F+N, 2F+N en 3F+N. Volgensmij is het niet mogelijk er 3 aparte stekkers op te zetten, omdat er 3 aansluitingen zijn voor de fasen en twee voor de nul.

In de handleiding van het apparaat raden ze aan bij een aansluiting van 1F+N om dit af te zekeren op 32A met dus bijbehorend 3x6 mm2. Eventueel kan ik dus ook een 50A zekering pakken, met 3x10mm2. Echter, wat al genoemd werd dan moet ik ook naar 63A contact materiaal, en ik ben bang dat ik daar geen ruimte voor heb.

Het lijkt me dan het verstandigst eerst eens een 32A automaat te pakken en te kijken of dit tijdens het gebruik problemen oplevert. Ik neem aan een C karakteristiek?

/offtopic:
eigenlijk zou je die brandstof direct moeten kunnen verstoken onder je pannetjes.

Omzetten naar mechanische energie en dan weer naar elektrische energie en dan weer naar warmte, dat geeft volgens mij een verlies van meer dan 80%... jammer toch.

Dat is inderdaad waar.
We hebben gekozen om de gasinstallatie weg te doen ivm veiligheid (het is op een schip). Ook vallen dan een hoop eisen weg ivm brandvertragendheid keuken, er is immers geen verbranding meer.

Voor een fornuis maakt het niet uit of je een B dan wel een C karakteristiek neemt.
Een C is iets trager bij een (flinke) kortsluiting. Bij een overbelasting gaat een B er net zo snel uit als een C kar.

Voor de veiligheid kun je dus beter een B kar. nemen.

Op 3 mei 2009 11:02:40 schreef Shipmate:
@Roetzen: Op de generator zitten geen WCD's, daar vertrekt een losse kabel die direct naar de meterkast gaat.

Bij een generator dacht ik aan een ambulante installatie. Maar nu je gezegd heb dat het op een schip is, is het duidelijk. Een schip is natuurlijk ook "ambulant", maar die generator staat dan wel op een vaste plaats in het schip.

Eventueel kan ik dus ook een 50A zekering pakken, met 3x10mm2. Echter, wat al genoemd werd dan moet ik ook naar 63A contact materiaal, en ik ben bang dat ik daar geen ruimte voor heb.

Dat fornuis staat ook op een vaste plaats, dus kun je het permanent aansluiten, net als de generator. Stekkers heb je alleen maar nodig als het steeds verplaatst moet worden.

Permanent aansluiten is natuurlijk ook een goede optie, daar had ik nog niet aan gedacht.
Als er schoongemaakt wordt moet het fornuis natuurlijk wel een stukje aan de kant, maar dat lijkt me geen probleem.

Mag dit eigenlijk ook met stugge kabel, ik heb nog wat ymvk liggen.

Of het met stugge kabel mag, weet ik niet. Ik ben niet op de hoogte met de voorschriften voor aan boord van schepen. Maar als het fornuis af en toe een beetje heen en weer wordt geschoven, dus niet echt vast zit, zou ik het zeker niet doen. Met stugge kabel geeft dat geheid problemen. De aansluitingen kunnen zich loswerken. Zet eventueel een aansluitdoos op de wand bij de plek waar het fornuis komt te staan en ga vandaar het laatste stukje met soepele rubber kabel naar het fornuis.

Om het verhaal compleet te maken: uiteindelijk heb ik gekozen voor een 32A aardlekautomaat, B-kar.
Het beschikbare vermogen is dan 32*230 = 7360W, met een aansluitwaarde van 12kW lijkt dit wat weinig. Echter in de praktijk gaat dit altijd prima. De twee ovens gebruik je nauwelijks tegelijkertijd en de vijf pitten ook niet, daarnaast staan deze pitten wanneer ze ingeschakeld zijn nooit de hele tijd aan, ongeveer 40% van de tijd staan ze uit (ruwe schatting).

De 5x2.5 mm2 heb ik vervangen door een 3x6 mm2 YMVK, het laatste eindje met H07.

Bedankt voor de terugkoppeling en eet smakelijk!