Hallo,
mijn eerste post hier en meteen wat vragen.
Maar laten we eerst eens beginnen met wat achtergrond informatie, ik heb een goede kennis van elektriciteit, ken alleen de fijne/kleine lettertjes en regels niet.
Het verhaal speelt zich af in Belgie.

Oke, de situatie: we hebben een paar jaar geleden in een loods een nieuwe elektriciteit installatie aan laten leggen, hier hangt dus ook de meter en de verdeelkast.
Nu zijn we de boerderij die ervoor staat aan het renoveren en ik ga daar dus de elektriciteit aanleggen.

Ik wil dus vanaf de bestaande verdeelkast een grondkabel laten vertrekken en deze aan laten komen op een 2e teller, gesitueerd in de boerderij, puur voor het overzicht qua verbruik, daarna dus gewoon naar de aardlek, 4 polig natuurlijk.
Voor de aarde worden er nieuwe aardpennen bij de boerderij geslagen
Dat is juist, right? :P.

De vragen:

Vraag 1: is de bovenstaande situatie goed, is dit "normaal" zo, oftewel hoort dit zo

Vraag 2: welke diameter van grondkabel moet ik nemen? Gepantserd natuurlijk.

Vraag 3: moet het gekeurd worden en moet ik dan behalve een eendraadschema perse een situatie schema voor kunnen leggen? Aangezien we van de bestaande installatie ook alleen een eendraadschema hier hebben, en hij is goedgekeurd?

Ik hoop dat alles een beetje duidelijk is :)

Mvg,
Xzelicon

Voor een antwoord op je tweede vraag zul je wat meer specificaties moeten geven .. want het verbruik van een boerderij kan nogal verschillen. Gaat het puur alleen om een woonhuis of is er meer ?

Het gaat om een redelijk grote boerderij met de gebruikelijke huishoudtoestellen, geen elektrische kookplaat maar wel vaatwasser, wasmachine, droger, koelkast, vriezer, oven, dat zijn de zwaarste dacht ik zo uit mijn hoofd.
Andere zware machines blijven in de loods staan, zoals houtbewerking etc, ook geen krachstroom nodig in de boerderij.

ga voor de rest van de stopcontacten wandcontactdozen uit van 200 va,, zit je aardig goed

Neem een 5 x 10 mm² kabel. Zit je altijd goed, ook al is de afstand van de loods naar de boerderij niet zo ver. Ik zou wel de krachtstroom tot aan de boerderij trekken en daar in de verdeelkast verder verdelen naar 230 volt.
En geen gepantserde, een gewone kabel nemen en die in een buis steken veel beter .

[Bericht gewijzigd door reddevil op (16%)]

Oke, 5x10mm dus, en waarom is in een buis zoveel beter?
En voor de afstand van meterkast naar meterkast is toch zo'n 45 meter ofzo.

Door het leggen van de kabel in de grond of door andere grondwerken kan de kabelmantel beschadigd geraken. Dan gaat er water in je kabel komen en zo de metale bescherming aantasten. Roesten. Dit kan er voor zorgen dat de binnenste geleiders hun mantel beschadigd geraken en zo kortsluiting vormen. Al 2 maal gezien en daardoor leg ik kabel in de grond altijd in een buis.

Aha, dank je wel voor de tip :) zeker nuttig.

buis of eventueel flexibel, is nog zo gemakkelijk te leggen.

Ik weet niet of het nodig is om driefasen te trekken, kostprijs kabel loopt snel op (rol 50m 5G10 !). Kijk eerst eens goed naar het verbruik (vermogen) en het type verbruikers (mono/3F) die aangesloten dienen te worden...

En hoe is die boerderij nu verbonden met het elektriciteitsnet of is daar geen stroom?
Hoe zwaar is de aankomst in de loods?
Kan de boerderij door nog bij?
Als er een verzwaring moet komen zal alles moeten gekeurd worden.
Zonder verzwaring moet alles in principe ook gekeurd worden want het is een uitgebreide wijziging.

Op 15 mei 2009 22:09:29 schreef Xzelicon:
Vraag 1: is de bovenstaande situatie goed, is dit "normaal" zo, oftewel hoort dit zo

Eén detail: als je een kWh-metertje in je kast gaat plaatsen, doe dat dan liefst nà de verliesstroomschakelaar. Best alles achter de verliesstroomschakelaar.

Vraag 2: welke diameter van grondkabel moet ik nemen? Gepantserd natuurlijk.

Dat hangt af van het verwachte verbruik natuurlijk, maar als je bvb een aansluiting hebt van 40A dan is 10mm² inderdaad goed en daar ga je niet al te veel verliezen op hebben. De tip om 'm in een buis te steken is erg goed, ik doe het ook altijd. Buis kost weinig, en geeft een extra bescherming. Als je nog ouwe stenen of dakpannen rondslingeren hebt kan je die er evt ook nog bovenop leggen.
Ik stel voor dat je toch 5G10 neemt, als je dan later ergens een machine in de boerderij plaatst die drijfkracht nodig heeft hoef je niet heel de tuin op te breken voor een nieuwe kabel. De kost is eenmalig, en je doet het beter goed van de eerste keer.

Vraag 3: moet het gekeurd worden en moet ik dan behalve een eendraadschema perse een situatie schema voor kunnen leggen? Aangezien we van de bestaande installatie ook alleen een eendraadschema hier hebben, en hij is goedgekeurd?

Wettelijk: ja. Ingrijpende wijzigingen moeten gekeurd worden. Praktisch: niemand vraagt een keuringsverslag tenzij je een verzwaring aanvraagt bij de netbeheerder of je de woning wenst te verkopen, of de verzekering als er een brand of ongeval gebeurt dat duidelijk te wijten is aan zware fouten in de installatie. Indien niet gekeurd betalen ze wellicht niet volledig uit. Dat is natuurlijk een worst-case-scenario. Ook voor eventuele subsidies (renovatiepremie) moet je elektriciteit gekeurd zijn om daarvoor subsidies te kunnen trekken.
Realistisch: als je alles doet zoals het hoort, laat de woning dan maar keuren. Kost ongeveer 100€ maar je bent in orde met je papierwerk. Normaal gezien is voor een keuring zowel eendraads-als situatieschema noodzakelijk. Let wel: een situatieschema hoeft niet tot op de mm nauwkeurig te zijn, als de afmetingen en vormen van de ruimtes "herkenbaar" zijn is het goed, en de toestellen moeten gesitueerd kunnen worden. Je hoeft ook niet de dikte van de muren te meten en zo. Ik geloof dat ocb en aib op hun sites wel voorbeelden hebben staan.

Op 15 mei 2009 23:10:18 schreef reddevil:
Neem een 5 x 10 mm² kabel. Zit je altijd goed, ook al is de afstand van de loods naar de boerderij niet zo ver. Ik zou wel de krachtstroom tot aan de boerderij trekken en daar in de verdeelkast verder verdelen naar 230 volt.
En geen gepantserde, een gewone kabel nemen en die in een buis steken veel beter .

Waarom zo,n dure kabel leggen.
Is het niet zo dat de meeste hoofdzekeringen 25 of 35 Ampere zijn. Om deze reden wordt meestal de kabel naar de onderverdeelinrichtng een trap(of soms twee) lager afgezekerd. In dit geval dus 20 of 25 Ampere.
Hieruit volgt dat een grondkabel van 4x2.5qmm + afscherming volstaat. Je kan dan in de woning de groepen gewoon met 16A afzekeren.

Ik ben ook voorstander voor 10mm2
In een leiding mag maximaal 10% spannings verlies onstaan, als jij je koffieapparaat aanzet (3000W) hoeveel spanningsverlies zou er dan ontstaan in totale installatie? hoeveel licht zou een lamp dan minder geven? en hoe stoorlijk is dit?

Die sectie heeft inderdaad vooral te maken met de afstand. En sowieso is het bij ons gewoonte om circuits stopcontacten op 20A af te zekeren :-)

Idd, naar een onderverdeelbord moet hier in België 5x10² getrokken worden. Bij afstanden groter dan 50m wordt dit 5x25².

Op 16 mei 2009 12:10:33 schreef king nero:
Ik weet niet of het nodig is om driefasen te trekken

Dat is zeker nodig. Op die manier kan je de aansluiting die je betaalt ook volledig benutten. Als je de 3 fasen ongelijkmatig belast, zal de hoofdzekering sneller afslaan dan dat je aansluiting in totaal aan kan.

Als de loods een 4 draadsaansluiting heeft, dus wat men 3fasigen noemt, dan zal de boerderij die met een aftakking bij op de installatie van de loods komt ook 3fasig moeten zijn. De aansluiting van de loods zal waarschijnlijk 3X 25A of misschien 3X 32A zijn. Als men hiervan een tweedraads aansluiting maak naar de boerderij zal deze naar 1X 25A zijn en dat is onvoldoende voor een normale woning. In België is de standaardaansluiting van een woning 1X 40A.

Zo zie maar weer dat er toch nog behoorlijk verschil tussen de Nederlandse en Belgische aansluitvoorwaarden zit.
Ik vond toch nog deze link. http://www.atk.be/images/File/folder.pdf
Wellicht heb je er wat aan.

Oke, in ieder geval alvast allemaal bedankt voor de antwoorden, ik ga inderdaad voor de 5G 10mm, liever een keer meer betalen en voorbereid zijn op de toekomst.

De aansluiting zelf is zwaar genoeg, weet niet hoe zwaar precies maar hij trekt een draaibank, zware afzuiging, freesbank en nog wat dingen tegelijk.

Vandaag heb ik de eerste leidingen met draad getrokken voor de stopcontacten en de verlichting, natuurlijk volledig volgens de regels :).
Nu moet alleen de Gyproc nog komen zodat ik alles kan aansluiten en de verdeelkast+groepen etc, en de grondkabel.
En bedankt voor de link, ga hem nu lezen.

Op 16 mei 2009 19:18:31 schreef plantrekker:
Idd, naar een onderverdeelbord moet hier in België 5x10² getrokken worden. Bij afstanden groter dan 50m wordt dit 5x25².

Op 16 mei 2009 12:10:33 schreef king nero:
Ik weet niet of het nodig is om driefasen te trekken

Dat is zeker nodig. Op die manier kan je de aansluiting die je betaalt ook volledig benutten. Als je de 3 fasen ongelijkmatig belast, zal de hoofdzekering sneller afslaan dan dat je aansluiting in totaal aan kan.

Zeker nodig?
Zolang je niet zeker weet wat de verbruikers zijn, is het nogal moeilijk hierover te oordelen, niet?
Machines met 3F motoren of wat TL's en een stopcontact ...

edit: het onderstaande had ik niet eerder gelezen...

Op 15 mei 2009 22:51:24 schreef Xzelicon:
Het gaat om een redelijk grote boerderij met de gebruikelijke huishoudtoestellen, geen elektrische kookplaat maar wel vaatwasser, wasmachine, droger, koelkast, vriezer, oven, dat zijn de zwaarste dacht ik zo uit mijn hoofd.
Andere zware machines blijven in de loods staan, zoals houtbewerking etc, ook geen krachstroom nodig in de boerderij.

Xzelicon: je gaat dus voor 5G 10mm².
4G is echter in uw geval voldoende, daar je aangaf dat je de boerderij van een aparte aarding gaat voorzien.

Persoonlijk zou ik met 4G 6mm² genoegen nemen. Uitgaande van een afzekering met 25A, is bij maximale belasting de spanningsval minder dan 4V...
Het licht in de boerderij zal naar mijn mening harder flikkeren door het starten van je afzuiging, dan van die spanningsval. Tenzij je natuurlijk in de boerderij ook motoren gaat gebruiken.

Iedereen hier gaat er vanuit dat je aansluiting 230/400V is. Is dit zo? Want in België kom je op sommige plaatsen nog wel eens 130/220V tegen. Hoewel dat meestal meer in de steden zo is.

BLD:
Dank je wel voor de tip ivm de kabel, je hebt inderdaad gelijk, 4G is genoeg.
De aansluiting is inderdaad 230/400 volt, en ik ga liever voor een draadsectie te dik, wie weet wat de toekomst brengen mag... :).

Op 17 mei 2009 00:27:04 schreef BLD:
Xzelicon: je gaat dus voor 5G 10mm².
4G is echter in uw geval voldoende, daar je aangaf dat je de boerderij van een aparte aarding gaat voorzien.

Als je het helemaal volgens de regels doet dan moet het een 5G zijn, dus met geelgroen erbij. De installatie van de boerderij maak via de verbindingkabel deel uit van de installatie in de loods en het AREI wil dat in elke leiding, behalve naar schakelaars, een beschermingsgeleider zit. Hoe het dan met de aarding in de boerderij zit weet ik niet. Moet daar een aardingsonderbreker zijn?
Ik blijf het een rare oplossing vinden die verbindingskabel. Waarom de boerderij niet onafhankelijk van de loods zijn eigen aansluiting geven op het net?

Op 17 mei 2009 22:07:09 schreef Lambik:
[...]Waarom de boerderij niet onafhankelijk van de loods zijn eigen aansluiting geven op het net?

Aansluitkosten en abonnementskosten.

Ik raad TS aan om eerst eens na te gaan hoe zwaar de aansluiting van de loods nu is en eens te vragen bij de stroomleverancier wat de kosten zijn van de verschillende mogelijke aansluitingen.