Beste,

Door geknoei van een elektricien in het jaar 1984, en een incompetente aannemer ben ik hier uit pure frustratie de elektrische kast in orde aan het brengen.

Nu had ik enkele vragen.

Ik vind een differentieel van 300mA onvoldoende dus ik zou graag een differentieel van 10mA gebruiken voor vochtige ruimten en een van 30mA voor de droge ruimtes.
Zijn er nadelen aan deze configuratie?

Overspanningsbeveiliging.
Ik woon in limburg heb nog nooit last gehad van overspanning maar wil het natuurlijk niet meemaken dus welke waarde moet ik kiezen.
Deze moet ik toch parallel voor de hoofddifferentieel plaatsen?
Zijn er nadelen als ik de laagst mogelijke waarde kies?

Als er op mijn mijn 3-polige automaat 20A staat bedoelt men toch 20A per lijn? Is dit ook zo voor differentieelschakelaars?

Op de aansluitingsautomaat, die in dezelfde verzegeld kast als de KWH-meter staat, staat er het volgende vermeld:

DS: IV/3
25 A 380V
Waar staat de DS: IV/3 voor?

Er komen zeer waarschijnlijk nog vragen. Toch al bedankt.

Om antwoord op je vraag te geven moet je eerst weten wat de aarde weerstand is. Aan de hand daarvan kun je de diff. schakelaar bepalen. De gestelspanning op een apparaat mag bij sluiting niet hoger worden dan 42 Volt. Met de wet van ohm kun je dan eenvoudig uitrekenen welke waarde de diff. moet hebben.
Ik zou zelf voor de woongroepen 30mA kiezen, Maar voor de natte groepen een hogere waarde. Bijvoorbeeld 300 mA. Theoretish moet je aardingweerstand dan wel minder zijn dan 140 ohm.

Hoofddifferentieel is 300mA, dit zit voor alles.
Voor vochtige ruimtes (kelder, buiten, alles met water: wasmachine, vaatwas..) wordt een extra diff van 30mA na de 300mA gebruikt.
10mA zal te snel uitvallen.

Op 20 mei 2009 14:28:31 schreef douwebakker:
Maar voor de natte groepen een hogere waarde. Bijvoorbeeld 300 mA.

Dat loopt fout af...

En waarom valt 10mA te snel af? Verlies in apparaten?
Want 230Vx0,01A=2,3W en die 2,3W gaat gewoon verloren.

Op 20 mei 2009 14:37:44 schreef Pongaddict:
En waarom valt 10mA te snel af? Verlies in apparaten?
Want 230Vx0,01A=2,3W en die 2,3W gaat gewoon verloren.

10 mA verlies op wasmachine, vaatwas, stopcontacten buiten, kelder... samen wijst nog niet op een defect. Toch zal je de diff keer op keer terug kunnen gaan opleggen.
In België wordt 30mA gebruikt.

Op 20 mei 2009 14:28:31 schreef douwebakker:
...Theoretish moet je aardingweerstand dan wel minder zijn dan 140 ohm.

Ik moet de aardingsonderbreker nog vinden. (Huis is meer dan 100 jaar oud)

@plantrekker: Dank u vriendelijk.

@ GJ: :-D

Ik veronderstel dat we toch over Belgisch Limburg spreeeeeken? (Nederland heeft ook zo iets schijnt het.)

300mA algemeen en 30mA vochtige ruimtes/toestellen is inderdaad de norm; 10mA zou te snel uitvallen omdat bvb de netfilters van een aantal toestellen al voor een minuscuul verlies zorgen, maar alles opgeteld kan het op het randje zijn. Hou je dus maar aan de gewone normen, als het echt zo onveilig zou zijn dan zou het zo niet in 't AREI staan.

Een aardingsonderbreker werd niet altijd geplaatst (al moet het in principe wel), soms komt er gewoon een koperdraad (geel/groen of niet geïsoleerd) uit de grond of uit het pleisterwerk. Als je niet zeker bent van de aardingsweerstand kan je 2 dingen doen: a) je vindt iemand met een aardingsmeter (sommige installateurs hebben dat wel, keuringsorganismen uiteraard ook maar die vragen ca 100€ om te komen), ofwel sla je gewoon een paar nieuwe aardingspinnen in de grond. Ik heb zelf een aardingsmeter, de ervaring leert dat 3 koperen pennen van 3/4 steeds een voldoende resultaat geven, 2 is soms nipt of onvoldoende - en dan bedoel ik wel degelijk "achter elkaar", dus voor een totale diepte van 4,5m - niet naast elkaar.
Qua afzekeren: de stroom die op de verliesstroomschakelaar staat is de stroom waar hij op berekend is, hij gaat niet afslaan als de stroom hoger wordt maar het contactmateriaal is er minder goed tegen bestand. Neem een 40A. Hoger bestaat ook, maar is duurder en niet nodig in jouw geval.
Bij de andere zekeringen wordt de waarde bepaald door de sectie van de draad die er op aangesloten wordt. 1,5mm² = 16A, 2,5mm² = 20A, 4mm² = 25A (bij gebruik van automaten).

Kijk eens op de sites van AIB-vinçotte of OCB, ik geloof dat er op beide sites wel een download staat van een samgengevat AREI'tje.

@plantrekker
U heeft helemaal gelijk. Ik heb de voorschriften er op nagelezen en merk dat ze in dit opzicht zeer afwijken van de onze.
www.atk.be/images/File/folder.pdf

@Stefaan Van Slycken: :D inderdaad Limburg in Beeelllllggiieeee. Al bedankt voor de info.

Zit er in u magistraal grijs goedje ook info over de soort overspanningsbeveiliging die ik zou kunnen kiezen.

Mijn kaart die hier in mijn boek staat zegt limburg 40kA tot 65kA Imas (maximale afleidstroom).

Als je zulke vragen stelt, dan ben je in mijn ogen even incompetent als de installateur van toen.

Wil ik toch wat nadere info kunnen geven, dan:
Wat voor een stroomstelsel heb je TT of TN??
Waar is de installatie voor, woonhuis, fabriek, stal, slagerij, winkel..... en zit er nog meer op.
Wat is de waarde van je veiligheidsaarding?

K heb al begrepen dat je in Belgie woont, de voorschriften zijn daar anders dan in Nederland, dus bij het stellen van vragen, even vermelden.

Ik ben niet zo thuis in overspanningsbeveiligingen maar je vindt misschien de nodige info op http://www.obo-bettermann.com/nl/tbs.shtml

Oh ja, nog vergeten zeggen: voor de kablage van je kast (van zekering naar zekering) gebruik je 6mm² of kamgeleiders.

Je kan eventueel overwegen om de installatie te laten keuren na je verbeteringen (als je zeker bent dat alles in orde is, anders ben je 100€ kwijt), 't is iets wat ik toch meestal laat doen, kwestie van een bevestiging te hebben dat alles in orde is.

De makkelijkste manier is eerst laten keuren. Dan weet je direct of je installatie veilig is of niet. Je krijgt een verslag waar opstaat welke punten verbeterd dienen te worden.
Een diff van 300 is gewoon veilig genoeg volgens het arei. Wil je toch veiliger zou ik de volledige installatie op 30mA zetten. Wel moet je nog steeds na de hoofddiff verdelen naar een 2de diff van 30ma voor de vochtige ruimtes. 10mA zou zoals reeds gezegd te snel kunnen afschakelen door kleine verwaarloosbare lekstromen.
Overspanningsbeveiliging heb ik nog maar 1x moeten plaatsen, merk of type weet ik helaas niet meer. Deze werd aangesloten op de inkomende fases en de aarde.

Op 20 mei 2009 17:37:06 schreef douwebakker:
@plantrekker
U heeft helemaal gelijk. Ik heb de voorschriften er op nagelezen en merk dat ze in dit opzicht zeer afwijken van de onze.
www.atk.be/images/File/folder.pdf

zeer nuttige folder :)
thx

Op 20 mei 2009 22:17:50 schreef Toeternietoe:
Als je zulke vragen stelt, dan ben je in mijn ogen even incompetent als de installateur van toen.

Ik heb een A2 Elektriciteit en heb enige tijd in een andere tak gezeten, meer industrieel en nogal weg van huishoudelijke installaties. En neem een zekere trots om mijn feiten te checken en zeker te zijn van mijn zaak. Kennis vervormt na enige tijd.
U beschuldigingen van incompetent zijn hoef ik niet te nemen.

Jan van Eck u hoeft geen hulp meer te bieden. Bedankt en daag.

Bedankt aan de andere beschaafde mensen.

Ik heb de indruk dat men hier op dit forum nogal snel als incompetent doorgaat.

Pongaddict heeft ergens gelijk.
Je kunt een diploma hebben , wat je een goede achtergrond bezorgt.
Maar elektro is zo divers, dat als je in een bepaalde tak ervan geen ervaring hebt, beter raad vraagt.
Dat is zeker géén teken van incompetentie, integendeel.

Anderzijds heeft Toeternietoe ook wel een punt.

Iemand die al of niet met diploma een huisinstallatie aanlegt naar eigen inzicht is een even grote knoeier als voorgenoemde aannnemer.

Maar dat is gewoon de volgende stap in de ontwikkeling van Pongaddict: nnu hij een pak kennis opgedaan heeft, ziet hij een aantal zaken die niet logisch zijn of lijken.
Dan gaat hij alles in vraag stellen. (ik doe dat na 35jaar nog steeds)

Mijn standunt in deze is als volgt:

Je moet gewoon doen wat in het AREI staat, niet meer of minder.

Het AREI is ontstaan uit de jarenlange ervaring van vaklui en ingenieurs, en is een compromis tussen maximale veiligheid, praktische uitvooerbaarheid en gelijkvormigheid. (overgoten met een sausje van protectionisme van installatiemateriaalfabrikanten)

Het zou als onervaren technieker in de branche toch wel van ongepaste pretentie getuigen, moest je denken het beter te weten.

Als er een ongeval gebeurt zal de verzekering jouw (misschien wel correcte) uitleg niet volgen, maar wél vaststellen dat dat de wetteijk verplichte regels niet gevolgd zijn. Dat geldt ook voor de keurders.
Zo kun je nieuwe frustraties oplopen.

De enige goede aanpak is als volgt: koop, leen of steel een recente versie van het AREI.

Meet vervolgens de aardverspreidingsweerstand van de aardpen. Is die voldoende, dan kies je de aardlekschakelaar volgens de voorschriften;
Is die onvoldoende, dan leg je bijkomende aardpunten aan tot ie wel voldoende laag is.
Pas als dat nit lukt, of uitvoerbaar is kun je de aardlekschakelaarconfiguratie volgens planB van het AREI overwegen.

Je mag ook niet paranoide zijn. Leven houdt op zich een zeker risico in. Als je nodeloos overbeveiligt, dan ga je daarvan zoveel hinder ondervinden dat je op den duur de beveiligingen gaat overbruggen en dan ben je nog verder van huis.

Dus niet doen voor jezelf, en nog veel minder voor een klent.

Als je een overspanningsbeveiliging parallel wil zetten aan de hoofd-differentieel..........

Niet zelf aan een verdeelinrichting sleutelen als je van deze materie geen verstand hebt.

Hier zit een hoop kennis, maar om maar zo even te zeggen hoe een verdeelinrichting er uit moet komen te zien, zonder de gevraagde info,(en die je dan ook nog niet geven wilt) daar komen zelfs de knapste koppen hier op C.O. niet uit.

Ik geef hierop voorlopig geen advies, te gevaarlijk, ik wil mijn vingeres er niet aan branden

Op 20 mei 2009 22:39:02 schreef Solfur_:
De makkelijkste manier is eerst laten keuren. Dan weet je direct of je installatie veilig is of niet. Je krijgt een verslag waar opstaat welke punten verbeterd dienen te worden.

Over de rest laat ik mij niet uit, maar wat deze raad betreft: een keuring kost je ca 100€ + BTW. Voor die prijs vind je wel al een elektricien die het even wil nakijken en je nog wat advies geeft ook... Aan de huidige tarieven kan je die elektricien dan toch wel een uurtje of 2 aan 't werk zetten. Je moet natuurlijk een betrouwbare elektricien vinden...

Wat (in)competentie betreft: sommige mensen hebben "handeling", inzicht, een idee van hoe je iets correct of secuur moet doen. Die kan je een voor hen onbekend werk laten uitvoeren en ze slagen er in (soms duurt het wat langer omdat ze vanalles uitzoeken om zeker te zijn).
Je hebt ook mensen die "jaren ervaring" hebben maar al die jaren het ene knoeiwerk na het andere afleveren omdat ze weinig inzicht hebben of slordig zijn of zich niet willen informeren.

Het is niet omdat iemand een vraag stelt dat hij per definitie te dom is om het antwoord te kennen. Sommige dingen lijken simpel maar moet je toch nog eens navragen. Een competent persoon kan met een eenvoudig correct antwoord aan de slag.

Maar waar ik het sch*** van krijg is van die types die het allemaal wel eens hebben horen waaien en een grote mond opzetten omdat zij toevallig dat antwoord wel min of meer kennen (zij het dan meestal gedeeltelijk of volledig incorrect) en zich dan belangrijker voelen als ze een ander even kunnen laten merken hoe superieur ze wel zijn. Je ziet er op dit forum genoeg die niet zullen toegeven dat ze iets niet echt goed weten, en die liever iets fout uit hun duim zuigen dan het antwoord over te laten aan diegenen die er iets van kennen maar er minder spel over maken. Dat moest me even van het hart.