Fantomaz
Ik moet hier weer vaker komen... Wat kun je zo'n forum als deze gaan missen. :-)
Ik heb een relais dat, naar wat nu blijkt
, op 24V~ zou moeten werken.
Ik heb echter 230V tot mijn beschikking en vraag me af of ik dit naar beneden kan brengen naar 24V.
Omdat het een spoel betreft, stel ik me voor dat de spanning niet meteen op zijn max zit en daardoor niet met een voorschakelweerstand kan werken.
Tis maar een gedachte, maar zit ik goed?
SparkyGSX
Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken
In principe kan het wel met een weerstand, denk ik. De spoel heeft een bepaalde reactantie, maar zolang de frequentie niet veranderd, kun je dat volgens mij gewoon als een weerstand beschouwen. Dus als je dat relais nou aan een 24VAC voeding hangt, de stroom meet, en dan uitrekent wat de waarde van de weerstand zou moeten zijn, op dezelfde manier zoals je dat bij een LED zou doen, zou het volgens mij wel moeten werken. Let ook op het vermogen van de weerstand!
Een andere optie zou zijn om een condensator in serie te zetten, die bij 50Hz een reactantie heeft gelijk aan de weerstand die je net berekend hebt. Dit wordt ook wel eens een "verliesarme voorschakelweerstand" genoemd.
Het blijft natuurlijk erg hobby-bob. Bedenk zelf maar of het in jouw toepassing verstandig en verantwoord is.
Fantomaz
Ik moet hier weer vaker komen... Wat kun je zo'n forum als deze gaan missen. :-)
Hmm...
Het blijft hobbyen voor iets dat toch stabiel moet werken.
Iemand nog een 230V Relais in de mats? 
Liefst met DINrailmotage.
Ik heb vroeger dozen vol van die bakelieten(?) relais gehad.
Uit die oude schakelkasten van vóór de PLC tijd (dacht ik).
Alles weggesodemieterd. En nu spijt als de haartjes op mijn hoofdje. 
De twee linker zijn magneetschakelaars, een dikzak en een tot 4kW. De rechter is een driepolig hulprelais, goed voor 16A (AC1).
Allemaaal met 230V spoel. Mijn gevoel zegt me dat je die middelste nodig hebt. Dat uitsteeksel bovenop is een opklik VDR.
Er zijn driefasen solid states, speciaal voor motoren. Ik gebruik ze van IC electric of de nieuwste van Phoenix.
Die laatste hebben gelijk een thermische beveiliging een omkeerfunctie en de noodstop in een. En supersmal. En niet al te duur ook, ik geloof tegen de 140 euro excl BTW. Wellicht net iets te duur voor de hobby.
Fantomaz
Ik moet hier weer vaker komen... Wat kun je zo'n forum als deze gaan missen. :-)
Zeker wel, maar is de kracht dan wel stabiel en sterk genoeg om mijn hoog vermogen contacten dicht te houden?
Tidak Ada
Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie.
Als je een condensator en een relaisspoel in serie zet heb je feitelijk een serie resonantiekring, die ergens een heel lage impedantie heeft. Lijkt me vervelend als dat ergens bij 50 of 100 Hz zit. Heb je een soort kortsluiting.. 
Ik heb hier wel enkelde 230V relais, maar dat zijn behoorlijke knollen. Ook nog een kamm-relais dat een hebbelijker formaat heeft, maar geen DIN.
SparkyGSX
Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken
Ik zat even te denken dat je die resonantiefrequentie precies op 50Hz kiest; als de frequentie stijgt, wordt de reactantie van de spoel grotere, en als de frequentie daalt, zal de reactantie van de condensator juist stijgen.
Maar... dan zou de spoel altijd de halve voedingsspanning krijgen, bij 50Hz. Je kunt ofwel de spanningsdeling bij een bepaalde frequentie kiezen, ofwel de resonantiefrequentie, maar niet allebei.
Maar in dit geval wil je een deling van bijna 10:1, dus de reactantie van de condensator moet dan veel groter zijn dan die van de spoel. Dat betekend dat de condensator veel kleiner moet zijn dan in een resonante kring op 50Hz met dezelfde spoel, en dus dat de resonantiefrequentie vele malen hoger zal liggen. Deze frequentie kun je natuurlijk gewoon uitrekenen, als de spoel en condensator bekend zijn.
Ik zie daar niet echt een probleem in, eigenlijk. Zou je problemen krijgen met netvervuiling, die toevallig ongeveer op de goede frequentie zit? Daarbij denk ik dan aan voedingen zonder PFC, fase-snijdende dimmers en zo.