Ik dien een gedeelte van een bestaande elektrische huisinstallatie in B te vernieuwen (bij kennissen, dus niet professioneel) maar dit is de eerste keer dat ik met een net van 3x230V werk.
Professioneelsgewijs kom ik enkel 3x400+PE+N tegen.

Ik heb hier verschillende 4-polige verliesstroomschakelaars liggen, waar steeds het testweerstandje tussen 1 fase en de N hangt. Indien ik het 3F 230V net hierop aansluit, en de N niet gebruik, werkt het testknopje dus niet.

Wat dien ik hiermee te doen?

En mag ik 2 fasen afnemen van een 3-polige automaat die bovenaan dmv. koperen verdeelklemmen ("kammen") 3-fasig is aangesloten, of moet ik dan steeds een vorkje afknippen van de geleider die niet gebruikt wordt?

Gebruik de nul plus twee van de drie fasen. Laat de derde fase ongebruikt. Dan werkt het testknopje wel.

Alternatief: gebruik de drie fasen en leg de ongebruikte nul aansluiting van de automaat aan aarde.

Je tweede vraag begrijp ik niet.

Op 3 juni 2009 19:40:10 schreef Roetzen:
Alternatief: gebruik de drie fasen en leg de ongebruikte nul aansluiting van de automaat aan aarde.

Dit niet zo oplossen!! Het mag niet, en het kan gevaarlijk zijn!!

De 4 polige (3 fase en N) verliesstroomschakelaar sluit je op je 3 fasen aan. Een fase verbind je met de Nul aansluiting, dus een brugje er tussen. Welke fase je moet toepassen kun je op het tekeningetje dat op de schakelaar staat terug vinden, anders gewoon proberen.

Je mag 2 fasen afnemen, dat maakt voor de schakelaar niet uit.

Op 3 juni 2009 19:48:59 schreef Toeternietoe:
[...]
Dit niet zo oplossen!! Het mag niet, en het kan gevaarlijk zijn!!

Waarom? Wat is er gevaarlijk aan?

Die ongbruikte nulaansluiting op de automaat ligt verder immers nergens aan. Al wat het dan doet is dat van de fase waarop het testknopje is aangesloten door het indrukken van het testknopje de andere kant van de testweerstand aan aarde wordt gelegd. Ik zie daar absoluut geen gevaar in.

Edit: Nu ik er nog even over nadenk, is het misschien toch niet zo'n goed idee. Niet omdat het gevaarlijk is maar omdat het mogelijk niet werkt. In een 3x230 net wordt er dan immers getest met 135 Volt. Dan loopt er dus maar 135/230 maal de bedoelde lekstroom. Dat is mogelijk niet genoeg om het testcircuit te activeren.

Jouw methode is inderdaad beter. Dan wordt wel met de volle 230 getest.

[Bericht gewijzigd door Roetzen op (29%)]

Toeternietoe :

De 4 polige (3 fase en N) verliesstroomschakelaar sluit je op je 3 fasen aan. Een fase verbind je met de Nul aansluiting, dus een brugje er tussen. Welke fase je moet toepassen kun je op het tekeningetje dat op de schakelaar staat terug vinden, anders gewoon proberen.

Zoals het brugje, in blauw getekend?

http://i8.photobucket.com/albums/a16/king_nero/diff.jpg

Toeternietoe :

Je mag 2 fasen afnemen, dat maakt voor de schakelaar niet uit.

Akkoord, maar dan staat er steeds een ongebruikte uitgangsklem onder spanning. Dit vormt geen bezwaar?

Op 3 juni 2009 19:40:10 schreef Roetzen:

Je tweede vraag begrijp ik niet.

Automaten worden (langs de voedingszijde) parallel verbonden dmv. koperen verdeelstrips die in een plastic behuizing zitten. De juiste naam ontsnapt mij, dus google levert ook niets op.
Indien ik dit op een 3-fasige automaat aansluit, en er slechts 2 fasen uit gebruik (om 1x 230 V te hebben) blijft er een aansluitklem, die onder spanning staat, ongebruikt.
Vormt dit een bezwaar (technisch, zowel als voor de keuring)?

Ik zie technisch geen enkel bezwaar.

Voor wat de keuring betreft moet ik het antwoord schuldig blijven. Ik woon in Nederland en ben niet bekend met de Belgische regels.

King:
Je tekening is goed.

En dat er een ongebruikte onder staande klem is, maakt op zich niets uit. Zolang er meer niet toevallig iets tegenaan kan komen.

Roetsen:
Bij gebruik van de testknop gaat er meestal een teststroom lopen van 1,5 de nominale verschilstroom.
Dus bij 300 mA een stroom van 450 mA.

Door deze stroom, volgens jouw ideetje naar aarde weg te laten lopen kan er op de aarde een spanning komen te staan van 0,45 x 166 Ohm = 74 Volt !!
Oke, het is geneuzel, en het duurt maar even, maar het kan gevaarlijk zijn.

Het is trouwens niet toegestaan de aarde voor andere zaken te gebruiken dan de veiligheidsaarding, en daar mee samenhangende potentiaalvereffening etc.

[Bericht gewijzigd door Henry S. op (63%)]

@Toeternietoe: Ik begrijp je redenering.

1) Omdat er in het onderhavige geval maar 135 Volt tussen fase en aarde staat, is de stroom slechts 260 mA en de spanning in het ongunstigste geval dus 43 Volt.

2) Het merkwaardige is dat als je de test uitvoert door de testweerstand aan aarde te leggen je precies simuleert wat er bij een werkelijke aardlek optreedt en dat is dus de situatie waartegen de aardlek nou net moet beveiligen. Als dat in de test onveilig is, is het in het echhies dus ook onveilig....

Maar je hebt wel gelijk, jouw methode is beter.

[Bericht gewijzigd door Henry S. op 3 juni 2009 22:23:55]

Eh Hoezo? En wat is er dan gewijzigd?