We hebben een grote verwarmingsketel (zonder thermostaat) die het water op een bepaalde temperatuur houd. Deze is in te stellen.

Word het echter buiten warmer word het in de te verwarmen cel veels te warm, en kunnen de bollen schade oplopen.

Nu willen we de circulatiepomp laten stoppen als de temperatuur te hoog word in de cel. (31 graden)

http://www.circuitsonline.net/circuits/view/81

Deze schakeling heb ik hier op de website gevonden, maar dit is veels te ingewikkeld voor mij. Zijn hier ook alternatieven voor?

Ps. De circulatiemotor werkt op een 220/380 draaistroom net.

Dit is al ongeveer het meest eenvoudige.
Als e.e.a. op een draaistroom net werkt zou ik er niet zelf aan gaan klussen maar een bedrijf in schakelen.

Ik heb nog wel een passende magneetschakelaar liggen.

Het ging me er meer om hoe ik de stuurstroom kan schakelen afhankelijk van de temperatuur.

Als ik zoek op google komen er ook resultaten met losse bimetalen, maar die hebben een behoorlijk grove meting (grote afwijking)

Is het niet mogelijk een kamerthermostaat te gebruiken?

Je wilt bij te hoge temperatuur in de cel de ketelpomp uitschakelen?

Zonder eerst de ketel uit te schakelen en een bepaalde nadraaitijd van de pomp in acht te nemen om warmtestuwing in de ketel te voorkomen????

Je geeft wat weinig informatie over hoe het hydraulische (lees waterzijdige) ontwerp is opgezet, maar met simpelweg de ketelpomp uitzetten kom je niet weg.

Als die cel de enige warmteverbruiker op die ketel is, dan kun je beter de ketel op basis van ruimtetemperatuur aan- en uitschakelen (of laten moduleren). Voor de pomp neem je dan een nadraaitijd in acht of je laat hem gewoon draaien.

Een ketel aan- en uit laten schakelen op een maximaalthermostaat is nooit goed; een maximaalthermostaat is immers een beveiliging. Als het een op de ketel aangesloten regelthermostaat is mag dat natuurlijk wel.

Een ketel in bedrijf laten en de ketelpomp uitschakelen leidt tot het ingrijpen van de watergebrekbeveiliging van de ketel.

STOOMVORMING !!!!!!!!!! Ketel zelf gaan sturen en de pomp niet uitzetten.

Bedankt voor de waarschuwingen.

Dan word het toch echt de ketel aansturen.