Heb een vreemd probleempje aan de hand. Als ik een van de drie groepen die op een aardlekschakelaar zitten uitschakel, gaat de aardlek vrolijk mee uit. Schakel ik de aardlek in, dan wil deze meteen weer uit. De betreffende groep is echter uit geschakeld en ook met de twee overige eraf vertoont deze hetzelfde gedrag. Schakel ik de groep weer in en de aardlek aan, dan is er verder niets aan de hand. Dit is echter niet het verwachte gedrag en ik maak mij er eerlijk gezegd een beetje zorgen over.

Wat voor een aardlekschakelaar is het?
Aantal polen, en verschilstroom.
Wat voor een groepen zitten er op, met automaten, of smeltzekeringen?
Als er smeltzekeringen zitten, dan bedoel je met het uitschakelen door middel van de groepsschakelaar.
Hoe oud is de aardlekschakelaar?

Ik denk een defekte groepsschakelaar.

Is eentje met ronde groepschakelaars en smeltzekeringen in pasvoet. 4 polige siemens aardlek schakelaar van 30mA.

Lullige aan deze meterkast is dat er geen hoofdschakelaar voor zit. Dus is niet door mijzelf te vervangen helaas.