Hallo,

Hier is de voeding voor de schuur afgetakt vanaf een wcd uit de keuken. Dus is gezekerd achter 16 ampere, en 40A aardlek.
Nu wil ik ook zekeringen + aardlek plaatsen in de schuur. Zodat de zekering binnen er niet uit gaat, en er dus geen spanning meer aanwezig is in de keuken en cv is uitgevallen.

Dus is het mogelijk om in de schuur nog een extra aardlek + zekeringen(10A) te plaatsen?
Zelf denk ik dat het wel mogelijk is mits de zekeringen minder dan 16A zijn, en hoe zit dat dan met die aardlek? Die moet dan ook lichter zijn dan 40A of ben ik helemaal mis met 40A en aardlek?

Bedankt, Roro

Hier is nog eens zo'n topic over geweest, misschien vind je daar al wat.
klik 1
klik 2

[Bericht gewijzigd door plantrekker op (22%)]

hallo
als je binnen een snelle 16A zekering hebt kan je in de schuur
een 6A zekering zetten traag of snel maakt niet uit
als je binnen een trage 16a zekering hebt kan je in de schuur een snelle 10A zetten of een trage 6A
anders heb je kans dat alsnog die zekering in je woning er uit schiet

wat staat er allemaal in die schuur en wat gebruik je er?
kan dat in combinatie met wat er tegelijkertijd word gebruikt?
knalt je zekering eruit of je aardlek?
als je zekering eruit klapt trek je dus teveel vermogen over die groep
en is het dus niet slim om op dezelfde groep nog zekeringen erbij te plaatsen ik zou dan in dat geval een nieuwe groep richting schuur aanleggen en het daar verdelen over de wcd`s en lichtpuntje
16A in je hoofdkast 2stappen naar beneden kom je op 6 ampere uit
bij de aardlek gaat het niet om wat die MAXIMAAL kan uitschakelen 40A dus maar om de verliesstroom waarschijnlijk 30 mA
2 aardleks van 30mA achter elkaar heeft geen zin je weet nooit welke er eerder uitklapt
mocht je dit alles toch graag willen zou ik kiezen voor aardlek met een aanspreekstroom van 10ma

toevoeging

je hebt momenteel 16A en nu klapt hij eruit
wat heeft het dan voor zin om op dezelfde groep nog een aardlek + zekering te plaatsen
het vermogen hou je op dezelfde groep

[Bericht gewijzigd door scarfixcia op (11%)]

Op 21 juli 2009 22:38:56 schreef robert2411:
hallo
als je binnen een snelle 16A zekering hebt kan je in de schuur
een 6A zekering zetten traag of snel maakt niet uit
als je binnen een trage 16a zekering hebt kan je in de schuur een snelle 10A zetten of een trage 6A
anders heb je kans dat alsnog die zekering in je woning er uit schiet

Oké, hier was ik mee op de hoogte,

Op 21 juli 2009 22:39:18 schreef scarfixcia:
wat staat er allemaal in die schuur en wat gebruik je er?
kan dat in combinatie met wat er tegelijkertijd word gebruikt?
knalt je zekering eruit of je aardlek?
als je zekering eruit klapt trek je dus teveel vermogen over die groep
en is het dus niet slim om op dezelfde groep nog zekeringen erbij te plaatsen ik zou dan in dat geval een nieuwe groep richting schuur aanleggen en het daar verdelen over de wcd`s en lichtpuntje
16A in je hoofdkast 2stappen naar beneden kom je op 6 ampere uit
bij de aardlek gaat het niet om wat die MAXIMAAL kan uitschakelen 40A dus maar om de verliesstroom waarschijnlijk 30 mA
2 aardleks van 30mA achter elkaar heeft geen zin je weet nooit welke er eerder uitklapt
mocht je dit alles toch graag willen zou ik kiezen voor aardlek met een aanspreekstroom van 10ma

toevoeging

je hebt momenteel 16A en nu klapt hij eruit
wat heeft het dan voor zin om op dezelfde groep nog een aardlek + zekering te plaatsen
het vermogen hou je op dezelfde groep

Ik heb geen problemen met zekeringen die eruit klappen, maar ik wist niet of ik een aardlek na een aardlek kon zetten, maar dat kan dus mits die in de schuur minder is dan 0.03A? En ik weet nu dat die 40A op die aardlek de max. schakelstroom is.

Ik ga dus een kastje maken met 4 groepen van 10 of 16b (binnen is het D), en een aardlek van minder dan 0.03A.

[Bericht gewijzigd door Henry S. op (62%)]

geef je die dan een nieuwe voeding?
D is dat toegestaan?
naar mijn mening niet

[Bericht gewijzigd door scarfixcia op (18%)]