Hallo,

Net nieuw op dit forum en ik zit met een probleem, en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Ik ben zelf absoluut niet handig met elektriciteit maar daarvoor heb ik een betrouwbaar persoontje voor.

In mijn woning heb ik laatst extra groepen laten plaatsen en dit wordt binnenkort helemaal afgewerkt.
Op de zolder heb ik nu 1 groep voor de boiler/afzuiging. Hier heeft de vorige bewoner ook altijd de wasmachine en droger gebruikt.

Ik heb nog 1 groep over en ik wil (natuurlijk) de wasmachine en droger elk op een aparte groep hebben.
Ik had gehoopt rechtstreeks vanuit de meterkast naar boven te kunnen maar dan moet ik dwars door mijn badkamer. (kom precies in het midden van de badkamer uit) Geen optie dus..

Nu heb ik 3 slaapkamers en 1 zolderkamer op 1 groep.
(Er komt alleen electronica op 1 slaapkamer tv+dvd)

Is het verstandig om de droger hier extra op aan te sluiten ? Of heeft iemand een goed idee hoe ik dit kan oplossen?

Alvast bedankt voor de moeite.

Nee, want ga jij nooit even je kamer stofzuigen?
Of over een jaar of 2 een airco op je kamer plaatsen tegen de warmte?

Je kunt nooit op voorhand zien wat er allemaal in een WCD wordt gepropt.

Ik heb het eens meegemaakt met een woonboerderij die door 2 gezinnen werd bewoond.
Elektrisch liep het wat onlogisch, maar daar zijn we uitgekomen op 1 punt na:
De badkamer van gezin 1, die op dezelfde groep als de slaapkamer van gezin 2 zat.
"Ach, een badkamer... Alleen een lampje en een contactdoosje"
Daar werd op relationeel vlak niet moeilijk over gedaan onderling. (was ook nog eens broer/zus dus wat maakt het qua verbruik uit?)

Tot gezin 2 een vaatwasser had die nog geen eigen groep had.
Voor nood had ik die even aangesloten op de slaapkamer groep van dat gezin 2.
Continue knalde de automaat eruit!
Toen werd ik er weer bijgehaald.
Bleek dat gezin 1 op dat ene contactdoosje in de badkamer een drieverdeler had gezet met een vaatwasser en een wasmachine!!

Moraal van dit verhaal:
Zolang je contactdozen tot je beschikking hebt achter een groep, is de kans groot dat hier (zwaar) gebruik van gaat worden gemaakt!
Daarom altijd de grootverbruikers eenzaam en alleen op afzonderlijke groepen!

Los van het feit dat het ook niet bijzonder snugger is om twee grootverbruikers op een driewegdoos te zetten. |:(

loopt er vanaf de verwarmingsketel geen buis naar de kamerthermostaat ? heb ik ook al eens gebruik hiervoor , wel de ketel op zolder . en die mensen hadden weerafhankelijke regeling erop , dus de buis niet nodig .
en je hebt kans dat als je een trap hebt met een schuine muur in de hoek , dat dat een kanaal is voor riool en afzuiging en div , daar kun je ook een buis in steken en komt vaak uit op zolder .en ook hostalietbuis ( grijs van kleur ) met vmvk kabel en die langs de regenbuis leggen tegen de buis aan en zo de zolder op .

testman