Beste, ik vraag me af wat de verklaring is voor het volgende:
5 motoren op 1 FO aangesloten.
Gegevens motor: 400V 3ph 50/60Hz Nominale stroom in driehoek bij 50Hz: 2,4A. De motoren drijven elk een ventilator aan. Het zijn 12-polige traaglopende motoren (460RPM bij 50Hz)

De FO levert op 50Hz voor de 5 motoren samen ca 9,5A. Ik meet dit ook met m'n ampèretang. Dit is echter vrij weinig volgens de specs... Ook volgens de omvormer zou er 414V naar de motoren lopen.

Als ik meet aan de voeding van de FO meet ik slechts 5A per fase. Het is een true RMS meter, dus ik vertrouw op die waardes, temeer ook omdat de FO meting en de meting met de tang vrij goed overeenkomen. Maar waarom die afwijking? De ventilatoren worden voluit belast. En waarom meet ik dan aan de ingang van de FO een lagere stroom?

De luchtverplaatsing mocht best wat meer zijn, ik zou de motoren op 60Hz willen laten lopen. Echter, een thermische veiligheid per motor tript al wanneer die op 2,4A staat. De startstroom van de motor is, volgens de specs 2,8A.

Alvast bedankt.

Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat het verschil komt van de blindstroom van de motor. Dat is eigenlijk stroom die heen- en terug loopt naar en van de motor, en die meet je dus beide keren met de stroomtang. Die energie wordt opgeslagen in de DC tussenkring van de regelaar, waardoor je hem dus niet aan de voeding van de regelaar ziet. Daar zul je forse stromen zien op het hoogste punt van de sinus, of een redelijk constante stroom als het ding een actieve PFC heeft. Ik weet niet of actieve PFC wordt toegepast op zulke regelaars, en zo ja, hoe lang al.

Een true RMS meter moet de spanning/stroom goed aangeven als er harmonische vervormingen zijn aan het net, ik weet niet of een true RMS meter ook een goede waarde aangeeft met blokspanning.

Het opgenomen vermogen wordt bepaald hoeveel lucht er verplaatst wordt, als jij je luchtweerstand verlaagt, dus minder drukverschil over de waaier dan zal de amperage oplopen, verhoog je het drukverschil over de ventilator dan zal de motor minder vermogen opnemen.

Je kunt het setpoint Fmax wel hoger instellen maar dan moet je goed op de volgende aspect letten, hoe hoger de freqentie wordt hoe hoger de inductieve weerstand wordt om dit de compenseren moet je de spanning verhogen maar dit kan niet ivm, Uuit is gelijk of lager dan Uin. omdat je de Uuit van de FO niet kunt verhogen zuk je nooit bij de verhoging van de motorstroom tot het maximum kunnen gaan.

Hoe hoog is het opgenomen stroom van 1 motor?

Normaal is't 2,4A in driehoek, 1,3A in ster. (beide 400V, speciale motor). Volgens de meting met m'n tang kom ik op 1,8A per motor. 5 motoren, de drive geeft aan dat er 9,3A uitgestuurd wordt. Wel lijkt 414V Uuit van de drive me vrij hoog...

Ik heb grote twijfels over het meten van de motorstroom in de motorleidingen na een FO . De spanning is een geschakelde gelijkspanning deze zou je wel met een antieke hittedraad meter kunnen meten, maar een rms van een multimeter komt denk ik al gauw in de fout.

De motorstroom was juist, het is immers een speciale hiervoor gebouwde stroomtang!

Het probleem is het volgende: door de harmonischen in de kabels gaan de thermische veiligheiden opwarmen, zelfs wanneer de stroom ruim onder de ingestelde waarde blijft. Het toepassen van een filter hiervoor zal dit probleem oplossen, aldus de fabrikant. De U_uit van de drive was ook te hoog, nochtans werd deze door de autosetup zo vastgelegd. Bij vollast was dat 415-418V. Door de spanning netjes tot 400V te beperken zakte de stroom tot 1,3A (wat de stroom is voor de motor in ster!!) Nu hebben we de motoren in driehoek geschakeld en even de thermische veiligheden overbrugd. Dan kloppen alle waardes inderdaad, motorstroom is correct, we kunnen de motoren tot 70Hz laten lopen zonder problemen. De interne ptc's blijven ook ruim beneden de grenswaarde. Nu hopen dat de filter ervoor zorgt dat de veiligheden (stonden op 3-8m van de motor) ook correct gaan werken.

Op 16 september 2009 07:50:35 schreef Appel:
Normaal is't 2,4A in driehoek, 1,3A in ster. (beide 400V, speciale motor). Volgens de meting met m'n tang kom ik op 1,8A per motor. 5 motoren, de drive geeft aan dat er 9,3A uitgestuurd wordt. Wel lijkt 414V Uuit van de drive me vrij hoog...

Dat toch hartstikke mooi.
Je motor mag max 2,4 Ampère opnemen, maar hij neemt maar 1,8 Ampère op. Als je de ventilatoren minder gaat belasten (houd de aanzuigkant of de uitblaas kant maar eens dicht met een stuk karton oid. dan zie je dat de stroom naar beneden gaat.
Het heeft dus alles met de luchtverplaatsing te maken.
5 x 1,8 Ampere meten is bij mij gewoon 9 Ampère totaal. Dat je totaal op 9,3 uit komt, dat verschil komt misschien wel door kleine afrondingsverschillen. Niet iets om je zorgen over te maken.

De uitgaande spanning van een FO kun je eigenlijk nooit goed meten.

Dat verhaal over de hogere harmonische in de kabel, lijkt me een broodje aap verhaal.

Sluit de motoren in elk geval aan zoals het moet, dus in driehoek.

Brood je aap??? Toch niet als je lange motor-leidingen hebt gaan de regelaars (vooral de kleine ) hol. Je moet dan om de stromen te beperken in de uitgang een spoel plaatsen. Door schade en schande wordt men wijs, zegt het spreekwoord. Ooit 7 FO's geplaatst aan lange kabels ; gevolg : melding overstroom. Moest dus 7 spoelen plaatsen à ca 120 euro , ai : aangenomen werk. Maar klant had begrip en betaalde. :) Goeie degelijke klant die waardeert dat je altijd voor hem klaar staat en dan van zijn kant niet kinderachtig is.

Heeft dat niet meer met de capaciteit (condensator werking) van de kabel te maken dan met de hogere harmonische??
Ik weet het niet, ik vraag het me gewoon af.

Ik dacht de combinatie van beide De steile pieken van de schakelfrequentie en de capaciteit van de kabel (EMC afscherming)

Op 16 september 2009 07:50:35 schreef Appel:..Wel lijkt 414V Uuit van de drive me vrij hoog...

Waarom? Die wisselspanning word gePWM't vanuit dik 500Vdc

@Gj, ik bedoelde voor de motoren. Is het niet beter deze te begrenzen op 400V? is nl een instelling op de drive.

En't schijnt dat er ook speciale thermische veiligheiden zijn voor gebruik in deze situatie. De motorkabels zijn vrij kort.

Momenteel redden we't met een lagere sturingsfrequentie van de drive toe te passen, de spanning op 400V begrensd en maximale frequentie van 60Hz. Hierdoor nam de stroom wel toe tijdens het rampen, maar niet in gebruik.

Gaat het hier toevallig om ventilatoren van een koelmachine, ik herinner mij een topic over een koelmachine wat een 0-10vdc uitgang heeft op de regelaar maar waar er ventilatoren bij/af werden geschakeld?

de gemiddelde uitgangsspanning kan nooit hoger zijn dan de ingaande spanning van de FO.

hoe snel is je ramp tijd?

Ik heb nog nooit speciale thermische veiligheden voor deze situatie gezien, alleen een moeller pkz in plastic behuizing......

Met meerdere motoren op een drive is het wel zo verstandig om aparte thermische relais te plaatsen. Dus GEEN motorbeveiligingsschakelaars!

Wat je taktfrequentie betreft: die zou ik gewoon op 3kHz zetten. Er zijn maar enkele FO fabrikanten zo stom om die default op 6 kHz te zetten. Toegegeven, de motoren lopen stiller, maar je begint vaak ook by default met problemen.

Het betreft hier een regeling van ventilatoren, niet van de koelinstallatie waar u het over heeft. Dat systeem werd reeds succesvol aangepast.

Het zijn idd thermische relais. Wat wel raar is, in tegenstelling tot wat GJ zegt, bij een hogere taktfrequentie ontstaan er net minder problemen. Oscillaties in de kabels? De drive staat ingesteld op Heavy Duty, als we deze op Normal Duty zetten lopen de motoren ook een stuk stiller, maar de veiligheden gaan er een stuk sneller uit.