Ik moet een machine verplaatsen en aansluiten.
Het gaat om een machine met 5 motoren waarvan 4 motoren van 2.2Kw(3x220v 8.3A) en 1 motor van 4kw (3x220v 14.5A).
De 2.2kw motor hebben een directe start, de 4kw motor start in ster en word dan handmatig doorgeschakeld naar diehoek,de motoren worden wel 1 voor 1 opgestart.
Nu is de machine aangesloten met een 3x4mm²(+aarding) kabel en afgezekerd met DII 35A smeltzekeringen,dit werkt prima zolang er maar 4 motoren van de machine draaien,als ze alle 5 draaien worden de zekeringen serieus warm.
We willen de machine nu aansluiten met een 3x6mm²(+aarding) kabel en afzekeren met 50A.
Probleem is nu dat er geen DII zekeringen bestaan in 50A maar dat dit dan DIII is en daar geen plaats voor is.
Nu dacht ik om een 3polige 50A automaat te plaatsen van dit type:
http://www.abb.com/product/seitp329/b165ea4f659bbf4bc125712d0044fdd6/p…
Kan dit? of is het toch beter/veilger met een DIII smeltzekeringen?
Graag jullie mening.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
deze mag je niet gebruiken als er ook een nul gebruikt wordt , en dan moet hij 4 polig zijn . verder is een c karakteristiek 50 ampere genoeg voor deze toepassing . er zijn ook nog k karakteristiek en g die zijn nog trager en dienen eigenlijk ook bij hoofdzekeringen .
en afhankelijk van de kabellengte moet je bij 50 ampere ook 10mm2 gebruiken 6mm2 is nog voor 35 ampere .
maar let er wel op dat je hoofdaansluiting zwaar genoeg is hiervoor .
en in de kast ook 10mm2 gebruiken voor de interne verbindingen .
tot 63 amp voeding , anders de draaddikte bijpassend bij de voedingstroom .
je bent het best af met 3x dIII zekeringen maar dan zal je een los kastje erbij moeten hangen zeker ? voordeel van een automaat is wel dat er niet 1 fase wegvalt , en dat is slecht voor de motoren .en tevens is het een groepenschakelaar , en dat is ook beter bij werk aan het apparaat .
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
De automaat op zich is niets mis mee.
Maar als je de 35 Ampère zekeringen vervang door een 50 Ampere automaat, dan moet je ook kijken of de kabel dik genoeg is, en neit te lang is, en is de veiligheidsaarde gebaseert op de 50 Ampere??
En, zoals testman al opmerkt, is je hoofdbeveveiliging wel zwaar genoeg??
deskjet
if you think it's expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur
Op 20 september 2009 21:18:50 schreef testman:
je bent het best af met 3x dIII zekeringen maar dan zal je een los kastje erbij moeten hangen zeker ? voordeel van een automaat is wel dat er niet 1 fase wegvalt , en dat is slecht voor de motoren .en tevens is het een groepenschakelaar , en dat is ook beter bij werk aan het apparaat .
Aannemelijk is dat de motoren apart zijn beveiligd, het lijkt me sterk dat alles enkel en alleen door de smeltzekeringen van 35A is/was beveilgd.
Ligt er aan hoe oud die machine is, vroeger keken ze niet zo krap.
Heb vreemde dinggen gezien wat dat betreft.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (54%)]
Motoren worden niet beveiligd door zekeringen. Daar zijn thermische relais of motorbeveiligingsschakelaars voor.
Een zekering of een (magnetisch schakelende) automaat is er enkel voor de kabel.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (39%)]
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
ik heb er dat bijgezet omdat een pkz vaak na een 20 jaar niet meer uit wil gaan , vanwege vastzittende mechaniek .en als er dan ook nog de max belasting opzit dan is de motor zo weg . en ik heb dit bij oude verwarmingspompen vaak gezien en dan knalde ook de 10 amp voorzekering weg , terwijl de pomp maar 180 watt was .
Een 10A zekering komt er echt alleen maar uit als er een sluiting in die motor zit. Zelfs bij 20A doet de gemiddelde 10A automaat er nl nog een minuut over om uit te vallen.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
een pkz is erg traag van reactie , en moet ook vervangen worden samen met de aangesloten motor als deze stuk is gegaan . echter wordt dit bijna nooit gedaan . en bij een pkz is uren lang een overstroom van 1/4 van de waarde ook niet altijd merkbaar . en een automaat met een c karakteristiek gaat idd pas laat eruit .
Op 21 september 2009 11:27:21 schreef deskjet:
[...]Aannemelijk is dat de motoren apart zijn beveiligd, het lijkt me sterk dat alles enkel en alleen door de smeltzekeringen van 35A is/was beveilgd.
De motoren zijn idd elk appart beveiligd door een motorveiligheid (type condor/oke)hiermee worden de 2.2kw motoren ook met opgestart en stilgelegd.
Zoals gezegd is de machine nu aangesloten met een 4mm² kabel en gezekerd met DII 35A.
Nu is het wel zo dat er meestal maar 3 à 4 motoren gelijk draaien en dan is er geen probleem,het gebeurd maar enkele keren per jaar dat alle 5 de motoren draaien.
In dat geval worden de zekeringen na een half uurtje echt heet maar ik kan me niet herinneren dat ze hierdoor ooit gesmolten zijn, op zo'n moment we houden het natuurlijk ook wel in het oog.
De machine is van bouwjaar '80 en heeft altijd zo aangesloten geweest, maar omdat we ze nu moeten verplaatsen en de kabel te kort is leggen we een nieuwe kabel aan en dachten we aan een 6mm².
En omdat geen zekeringen tussen de 35 en 50A zijn waren we van plan om 50A te nemen.
Op 20 september 2009 22:24:23 schreef Toeternietoe:
De automaat op zich is niets mis mee.
Maar als je de 35 Ampère zekeringen vervang door een 50 Ampere automaat, dan moet je ook kijken of de kabel dik genoeg is, en neit te lang is, en is de veiligheidsaarde gebaseert op de 50 Ampere??En, zoals testman al opmerkt, is je hoofdbeveveiliging wel zwaar genoeg??
De hoofdbeveiliging is normaal geen probleem omdat we een nijverheidsaansluiting hebben van 100Kw/u waar natuurlijk ook de aarding is op voorzien.
Alle machine's zijn afgezekerd met DII of DIII smeltzekeringen,dat was destijds zo voorgeschreven.
Echter heeft dit wel een belangrijk nadeel als er 1 van de 3 zekeringen smelt dat je dat meestal niet direct beseft als de machine draait, de motor veiligheid springt niet mee uit.
Daarom dacht ik een 3 polige automatische zekering te gebruiken,als er dan 1 fase overbelast is springen ze alle 3 uit,wat toch beter is denk ik.
Zoals anderen ook al opmerkten: 6mm is te dun voor 50A, neem gewoon 10mm, en als het een serieus lange kabel is nog dikker.