Hallo, ik wil in ons huis, 2 automaten bijplaatsen.

1 Op zolder,
1 op mijn werkamer

Mijn leraar heeft op school 2 dozen demonstratie materiaal (zijn volledig getest) gevonden, waaronder 2 volledige fase/nul automaten
Opdruk:


SIEMENS
5SY61
MCB
B10
~230V/400V

Is die te gebruiken?
we hebben in de meterkast 16A zitten.
IK wil het op mijn kamer beveiligen, aangezien bij het testen van een monitor de zekering er wel eens wil uitvliegen, en dan is het vervelend om in t donker weer naar onder moeten te rennen.

Dus, Is dit mogelijk?
Het liefste zet ik de automaat tussen het stopcontact in, dus dat mijn hoekje beveligd is.

Groet,
Fabian

B is snelle afschakeling, in dit geval 10 ampere, als je apart iets wilt beveiligen en je hebt aan 10ampere genoeg, prima toch.

denk ook even aan een aardlek, als je toch bezig bent. Zou zonde zijn als je aardlek er telkens uitvliegt, moet je alsnog naar beneden.

een SY61 is een enkelpolige zonder nul. Ik neem aan dat je een SY60 of SY65 bedoeld.
Dit zijn overigens automaten die 10 euro kosten, nieuw. Als ze getest zijn is het natuurlijk prima, maar bij twijfel is een nieuwe natuurlijk ook het overwegen waard.

Overigerens zijn er allerlei bekende truukjes (met gloeilampen etc.) om te voorkomen dat een test resulteert in dure blauwe vlam en een stroomstoring. Natuurlijk voorkom je niet alles, maar .. :)

ik weet dat je een gloeilamp in serie kunt plaatsen om zo de stroom te beperken, bij een kortsluiting bijvoorbeeld.

Maar wat voor truukjes zijn er nog meer dan? Ben ik wel nieuwsgierig naar. (Wellicht kan TS er ook wat mee)