hey
ik moet zekering berekening voor een ster driehoek schakeling,
driehoek 400 V / 26,5 en ster 690 / 17 A en P = 15 Kw
en cos 0,91 en
Hoe weet je welke zekering dat je moet kiezen ....
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
400V/15kW ster driehoek, zekeren met 35A
Ik ga eigenlijk nooit klooien maar gebruik gewoon de DIN 42673. Daar staan prima tebellen in.
Vervolgens kijk ik met de DIN 57100 welke aderdikte mijn kabel moet hebben. Die word namelijk door de zekering bepaald. Bij een meeraderige kabel achter een 35A zekering komt dat neer op minimaal 6mm2
Hoe er bij een sterdriehoek rekening mee dat je op twee verschillende plaatsen een thermische beveiliging kunt plaatsen:
1) ergens in de voeding, dan moet ie gewoon op I nominaal ingesteld worden
2) gelijk na de netschakelaar, dan moet ie op 0,58 x I nom. ingesteld worden.