Beste mensen (prettige kerst!!)
wil even zeggen dat ik zoveel mogelijk de zoekmachine gebruikt heb, maar ik kom er niet bepaald uit.
ik wil buitenverlichting aansluiten; het zijn +/-6 lampen (led met transfo ingebouwd) die ik wil laten schakelen op een schakelaar en sensor...nu is mijn vraag: hoe zet ik de sensor? zodat wanneer de schakelaar (in serie met de lampen) uit staat en de sensor iets detecteert, de lampen zullen branden en andersom.
nu zat ik praktisch te denken en kwam tot een probleem (of niet...); de lampen zullen terug uitgaan wanneer de sensor niks meer detecteert. maar anderzijds heeft de sensor toch ook een bepaalde schakeltijd waar de sensor-schakelaar gesloten blijft of niet? daarom dacht ik misschien met een relais te werken, maar dit is misschien overbodig?
alvast bedankt voor de moeite
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Erik66
Fighting for peace is like fucking for virginity...
Ja, over het algemeen kun je op de sensor de tijd instellen en soms ook hoe donker het moet zijn voordat de sensor begint.
pros
Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)
En als de maximum ingestelde tijd nog te kort is, kan je een tijdrelais in het circuit opnemen.
een relais achter een sensor kan problematisch zijn,
als de sensor het kan hebben: rechtstreeks aansturen...
Neovo Geesink
Slechtziend aan linker oog, Blind aan rechter oog. Hosting van Forumbestanden: https://drive.google.com/drive/folders Meetarsenaal welke ik heb: https://drive.google.com/file/d/1vx54QxPe6YS3pJhybK_y0a380MYUFGyb/view
Sorry voor het oprakelen van een zo oude post, maar ik weet dus niet of de TS het al heeft opgelost...
Ik kwam deze namelijk tegen bij een zoek-opdracht naar een dergelijk iets.
Wellicht voor het forum in zijn algemeenheid, wanneer er weer een vraag komt over buitenverlichting.
Ik heb het zo in een schoolgebouw voor elkaar met een zware mechanische 3-fase schakelklok.
Deze schakelt de terreinverlichting (Maarliefst zo'n 5 KW) doormiddel een schakelschema.
Deze schakeltijden heb ik in een Excel sheet gefrommeld, en dit werkt perfect.
1X per maand de schakeltijden bijstellen, en lopen maar weer.
Link naar dit bestand:
http://members.home.nl/neovo.geesink/Schakelklok%20Buitenverlichting.x…
Hopelijk helpt dit ook voor jullie, waneer je een tijdsschema voor de buitenverlichting wil.
Neovo.