Ik ben op zoek naar een manier om de current unbalance in een 3 fase systeem uit rekenen.
Ik heb een netspannings analyser die het volgende geeft:
I1 = 9.67A
I2 = 2.64A
I3 = 6.73A
I avarage = 6.35A en I unbalance = 41.47%
Ik zou graag willen weten hoe ze hier op komen. mbv van Google vond ik;
Iunbalance%= hoogste stroom- gemiddelde stroom/gemiddelde x 100 maar hiermee kom ik op 52.28%..
Heeft er iemand een idee?
Alvast bedankt.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
doorslagspanning
tja...
Mijn gevoel zegt me dat je dit vectorisch op moet lossen. De uiteindelijke onbalans is het resultaat van de vectorische optelling van de drie stromen. Ervan uitgaande dat de hoek tussen de fasen tijdens jouw meting 120 graden is en constant blijft(geen inrusch of kortsluiting), kun je deze gemakkelijk vectorisch optellen. Deze hoek is onderling +120 en - 120graden verschoven. De uiteindelijke resulterende onbalans heeft nu ook weer een hoek met de hoogst gemeten stroom. Op die manier zul je het volgens mij op moeten lossen.
Het verhaal van google is waarschijnlijk een beschrijving in een één fasig systeem.
Maar mag ik vragen met welk instrument dit gemeten is?
Beetje late reaktie van mijn kant.. bedankt voor de reakties,
De current unbalance is simpelweg de stroom onbalans in de belasting tussen de 3 fases in %.
Ik denk zelf ook dat het vectorich opgelost moet worden... ga ermee verder.
Was overigens gemeten met een Hioki pq analyser.