whistler
sommige dames houden niet van mannen met witte sokken.
Ja, ik ben net als onze Prins ook wel een 'een beetje dom' en maakte sluiting tussen de fase (bruin) en de randaarde en beng : aardlek was doorgeslagen (weet ik niet 100% zeker meer) maar wat wel het geval was was dat de hoofdzekering eruit gevlogen was, terwijl de zekering van de groep waarop de sluiting zat wèl heel was gebleven. De hoofdzekering is 25 Amp en minimaal 10 jaar oud en heb 5x16 Amp + 1x10 zekering en ga bewust om met de belasting nu ik sinds een aantal weken weet/wist dat er maar 25 Amp in zat (kwam ik ca. 4 weken geleden achter). Ik heb geen hoofschakelaar maar wel een aardlek die als het ware als hoofdschakelaar te gebruiken is. De kast is 50 jaar oud met nog oude smeltzekeringen.
Je zou denken dat die kortsluitstroom via die ene 16 Amp zekering is gegaan en dat die als eerste eruit zou klappen voor die 25 Amp hoofdzekering die volgens de gast die hem kwam vervangen 1 uur minimaal 1,6x de belasting zou moeten kunnen hebben dus 1,6x25 = 40 Amp wat vèèl meer is dan die 16 Amp. Die electricien hield bij hoog en laag vol dat hoofdzekeringen bij normaal gebruik nooit kapot gaan als reactie op mijn vraag of een hoofdzekering ook een eindig leven zou hebben.
Natuurlijk steekt het dat het me 90 fleuri kost maar aan de andere kant klopt het ergens niet. Die electricien vertelde dat de hoofdstop ook nog speciale kortstondige inschakel stromen aan moet kunnen voor bv een circelzaag van als ik het mij goed herinner 10x de nominale stroom.
dus de situatie is hoofdstop 25Amp <> Kw uur meter <> aardlek <> 5x16 + 1x10 = 6 groepen
Zijn verhaal was dat het probleem in de installatie nà de KWh meter lag dus dat ik verantwoordelijk was voor het springen van de hoofdstop en dus ook de kosten.
Ik weet niet maar volgens mij hebben stoppen niet het eeuwige leven: het feit dat die 25Amp sprong vòòr de 16 Amp stop geeft volgens mij aan dat die hoofdstop gewoon aan vervanging toe was. De hoofdstop is minimaal 11 jaar oud en het zou mij niets verbazen dat het nog de orginele was.
Maar ja toon dat maar eens aan dat de hoofdstop de boosdoener was.
Of klopt er ergens in mijn analyse iets niet?????
Alvast hartelijk dank!
André
Zoef de Haas.
Hoe het werkt is niet belangrijk, als het maar werkt!
Dat hangt helemaal af van de belasting die op dat moment aanwezig was. Als er al 20A continu werd afgenomen, dan met een flinke kortsluitstroom er bij, dan gaat echt de hoofdzekering er uit.
Groetjes Hans.
Je dient ook te zien naar de curve van de zekering. De regel is wel om de drempel tussen de zekeringen +/-1.6x te nemen. Wat je zou kunnen doen is de 2 curven van deze zekeringen nemen en ze over elkaar leggen, zo kan je zien welke zekering er eerst zou moeten springen.
Natuurlijk kan je die zekering van 25A niet vervangen, je kan bij je aankomst van je bord een extra zekering van 25A zetten, deze zal als eerste springen voor de hoofdzekering van je huis.
Grtz
O
whistler
sommige dames houden niet van mannen met witte sokken.
wat is dan de verklaring dat de hoofdzekering van 25 Amp eerder springt bij een kortsluiting dan de 16Amp voor die groep?
André
Op 6 mei 2010 07:10:07 schreef Eng.Ooms:...je kan bij je aankomst van je bord een extra zekering van 25A zetten, deze zal als eerste springen voor de hoofdzekering van je huis..
Huh? Daar snap ik geen bal van.
Een zekering tussen de hoofdzekering en de gewone zekeringen die er eerder uitpiept dann de hoofdzekering?
Raar.
Overigens heb ik die hoofdzekering er hier ook wel eens uitgehad. Het lijkt dus toch te kunnen. Wellicht is na jaren de draad wat aangetast en gaan ze wat eerde om zeep. Overigens heb ik hem hier gewoon zelf vervangen, dat was een stuk goedkoper. De eerstvolgende keer dat er een officieel iemand van de leverancier hier was heb ik gevraagd of die er een nieuw loodje op wou zetten.
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Whistler, dat heeft zoef gezegd: als er in 2 andere groepen ieder 10A getrokken wordt, zit je hoofdzekering al dicht bij z'n limiet, en heeft ie nog maar minder nodig dan 16A om te springen.
Als je een goede kortsluiting maakt is het mogelijk om twee zekeringen in serie gewoon alletwee te laten ploffen. Ik was wat dingen aan het meten met m'n nieuwe multimeter (HFL 220, gekocht van het geld van m'n eerste baantje!). Net stroom (in 20A stand) gemeten, wilde even de spanning van het net meten en BAM!
We hadden toen zowel de fase als de andere fase gezekerd in Delft. (we hadden geen nul!) en beide zekeringen lagen er uit. En een mooi gat in de testpen van m'n multimeter.
De multimeter is nog steeds m'n favoriete meter. Veel prettiger dan de EUR 200 <duurding> die we op m'n werk een keer hebben gekocht. Subtiel prettiger dan de $16 dingen van dealextreme.....
SparkyGSX
Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken
Waarom moest je betalen voor het vervangen van die hoofdzekering? Een jaartje geleden zat ik ook in het donker, omdat mijn huisgenote tegelijkertijd de wasmachine, wasdroger, vaatwasser, frituurpan, waterkoker en een elektrische kachel had aangezet. Samen goed voor zo'n 8kW of zo.
Nuon gebeld, een half uurtje later stond de monteur op de stoep, en die vroeg wat er gebeurd was. Ik heb toen gewoon verteld hoe het zat, en de zekering is kostenloos vervangen. Hij zei er bij dat je wel moet betalen als er een 35A exemplaar in zat, maar niet bij een 25A type. Ik mocht dan ook kiezen of ik er een 25A of 35A type in wilde hebben.
whistler
sommige dames houden niet van mannen met witte sokken.
even voor alle duidelijkheid: er stond helemaal geen enkel apparaat aan zoals was/vaat/droger etc alles was uit, alleen nog 2 spaar lampjes, dus er was zeker te weten geen sprake van overbelasting omdat de som van de losse groepen hoger was dan de max stroom voor de enkele hoofdstop plus de kortsluit stroom. En alle stopen van alle 6 de groepen waren na het doorslaan van de hoofdstop van 25Amp nog allemaal heel. Het gebeurde trouwens 's nachts om 00:30.
Dus ik zou zeggen dat de kortsluitstroom lager was dan 16 Amp anders had die grijze stop op die groep wel als eerste gegaan.
Dit geintje koste of kost mij dus op 30 April 90 Fleuri omdat het weekend tarief is op zon en feestdagen: zo'n feestdag was het helaas daarna niet echt meer voor mij.....
m.a.w. ikke nog steeds niet snappe, ikke dom of was de hoofdzekering echt aan z'n einde?
Leuke discussie zo tussen techneuten, voel helemaal thuis 
En alvast allemaal dank voor de bijdrage natuurlijk, voor mij is de sport om mij onder de 90 euro uit te kletsen natuurlijk: ja ik was de oorzaak maar de stoppen die naar mijn mening gewoon aan de normen voldoen hadden gewoon gewerkt als de kortsluitstroom> 16 Amps, dus mijn conclusie is dat die 25 Amp hoofdstop voorbij z'n max houdbaarheidsdatmum was.
Wie o wie geeft mij gelijk of bewijst mijn ongelijk??????
Doeg
André
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
de smeltdraad gaat op den duur door opwarmen steeds zwakker worden en ineens spat. ik heb op m'n werk al vaker gehad dat ik er ineens 2 zekeringen uitjaste met een hogedruk inschakelen of variac op 260v inschakelen . het bleek dat er 2x 16 amp achter elkaar zat en die gingen tegelijk . daarna werkte het ding prima , maar de hoge piek van de 2kw compressor op de top van de sinus was te veel blijkbaar.
bij apparaten heb ik ook glaszekeringen gezien die een doorgezakte smeltdraad hadden gewoon van jarenlang de loader met vhsband aansturen . je zag ook met een nieuwe zekering dat dat ook beweging gaf aan de smeltdraad .
daarom kijk ik vaak hoe de zekering is gesprongen daar kun je veel uithalen of er een oorzaak is of slijtage ....
whistler
sommige dames houden niet van mannen met witte sokken.
hoi testman,
Ik snap je verhaal, maar ik was niet slim genoeg om de kapotte stop te vragen tijdens het vervangen of te onderzoeken, daarbij komt ook nog dat deze stoppen als ik het goed heb met zand zijn gevuld dus helaas kan je wat jij beschrijft helaas niet zien.
Ik blijf erbij dat de hoofdstop de zwakste schakel was.
bedankt
André
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
nee hoor de k2 en k3 zekeringen kunnen gewoon open door de dopjes eruit te halen en het zand eruit te strooien . maar als je geen 90 euro wil betalen ben je 1 zekering te laat . ( of het verhaal aan moeten passen en overbelasting opgegeven ipv sluiting gemaakt )
je kunt je onder veel uitlullen als het verhaal maar klopt .....
( en monteurs zijn niet vies van een bakkie koffie )
whistler
sommige dames houden niet van mannen met witte sokken.
de enige manier om eronderuit te komen volgdens de monteur was als de KWh meter kapot was, dat was het enige criterium.
En ja, misschien stom, maar ben weer eens te eerlijk geweest...
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
als je de storingsdienst belt dan is er al geregistreerd dat je belde dus dan gaat een bak bier oid vaak al niet meer op .
ik weet wel dat storingen in woningbouw ook zelf betaald moesten worden als er niks stuk was van het huis uit . een aantal collega's deden bij arme mensen dan opgeven dat er een groepenschakelaar was verbrand en dan was het voor rekening woningbouw terwijl er eigelijk een kabelhaspel was gesmolten achter de wasmachine .
Heb het zelf 10 jaar geleden ook gehad toen ik net mijn nieuwe huis had. Er was niets aangesloten (huis was nog leeg) toen ik kortsluiting maakte in een stopcontact: hoofdzekering er uit. Was nog op een zondag uit dus flink betalen anders komt Nuon niet 
Nadien nooit meer last van gehad, ook niet na andere kortsluitingen.
Ik denk dan ook dat de zekering al eerder opdonders gehad heeft bij de vorige bewoner en dus nu eerder er uit sprong.
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Weet je wat nog veel krommer is?
Tegenwoordig wordt de hoofdzekering als automaat uitgevoerd...
Dus nieuwe huis kun je hem gewoon resetten en oud moet je betalen...
Ik heb gewoon een doosje 25 amp zekeringen liggen.
Met gezond verstand zelf vervangen als hij springt.
whistler
sommige dames houden niet van mannen met witte sokken.
Ja Sparky, wat die monteur deed is op LTS nivo (daar is trouwens helemaal niets mis mee voor alle duidelijkheid), echter het mag gewoon niet knoeien met het loodje. Een kapotte stop eruit en er weer een nieuwe in draaien is voor mij geen enkel probleem.
Het enige wat is kan verzinnen (dit zou in het psychologie forum kunnen komen
) is dat dit 90 fleuri uit het Leerpotje komt: m.a.w. om iets te leren kost ook geld en uiteindelijk was ik ook te eigenwijs om de stroom eraf te halen ......
mvdk
Golden Member
Maar..kijk ook eens naar de positieve kant, aardelectrodetest voor 90 euri, als je dit door een electricien laat doen ( die gebruikt daar natuurlijk andere middelen voor ) ben je ook zo iets kwijt.
Aarding lijkt dus OK
Ik denk wel dat de aardlekschakelaar niet helemaal lekker is, ik zie niet in het verhaal dat die na het bezoek van de klachtenmonteur getest is.
Ben je er wel zeker van dat je fase-aarde sluiting gemaakt hebt ?
Ja, en dan die kortsluitstroom, die 25 A patroon kan niet zien dat er verderop nog een smeltpatroon zit, selectiviteit is een heel erg theoretisch ding.
Als je kortsluiting maakt in je installatie, zijn er een aantal "wegversmallingen" die de grootte van de kortsluitstroom beperken. Maar er gaan gauw enkele honderden Amps, en als je een beetje dicht bij de aansluiting zit gauw zo'n tweeduizend Amps (tenzij je op een 25 kVA transformator zit)
Het voordeel van zo'n hoofdautomaat zoals hierboven beschreven, is dat je zelf kan terugstellen. Het nadeel is, dat als je dat doet terwijl de oorzaak van het uitschakelen nog aanwezig is, het ding gauw ter ziele is.
Een van de redenen dat sommige netbeheerders er "niet aan willen"
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
hier heb je de auto variant . het is k karakteristiek en sluiting is erg levensverkortend hoewel deze breder zijn voor de vonkkamer . deze kast was door piet frot veranderd . er was een extra aftakking gemaakt voor de hoofdschakelaar en als de voordeur dichtviel dan knipperde al jaren het licht door een knetterende nul blijkbaar , en tevens de alarmboeren die 4 draden onder een b16 hadden gezet en knetterde ook lekker mee .
whistler
sommige dames houden niet van mannen met witte sokken.
Beste mvdk,
het is een jaren 60 woning, waar hier en daar wel aan geprutst is, oude kleuren draden met hier en daar nieuwe blauw/zwart/bruin, je kent het wel. Ze hebben voor de wasmachine en magnetron 2 extra groepen aangelegd zonder de hoofdzekering te veranderen destijds (voorgaande bewoners).
Daar waar ik sluiting maakte was na de 16 Amp stop, het vreemde is wel dat op de wandcontactdoos er een blauw em onverwachte zwarte draad zit plus groen/geel. Heeft altijd zo gewerkt dus neem aan dat de installateur of de prutser bruin te kort kwam en toen maar een zwarte draad heeft genomen: er is toch niemand die daar verstand van heeft. Volgens mij is de blauw wel de nul, en de zwarte draad de fase. Ik ben een beetje huiverig na deze ietewat dure ervaring om met zo'n "pen met draad" meter (met 2 ledjes) te meten welke kant de fase is en welke de nul t.o.v. de rand-aarde.
Je zou zeggen dat, maar dit weet ik echt niet en een van jullie vast wel, is of bij een sluiting tussen de nul en rand-aarde of dan de aardlekschakelaar er dan ook uit klapt?? Leuke examen of proefwerk vraag.....
Als de stroom er echt helemaal af moet dan duw ik meestal op het test-knopje van de aarlekschakelaar die net iets meer dan de maximale lek-stroom laat 'lekken' waardoor de aardlek eruit vliegt: dat heeft altijd correct gewerkt zonder problemen. Volgens mij lag die aardlekschakelaar eruit na de sluiting, maar door de stress weet ik dat niet meer 100% zeker.
Wat ik wèl zou verwachten is dat bij een kortsluiting van een kring
fase-> 25 Amp hoofd -> 16 Amp smelt -> 8 meter 2,5 of 1,5 mm2 draad => sluiting -> 8 meter 2,5 mm2 draad -> nul
dat in dat geval je toch ècht zo verwachten dat de 16 Amp smelt zekering als eerste zal gaan, en tot nu toe heb ik nog niet echt duidelijk iemand dat horen bevestigen???? Met in acht nemen dat die 25 Amp hoofdzekering een speciaal ding is en dat die 16 Amp veel minder flexibel is en bv echt geen 1,6 x 16 Amps voor een uur voor zijn kiezen kan hebben maar ik ken echt de NEN(1010???) normen niet, zou trouwens wel leuk zijn om die weer eens door te lezen. Elektuur sorry Elektor heeft dacht ik een boekje met de huidige normen.
Leuke discussie trouwens
André
ps ik werk op dit moment met batterij operated draagbare applicatie (PIC24/32 based) met o.a. Low Power BlueTooth achtige draadloze communicatie SPI/I2C/1 Wire connections met priegel ICtjes die je alleen maar duidelijk kan zien onder een vergroot glas en met pinnetjes van 0,15mm, dat is hele andere kost dan dit verhaal..
Zoef de Haas.
Hoe het werkt is niet belangrijk, als het maar werkt!
Je zou zeggen dat, maar dit weet ik echt niet en een van jullie vast wel, is of bij een sluiting tussen de nul en rand-aarde of dan de aardlekschakelaar er dan ook uit klapt?? Leuke examen of proefwerk vraag.....
Het antwoord is ja, en wel om 2 redenen. Ten eerste is er dan een verschilstroom tussen de fase en de nul, ten tweede er staat altijd een kleine spanning op de nul ten gevolge van de leidingweerstand naar het sterpunt van de trafo. Dat is heel weinig, maar de stroom die er dan loopt zijn enkele ampéres en dat is meer dan de aardlek schakelaar toestaat.
Groetjes Hans.
Ook nog een smerige manier om de aard elektrode te meten, eerst spanning tussen aardpen en nul, en dan de stroom.
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Op 7 mei 2010 00:13:04 schreef whistler:
dat in dat geval je toch ècht zo verwachten dat de 16 Amp smelt zekering als eerste zal gaan,
Ja, dat zou je verwachten en in verreweg de meeste gevallen gebeurt het dan ook zo. Maar er zit een bepaalde marge in wat een zekering wel of niet overleeft en zo heel af en toe pakt het anders uit dan verwacht en gaat de op papier zwaardere zekering toch als eerste.
Je hebt gewoon pech gehad.
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Op 7 mei 2010 00:25:38 schreef Zoef de Haas.:
[...]Het antwoord is ja, en wel om 2 redenen. Ten eerste is er dan een verschilstroom tussen de fase en de nul, ten tweede er staat altijd een kleine spanning op de nul ten gevolge van de leidingweerstand naar het sterpunt van de trafo. Dat is heel weinig, maar de stroom die er dan loopt zijn enkele ampéres en dat is meer dan de aardlek schakelaar toestaat.
Bij een TT stelsel.
Bij een TN stelsel gaat dat niet op. Daar liggen aarde en nul keihard aan elkaar net voor de meter. Dus geen spanningsverschil, en als er plaatstelijk geen belasting is aangesloten dus ook plaatselijk geen stroom door de nul. Aardlek komt niet in.
Zoef de Haas.
Hoe het werkt is niet belangrijk, als het maar werkt!
Toch leuk zo hoor je nog eens wat. Hoelang bestaat dit TN stelsel? In de tijd dat ik nog energietechniek deed ben ik dit niet tegen gekomen en moesten aarde en nul absoluut gescheiden zijn. Maar dat is meer dan 50 jaar geleden!
Groetjes Hans.
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Op 7 mei 2010 01:16:35 schreef Zoef de Haas.:
Toch leuk zo hoor je nog eens wat. Hoelang bestaat dit TN stelsel? In de tijd dat ik nog energietechniek deed ben ik dit niet tegen gekomen en moesten aarde en nul absoluut gescheiden zijn.
Ja, dat aarde en nul absoluut gescheiden moesten zijn en alleen op het sterpunt van de trafo aan elkaar liggen heb ik ook altijd gedacht. Totdat mij iets meer dan een jaar geleden een blik gegund werd in de verzegelde doos waarin hier de hoofdzekering zit. Toen zag ik dat aldaar nul en aarde keihard aan elkaar liggen. Aldus nam ik kennis van TN stelsels.
Die situatie bestaat tenminste sinds hier de gezamenlijke kabel met de buren van twee onder één kap vervangen werd door ieder zijn eigen kabel naar de straat. Dat gebeurde omstreeks 1993. Zolang bestaat het dus al.