hallo iedereen

voor school heb ik een opdracht moeten programmeren in S7, dit programma werkt volledig perfect.

nu is het ook de bedoeling dat 2 installaties (identieke) samen kunnen werken. ik heb een FB (functieblok) aangemaakt, ik kan de installatie reeds dubbel laten werken enkel heb ik het volgende probleem:

de timers en tellers werken niet zoals het moet, zou het kunnen dat voor timers en tellers nog iets speciaal moet gedaan worden in de FB / OB of moet er nog een FC aangemaakt worden voor de timer en tellers?

alvast bedankt voor de hulp
koen

Gebruik je in een blok dat je twee keer aanroept dezelfde timers en tellers? Dan kun je op je vingers natellen dat dat niet gaat werken.

dit gebruik ik inderdaad,

volgens de lector moet je de timer en de s5time declareren in de FB, maar dit lukt toch niet echt...

iemand die raad weet?

Bovenin, bij de "schnitstelle" declareer je de timers en de S5T.
bv als:
in_1 BOOL
Timer_1 S5TIMER
tijd_1 S5T

in je programma gebruik je dan:

U #in_1
L #tijd_1
SE #Timer_1

Bij de oproep staat dan in je lijstje ergens
CALL FB2, DB100
..
..
in_1: E1.0
tijd_1: S5T#200MS
Timer_1: 1
..

hallo

wij werken in FBD op school, nu de S5TIME kan ik declareren maar de timer zelf lukt niet, als wat moet ik die declareren (STAT,TEMP,..)?

alvast bedankt;) zou de opdracht morgen moeten afgeven, zal zweten worden :s

ik heb het reeds gevonden

hartelijk dank voor jullie hulp ;)