Ik ben een complete leek op het gebied van elektriciteit, maar hoop eens wat bij te leren.

Voor een project wil ik een transmitter aansluiten op een frequentieregelaar om een motor aan te sturen. Met een zekere transmitter van 4-20ma en de schema's is dit me allemaal perfect gelukt, maar die transmitter voldeed niet.. Nu komt het probleem!

De nieuwe transmitter heeft een uitgangssignaal van 0-10V en verreist een voeding van 19-29V DC.

Kabels van de transmitter zijn als volgt:
Wit = V+
Bruin = GND
Groen = Output signaal

Uit de 24V voeding komen twee kabels, een blauwe en een bruine. Ik heb het nu als volgt gedaan.

- Wit van transmitter verbonden met Blauw van voeding
- Bruin van transmitter verbonden met Bruin van voeding, en deze aangesloten op de GND ingang van de frequentieregelaar
- Groen verbonden naar ingang van frequentieregelaar

Stekker erin en ik hoorde een knalletje. Met die bruine nu kortsluiting gemaakt? Ik kom er maar niet uit. Wat doe ik nu fout? En hoe doe ik het nu goed? En waarom?

Een link waar ik wat bij kan leren over elektriciteit zou ook zeer welkom zijn, kon nergens op internet wat relevants vinden..

Alvast bedankt voor je tijd (en antwoord) :).

Groet,
Wout

Ik ga ervanuit dat als die bruin/blauwe draden de DC vanuit je voeding zijn, dat de bruine +24Vdc is en de blauwe de -, dat is standaard zo.
De kleuren op je transmitter zijn rare afwijkende antieke japanse kleuren. Het plofje wijst er denk ik op dat je iets stukgemaakt hebt.

Je zou dus als volgt moeten aansluiten:


           voeding                   transmitter

24Vdc      bruin---------------------wit
0V         blauw-----+---------------bruin
                     |    +----------groen
                     |    |
Frequentieregelaar   |    |
analoog 0V ----------+    |
analoog in ---------------+

wat is het merk/type van die transmitter?
Foto is eventueel ook heel verhelderend.

Heeft je transmitter mischien ook een merk en type nummer, ook je regelaar heeft waarschijnlijk een merk en type.

Wat wil je precies bereiken?

Op 2 december 2010 18:07:55 schreef wouts:
Stekker erin en ik hoorde een knalletje

vermoedelijk een elco die ontploft is (die dingen kunnen niet tegen foute polariteit.
kwam er rook/stank uit? (nogal typisch voor ontplofte elco's)

Bedankt allemaal voor de verheldering. Dus gewoon de draden van de adapter verkeerd om aangesloten... Leverancier al gebeld voor een nieuwe, kunnen we weer gaan testen straks :)

Het gaat overigens om de volgende transmitter:
http://www.epluse.com/products/air-velocity-instrumentation/transmitte…

En een omron MX2 frequentieregelaar.

(rook niet gezien, maar dat kwam mis omdat de lucht meegezogen werd.. Stank was er wel een beetje!)

Ik hou jullie op de hoogte!

[Bericht gewijzigd door wouts op (15%)]

Rare sensor:
1) ongebruikelijke kleuren van de aansluitdraadjes (=niet industrieel)
2) gaat stuk van verkeerd aansluiten (=niet industrieel)

Vanwege die kleuren ging ik uit van een hobbieprojektje met oude tweedehandsspulletjes, maar dit is allemaal splinternieuw: die Omron is de allernieuwste Hitachi regelaar sinds Omron niet meer samenwerkt met Yaskawa (Zelf maakt Omron niet veel).

De sensor wordt gebruikt in de Auto Industrie (vertelt leverancier mij althans). Wat ik wel weet is dat deze sensor echt super super super gevoelig is / moet zijn. Wellicht daardoor dat hij er niet tegen kan? Het staat overigens duidelijk in de handleiding aangegeven dat hij hier niet tegen kan... Tja.

Maandag kan ik nieuwe ophalen met ander meetbereik, hoop dat het wat word.

Het is er een voor in luchtkanalen en zo. In de autoindustrie??? Voor de airco van de fabrieken zelf dan toch. Apparatuur (sensoren) voor industrieel gebruik moeten eigenlijk gewoon tegen ompolen kunnen.

Nou ja, je leert er wel van. Meer succes met de volgende :-)

Bedankt voor al jullie hulp. Alles doet het prima en zijn nu bezig met het finetunen van de installatie!