hallo,

hoeveel verbruikt een tl amtuur met 2 58watt lampen normaal.
Want moet voor een hele fabrieks hal het verbruik gaan uitreken maar geen idee hoeveel er 1 verbruikt want is niks van informatie op het armatuur te vinden.

alvast bedankt

??? grapje? 2 x 58watt is ??

ja dat is niet zo moeilijk he maar voorschakel apparaaat trekt ook stroom??

Het verbruik zal wel iets hoger liggen, afhankelijk van het voorschakelapparaat, electronisch of inductief.
Dat laatste geeft dan weer een lagere cos phi.

Ook moet je rekening houden met de bedrijfspanning, bij een heel magazijn lampen kan dat aardig verschillen.

Meten is weten zou ik zeggen.

Op 3 februari 2011 09:44:12 schreef kitefreak:
ja dat is niet zo moeilijk he maar voorschakel apparaaat trekt ook stroom??

Inderdaad, precies dezelfde stroom als de buis, want ze staan in serie.;-)
Maar kijk eens wat voor gegevens er op het voorschakelapparaat staan, daaruit kan je het een en ander afleiden.

Heb het nog eens nagekeken.
Het verbruik ligt idd een stuk hoger dan je zou verwachten.
Philips geeft aan dat voor een TLD lamp van 58W het energieverbruik zo'n 69W (all in) bedraagt.
Dat is 19% meer dan wat er op de lamp staat.

dankje

dat is toch wel een verschil met 220 armaturen.
zal eens even gaan rekenen wat we verbruiken hier per dag.

Op 3 februari 2011 10:16:07 schreef MGP:
Dat is 19% meer dan wat er op de lamp staat.

Zoiets bedoelde ik.
Ik heb hier een VSA liggen, uit de ouwe tijd, voor een nominale netspanning 220V en een buis van 40W.
Daarop staat: 220V, 0,44A, cosphi=0,5.
Dan kom je op 220*0,44*0,5 = 48,4W. Dat is dus 20% meer dan het vermogen van de buis.

bedankt.

Het is gelukt
ik denk dat de baas even gaat schrikken .
van wat hij verbruikt op jaar basis.

De complete tabel van diverse VSA's en hun klassen:

http://www.uploadarchief.net/files/download/tl-usage.jpg

- class D: magnetic ballasts with very high losses
- class C: magnetic ballasts with moderate losses
- class B2: magnetic ballasts with low losses
- class B1: magnetic ballasts with very low losses
- class A3: electronic ballasts
- class A2: electronic ballasts with reduced losses
- class A1: dimmable electronic ballasts

Staat op de VSA gestempeld als EEI (Energy Efficiency Index)

(Class C en D zijn nu verboden in de EU)

Op 3 februari 2011 11:03:13 schreef kitefreak:
...ik denk dat de baas even gaat schrikken .
van wat hij verbruikt op jaar basis.

Schrikken doen ze allemaal ;), maar er is geen goedkoop alternatief op korte termijn.

Ik weet niet of dit onder reclame valt. ( http://www.dilito.com/nl/component/virtuemart/?page=shop.browse&ca… )
Er is tegenwoordig ook led-TL, geen idee wat het qua aanschaf gaat kosten.
Ik heb even snel ge-googled en daar stond dat de led-tl in de bestaande armatuur kan.
De starter er uit of de VSA verwijderen.

[Bericht gewijzigd door kartoenweb op (23%)]

LED als tl is (nog) geen bruikbaar alternatief. TL is zuiniger, en een stuk goedkoper.
(Een LED-tl vervanger voor 18W kost 50 euro terwijl een 'gewone' tl 1.50 euro kost...)

Op 3 februari 2011 12:04:46 schreef Arco:
LED als tl is (nog) geen bruikbaar alternatief. TL is zuiniger, en een stuk goedkoper.
(Een LED-tl vervanger voor 18W kost 50 euro terwijl een 'gewone' tl 1.50 euro kost...)

Maar als het stroomverbruik 3x minder wordt (er van uitgaan dat er een gehele hal moet verlicht worden)
is er zeker een investering nodig. maar verdiend het zich dan niet zelf terug?

Maar het stroomverbruik van LED's is nog niet lager als van TL... (Misschien in de toekomst)

Led-TL vergeet je voorlopig maar. Qua prijs zit je (voor een goeie, bvb osram) over de 100€; levensduur is ietsjes langer dan de goeie TL's (daar zit ook verschil tussen), en verbruik is nauwelijks lager. Ik meen me te herinneren dat de vervanger voor een 36W-TL in LED nog 28W gebruikt. Het prijsverschil haal je er niet uit.

Enige andere mogelijkheid die het overwegen waard is zijn gasontladingslampen (genre HQTS), maar dat zijn dan wel dure armaturen en je laat dan best wel op voorhand eens een lichtberekening maken of je nog voldoende licht gaat hebben.

Op 3 februari 2011 12:07:49 schreef kartoenweb:
[...]
Maar als het stroomverbruik 3x minder wordt (er van uitgaan dat er een gehele hal moet verlicht worden)
is er zeker een investering nodig. maar verdiend het zich dan niet zelf terug?

Dat is een redenatie van het soort: Als mijn tante een l****r had was het mijn oom ;-) De redenatie klopt uitstekend, maar de premisse is onwaar. Een factor 3 met LED's haal je alleen als je (reflector)gloeilampen vervangt.

Helaas is het enige dat je met LED's wint de ingebouwde reflector die beter omlaag afstraalt. Bij een TL kan dat echter ook best goed zijn (hangt meer af van het armatuur), en zeker met T5 wint de TL op alle andere punten ruimschoots.

Het probleem met die gasontladingslampen is dat ze wel een hoog rendement en een hoge lichtopbrengst hebben, maar dat ze vergeleken met TL eigenlijk meer puntlichtbronnen zijn. Je zal dus goed moeten kijken naar de afstraalhoeken van de armaturen om het licht even gelijkmatig te verdelen.

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (16%)]

Bij 220 armaturen valt best voordeel te halen, maar in LED hoef je je niet te zoeken, denk ik. Simpel boerenverstand doet wonderen.

Hoe oud zijn de armaturen: welk type vsa zit erin ?
Zijn het open bakken of reflectorbakken en zo ja, zien ze er nog goed uit ?
Welk type/kleurnummer TL buis gebruik je ?
Met hoeveel schakelaars zijn de lampen geschakeld ?
Zijn er ruimten met lampen waar daglicht toetreedt ?
Zijn er ruimten met lampen die niet vaak worden betreden ?
Zijn de plafonds en muren mooi wit of grauw ?
Krijgt elke werkplek de juiste hoeveelheid licht ?

Mod-edit: Spam voor je eigen toko vermomd in een hulpzame post doe je maar ergens anders.

[Bericht gewijzigd door Henry S. op (81%)]

Op 3 februari 2011 10:44:11 schreef KlaasZ:
[...]Zoiets bedoelde ik.
Ik heb hier een VSA liggen, uit de ouwe tijd, voor een nominale netspanning 220V en een buis van 40W.
Daarop staat: 220V, 0,44A, cosphi=0,5.
Dan kom je op 220*0,44*0,5 = 48,4W. Dat is dus 20% meer dan het vermogen van de buis.

Dan nog rekening houden dat de armaturen met twee buizen, de een induktief (direkt),
en de andere capasitief (condensator in serie)is geschakeld.
Dit is nodig voor de energiebedrijf, daar ze niet van alleen induktief belasting houden.
Is voor ons in het voordeel en hun nadeel, blindvermogen verstoken.

MVG Gerard. ;)

spam

Voorwaarde is dan wel dat de lampen niet op de tocht of in een koude omgeving hangen. TL-D Eco gaat dan snel flikkeren. Andere mogelijkheid is TL-D Reflex als er armaturen zonder reflector worden gebruikt

[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]

Op 11 mei 2011 17:16:45 schreef GerardMonique:
[...]
Dan nog rekening houden dat de armaturen met twee buizen, de een induktief (direkt),
en de andere capasitief (condensator in serie)is geschakeld.
Dit is nodig voor de energiebedrijf, daar ze niet van alleen induktief belasting houden.
Is voor ons in het voordeel en hun nadeel, blindvermogen verstoken.

MVG Gerard. ;)

Op grond van het opschrift van het VSA mag NIET worden geconcludeerd, dat het vsa 48 Watt dissipeert. Immers, dat zou alleen het geval zijn als dat de rating was als het vsa zomaar aan het net werd gehangen. Het opschrift heeft het echter over de situatie waarin buis en vsa in serie zijn geschakeld, de stroom is dan inderdaad ongeveer 0.44 A, maar over de buis valt dan 180 Volt en over het vsa 40 Volt. Samen 220 Volt.

Buis: 180 Volt x 0.44 A = 80 VA. Arbeidsfactor 0.5 maakt 40 Watt.

Op 11 mei 2011 17:16:45 schreef GerardMonique:
Is voor ons in het voordeel en hun nadeel, blindvermogen verstoken.

Dat het voor het netwerkbedrijf een nadeel is, dat snap ik. Blindstroom (inductief of capacitief, dat maakt niet uit) levert energieverlies in de kabels.
Maar ik kan niet volgen dat het voor ons een voordeel zou zijn. De kWh-meter meet in alle situaties alleen de actieve energie.