Hallo,
Ik wil gebruik maken van een siemens logo 230RC voor het sturen van verlichting.
Dien ik mijn hoofdkring en stuurkring afzonderlijk af te zekeren of mag alles achter automaat 16A?
Mvg,
David
Wil jij dan de hele stuurkring ook met 2,5mm bedraden? Lijkt me erg onhandig. Neem voor die stuurkring gewoon een los automaatje, als je de dikke bedrading er ook nog afteld kost het je wellicht 10 euro extra voor een nette oplossing.
nu mijn bekabeling ligt er reeds het is enkel het afzekeren dat ik nog moet doen
ik dacht dat alles achter 1 zekering kon van 16A volledige logo inclusief besturing. Maar ik begin te twijfelen omdat ik vroeger altijd leerde stuurkring afzonderlijk van hoofdkring afzekeren maar goed toen werkten we met twee spanningen. Nu is alles 230V maar geld dezelfde regel dan nog?
Of het nou wel of niet mag is absoluut niet boeiend, die 15 euro voor een automaatje is niet genoeg om een risico te willen lopen.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Mag mag mag.
Als alle bedrading dik genoeg is mag het allemaal achter een 16A.
Apart beveiligen hoeft niet.
De voeding voor je LOGO! afzonderlijk beveiligen heeft geen zin,je LOGO! is eerder kapot dan je zekering.
Uitgangen mag je maar tot een ampère of 3 belasten, daar het het wel zin om bv per uitgang een extra (glas) zekering of automaatje te plaatsen ter bescherming van je uitgangsrelais.
Misschien is het verstandig een beveiliging voor het geheel te zetten,een die aangepast is op het maximale wat de LOGO! ooit gelijktijdig in moet schakelen.