Hoi,
Ik ben nieuw hier en een beetje een leek op electronica gebied.
Wel heb ik een probleem met mijn 3 fase aansluiting.
In mijn stoppenkast heb ik 3 x 25amp zitten, waarvan er iedere keer 1 fase uitspringt, maar pas na 2 dagen of zo en onbelast???
Het zijn 25amp 500volt trage stoppen waarvan er dus maar 1 iedere keer kapot gaat.
Dit is gewoon spontaan gekomen, er is niets bijgekomen op die groep of weggehaald.
Ik heb er een brug op zitten en een compressor en heb die ook allebei al een keer afgesloten, maar de stop blijft er uit gaan??
Iemand hier ervaring mee?
Oja, na mijn stoppenkast zit er nog 1 apart in de garage maar die stoppen blijven wel heel.
Mvg Ton
GerardMonique
soms zoekt men te diep in het EENVOUDIGE.
Zit die naar de garage voor of na de 25A zekering, en wat voor een leiding is dat, een kabel in de grond?
Het kan ook zijn dat er een gestelfout is bij een van de machines.
Meten is weten.
MVG Gerard.
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Als er stoppen uitvliegen als je niks gebruikt, rijst het vermoeden dat je buurman stroom van je aftapt om z'n wietplantjes sneller te laten groeien.
Stoppen zijn zo gemaakt dat zonder belasting ze ECHT niet kapot kunnen....
De stop gaat ook kapot als de machines niet aangekoppeld zijn!
Dus daar zit het probleem niet.
Wat betreft mijn buurman, die heeft nog geen ruimte om 1 plant neer te zetten, laat staan een hele tuin vol 
Mijn hoofdstoppen zijn 35 amp afgezekerd, daar gebeurt niets mee, het is daarom een raadsel waarom er iedere keer maar 1 fase kapot gaat en dat na 2 dagen of zo?
Mvg Ton
Benadski
Kom eens langs bij RevSpace of één van de andere spaces!
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
is de kabel die van de krachtgroep 25a afgaat een grondkabel ? dit is nl een grondkabelreactie die langzaam eruit gaat met meer vocht in de grond .
is het een aparte krachtgroep of is het de voeding van een onderverdeling ? er kan ook wel ergens iets liggen bakken , zit er geen bepaalde tijd aan wanneer de zekering eruit knalt ?
is de zekering dan ook warm/heet ? en wat doet de energiemeter als je zelf geen stroom verbruikt ? 25amp verbruik is echt wel zichtbaar op de schijf .
teunhaperen
Bij vlagen ben ik geniaal, helaas is het hier altijd windstil
Heb je in de garage, als deze achter die 25A zit een groepenkastje hangen met installatie automaten? Deze zijn bij sluiting trager dan smeltzekeringen.
Dan kan de sluiting/overbelasting dus ook nog achter dat groepenkastje zitten.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
zeker met 2 c16 automaten op die fase die de tuinverlichting voedden , en onlangs was er een boompje uitgehaald.....
Kuijltje
Ik ben met niks begonnen, het meeste heb ik nog over.
Je kunt de kabel waar deze in je garage binnenkomt eens afkoppelen. En kijk eens of het dan weer gebeurt. Als het probleem zich voor blijft doen dan op zoek gaan naar iemand die de kabel voor je kan meggeren.
Op 1 juni 2011 11:43:32 schreef testman:
zeker met 2 c16 automaten op die fase die de tuinverlichting voedden , en onlangs was er een boompje uitgehaald.....
Als je goed leest staat erbij dat er niks bijgekoppeld is en ook niet af! Dit probleem is spontaan opgetreden na jaren trouwe dienst.
Daarom is het een vreemd probleem.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
volg de kabels maar eens vanwaar de 25amp kast zit naar de verbruikers , en let op of er evt rubber kabel zit die rot is geworden met de jaren.
dit hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn , een lek in het dak wat via balken in een slecht sluitende lasdoos loopt kan het zelfs nog veroorzaken.
SVG
Elke dag meer, leer je steeds ook bij
Ik zou eender vragen aan de topicstarter vragen over welke beveiliging het gaat, zijn het smeltveiligheden, automatische zekering, automaat.
Wellicht zal het geen smeltveiligheid zijn.
Het gebeurt wel eens dat die veiligheid slecht werken. Onverwacht uitvallen.
Is er een van deze gebruikt ?
mvdk
Golden Member
25A 500V trage stoppen, de bovenste afbeelding maar dan 25 als opdruk. Als de zekering doorgaat, en het word onmiddelijk opgemerkt, is deze dan warm ?
Wat Kuijltje zegt, de kabel laten meggeren door iemand die over zo'n meetapparaat beschikt, en ook weet wat ie doet.
Maar 25A naar aarde of nul is altijd nog bijna 6000 Watt. Dat is niet echt een lekstroompje meer - dat is gewoon vuur, of heel veel stoom. 
Zo'n 'lek'weerstand zou nog geen 10 ohm zijn. Daarvoor heb je geen megger nodig. 
SVG
Elke dag meer, leer je steeds ook bij
Op 1 juni 2011 14:04:36 schreef mvdk:
25A 500V trage stoppen, de bovenste afbeelding maar dan 25 als opdruk. Als de zekering doorgaat, en het word onmiddelijk opgemerkt, is deze dan warm ?
Wat Kuijltje zegt, de kabel laten meggeren door iemand die over zo'n meetapparaat beschikt, en ook weet wat ie doet.
Dat is waar, maar niet herbruikbaar
Vandaar ik vanuit ging dat TS een terug bruikbare item heeft.
mvdk
Golden Member
Ook als er een automaatje, wat voor type ook, zit, geld dat. Word de boel warm. En ja, een lekstroom van die grootte, dat ruik je op een gegeven moment. Ik gok het erop dat er ergens een koffiezetter of een ander warmteapparaat stiekum aanstaat. We krijgen gewoon te weinig info. Is trouwens met alle laatste 4 topics.
Ik heb het al in een ander topic ook een keer gezegd, als een aansluiting veranderd wordt van 1 fase naar driefase, word meestal vergeten om de boel netjes te verdelen.
En meestal ga je dan van 1x35A naar 3x25A. In dit geval ligt het een beetje anders, hier is al sprake van een 3x35A. aansluiting.
Zal het nog een keer vermelden dat er niets veranderd of bijgekomen is en dat het jarenlang goed heeft gewerkt.
De hoofdstoppen zijn 3 x 35amp en naar de garage gaat dan 3x 25amp.
En daar gaat iedere keer 1 van kapot.
Misschien dat er iemand van hier in Tilburg woont en wil komen kijken?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (56%)]
renegade74
Als er een grondkabel van huis naar de garage loopt.
Dan kan het zijn dat de buitenmantel van de kabel beschadigd is.
Kan gebeurd zijn met spitten,graafwerk,palen zetten.
Door een beschadiging in de buitenmantel kan de kabel vollopen met water.
Dit geeft rare storingen.
Kabel dus doormeten,meggeren.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
en er hoeft in geen jaren in de buurt van de kabel te zijn gegraven , soms gaan die kabels ineens in sluiting door een beschadiging van 20 jaar eerder met de aanleg al . komt door de mantel die langzaam roest en zo sluiting maakt .
maar je komt er pas achter als je de zekeringen eruit haalt en de last eraf haalt en dan meten naar aarde en nul toe , is die kabel echt slecht dan meet je het vanzelf .
mvdk
Golden Member
Er is is door een aantal forumleden hier gesuggereerd en daarna voor waar aangenomen dat het om een grondkabel gaat. Maar dat is nog steeds niet bevestigd. Als het bovengronds loopt zijn er plotseling een heleboel andere ( eenvoudiger )manieren om de storing op te zoeken. TS moet eerst uitzoeken hoe die kabel loopt, en als het om een ondergrondse kabel gaat, proberen de juiste ligging ( zo op 50cm nauwkeurig ) te achterhalen. Want als je dat ook nog moet gaan uitzoeken heb je een heel arsenaal apparatuur nodig.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
grondkabels kunnen zelfs door boomwortels worden fijngeknepen , dat is in de lente wel vaker.
maar het kan idd ook een ymvk zijn die ergens beschadigd is , of toch het vermogen op de groepkast in de garage zelf wat de 25amp steeds laat springen .
Kabels liggen bij mij niet onder de grond en ze liggen allemaal binnendoor.
Dus buiten heb ik er geen last van.
Ik had meer gehoopt dat iemand dit ook wel eens mee had gemaakt en mij kon vertellen wat dan de oorzaak kon zijn.
Het is best wel lastig omdat ik mijn brug regelmatig gebruik en de compressor ook. Nu kan ik iedere keer een nieuwe stop indraaien en een paar uur sleutelen voordat de stop er weer uit ligt.
En kost natuurlijk een hoop stoppen zo.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
Je hebt in de garage een extra zekeringkastje begrijp ik, als je dat uit schakelt knalt dan de boel er ook uit , zoniet : kijk dan eens in alle stopcontacten en dergelijke : toch geen muis o.i.d.

testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
het gebeurt dus alleen als je bezig bent in de garage ? een compressor en een brug samen trekt ook wel veel stroom . zijn deze beiden 230v , dus geen krachtstroom ?
de compressor is vlot een 2500watt en de brug nog wel meer. is de verdeling wel goed in je garage ? dus niet de brug en compressor samen met de verlichting op 1 fase en de rest niks ?
weet je wel zeker dat je er trage 25amp zekeringen inzet ? dan staat er een slakje op of Gg , gl is een gewone snelle zekering . en is de zekering nou ook erg heet met uitspringen ? let op dat het dopje in de passchroef niet zwart is want dan knettert de zekering en gaat sneller stuk door oververhitting .
Op 1 juni 2011 20:23:27 schreef DE OLDE:
Je hebt in de garage een extra zekeringkastje begrijp ik, als je dat uit schakelt knalt dan de boel er ook uit , zoniet : kijk dan eens in alle stopcontacten en dergelijke : toch geen muis o.i.d.![]()
Als ik in de garage de stoppenkast met 3x 20amp uitzet gaat de stop nog kapot.
Ik denk niet dat ik hier een oplossing zal krijgen, dus schakel een expert in om te komen kijken.
Mvg Ton