Hallo ,
Ik moet voor school een astabiele schakeling ontwerpen met behulp van 2 555 timers geschakeld als monostabiel.
De duty cycle moest 30 % zijn.
Ik heb al veel nagedacht en ben uiteindelijk tot dit schema gekomen :

De eerste 555 wekt een puls op van 150us en de 2de een puls van 500us.
De periode is 500us.
Dus mijn gedacht was dat de eerste een puls opwekt die de 2de triggert en dan zo voor een periode van 500us hoog blijft.
Als deze terug laag word , wordt de eerste terug getriggerd enz..
Maar als ik dit simuleer werkt dit niet zoals het zou moeten.
Ik krijg 1 puls en dan stopt het.
Kan iemand mij hierbij helpen?
Mvg Glenn
Wat vindt je van de volgende gedachtegang?
De eerste 555 pakt 30% van de tijd. De tweede 555 neemt de volgende 70% voor zijn rekening. De eerste 555 triggert de tweede 555 en de tweede 555 triggert de eerste 555. De twee 555's zijn gelijkwaardig.
De rest is voor jou.
maar als ik de 2de op 70% van de tijd zet , zal deze toch al getriggerd worden als de puls van de eerste begint.
Dus dan zit die 30% toch al in die 70%?
Of denk ik verkeerd?
pros
Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)
Tip: een 555 in monoflop-mode start bij een neergaande flank op zijn TRIGGER-ingang.
Wat doet nu de uitgang van een 555 als zijn monoflop-tijd is afgelopen?
En waarom zet je dan een inverter tussen de uitgang v/d rechtse 555 en de ingang v/d linkse 555?
ahzo , ik veronderstelde dat de trigger-ingang werkte op een klokniveau..
En de invertor dient om het signaal om te keren.
Anders zou de 2de de 1ste al opnieuw triggeren terwijl de periode nog niet is afgelopen.
Want de uitgang is actief hoog en de eerste moet pas getriggerd worden als deze terug laag is.
pros
Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)
Zo zie ik het ook.
Nu moet je wel een manier vinden, om er beweging in te krijgen bij het inschakelen van de voedingsspanning...